Стыковка двутавра 100Ш4 - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыковка двутавра 100Ш4

Стыковка двутавра 100Ш4

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.07.2014, 11:53
Стыковка двутавра 100Ш4
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день! В нормалях стыковки накладками двутавров нигде не фигурирую прокат выше 70Ш, а мне необходимо накладками 100Ш4, либо при такой высоте необходимо встык варить?????
Просмотров: 16608
 
Непрочитано 31.07.2014, 14:48
1 | #21
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Да может быть я любознательный врач и решил поинтересоваться этой темой.
Тогда не лезьте в бутылку, а вот так прямо и пишите, что вы именно любознательный врач. К вам и отношение будет другое. Вообще то здесь форум для профессиональных инженеров, а не для дилетантов. И отношение к участникам - соответствующее их профессионализму. Если человек создал такую тему и ничего про себя дополнительно не пишет, то считается что он инженер-строитель. А раз назвался инженером и диплом взял, то уж тогда - соответствуй своей квалификации и никаких тебе скидок!
Saha, я сильно подозреваю, что на самом то деле - никакой вы не врач (у врача своих проблем на работе хватает). Вопросы (вроде вашего) инженер на производстве задает своему непосредственному начальнику, а тот ему за 5 минут все объясняет. И нет нужды сутками висеть на форуме, ожидая ответы неизвестно от кого. Так не работают!

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Расскажите про замки. Не совсем пока понимаю, о чем речь, но жутко интересно.
Ну вы хотя бы вот это посмотрите http://www.ktovdome.ru/58/375/146/11222.html
Неужели вы стыки сваренные встык никогда не видели?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 15:05
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Leonid555, встык - видел. Но никогда не слышал, чтоб обычный сварной стык встык называли замком. Да и по сообщениям #10, #13 я делаю вывод, что имеется ввиду стык, показанный в #20
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 08:17
#23
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Тогда не лезьте в бутылку, а вот так прямо и пишите, что вы именно любознательный врач. К вам и отношение будет другое. Вообще то здесь форум для профессиональных инженеров, а не для дилетантов. И отношение к участникам - соответствующее их профессионализму. Если человек создал такую тему и ничего про себя дополнительно не пишет, то считается что он инженер-строитель. А раз назвался инженером и диплом взял, то уж тогда - соответствуй своей квалификации и никаких тебе скидок!
Saha, я сильно подозреваю, что на самом то деле - никакой вы не врач (у врача своих проблем на работе хватает). Вопросы (вроде вашего) инженер на производстве задает своему непосредственному начальнику, а тот ему за 5 минут все объясняет. И нет нужды сутками висеть на форуме, ожидая ответы неизвестно от кого. Так не работают!

Leonid555 вы опять за свое ))) Да не врач я, тут много логики не надо. Вы в праве пропустить мой вопрос и идти дальше, другие без всяких привязок по желанию дадут ответ. Чем столько писать не нужного написали бы по существу и насытились своим профессионализмом!
Saha вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 10:31
#24
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Leonid555 вы опять за свое )))
Saha, Вам все правильно пишут. Обозначьте кто что зачем и почему. Потому что понимая насколько Вы владеете темой так и будет строится ответ. Для людей которые здесь и правда что то дельное понимают и знают это не просто болтовня, а своего рода профессиональное хобби, если можно так сказать, а значит и подход соответствующий. ИМХО
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 10:40
#25
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Saha, Вам все правильно пишут. Обозначьте кто что зачем и почему. Потому что понимая насколько Вы владеете темой так и будет строится ответ. Для людей которые здесь и правда что то дельное понимают и знают это не просто болтовня, а своего рода профессиональное хобби, если можно так сказать, а значит и подход соответствующий. ИМХО
В вопросе обозначил. Есть балка 100 Ш4, необходимо обеспечить равнопрочную стыковку, хотел бы разобраться с методикой расчета стыковки на накладках. Зачем кому то знать что я петя булочкин работаю там то там. Простой вопрос (для профессионалов форума) простой ответ. Ответ мог бы быть: в типовых нормалях нет таких балок по тому ........, расчетные предпосылки расчета стыковки на накладках можно смотреть ......... А не ответ в форме ты муд.... не занимайся тем чего не знаешь.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 10:41
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saha, простой ответ - "делайте так же, как и всегда", устраивает?
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 10:46
#27
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Saha, простой ответ - "делайте так же, как и всегда", устраивает?
Обозначил уже какой должен быть ответ, того кто хочет ответить а не подколоть.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 10:52
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
в типовых нормалях нет таких балок по тому .......
Ответ есть:
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Серия выпущена ЦНИИпроектстальконструкция в 1991. Тогда не существовало никакого СТО АСЧМ 20-93
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
расчетные предпосылки расчета стыковки на накладках можно смотреть .....
Тут нужно знать, к каким из истоков конструирования Вас отправлять, вдруг Вы школьник и еще математику толком не выучили?

Муд.. Вас никто не обзывал, люди спросили, кто Вы есть, чтоб знать куда Вас послать (к какой литературе или еще к чему-то).
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 11:02
#29
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ответ есть:



Тут нужно знать, к каким из истоков конструирования Вас отправлять, вдруг Вы школьник и еще математику толком не выучили?

Муд.. Вас никто не обзывал, люди спросили, кто Вы есть, чтоб знать куда Вас послать (к какой литературе или еще к чему-то).
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21441 - простой вопрос простой ответ. Arikaikai ну тогда давайте для форума для каждого пользователя делать генеалогическое древо. Ребята ну хватит уже цепляться.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 11:04
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saha, никто ж не цепляется, люди просят дополнительной информации, чтоб дать ответ, в чем проблема-то?
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 11:13
#31
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Товарищи демагогию закрываю в виду ее бесплодности. Не буду загружать профессионалов. Ответить можно было - см. РД 24.031.17-88, и все. Всем спасибо.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 11:14
#32
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


В посте 6 уже написали. Определяете усилия в полках, срезающие усилие в стенке.
Определяете сечение накладок по полкам,
Определяете длину швов по горизонтальным накладкам, усилие в полке делится на 2 и на несущую способность макс допустимого катета + 3см
Накладки по стенки от сварных швов, расчет швов на пререзывающую плюс момент(перерезывающая умножить на ширину вертикальных накладок),
Я еще делаю проверку что бы W накладок соответствовала W балки.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2014, 13:13
#33
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


По типу узлов---- можно сообразить.
Вложения
Тип файла: rar Новая папка (3).rar (899.0 Кб, 111 просмотров)
svk вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 10:52
#34
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
см. РД 24.031.17-88, и все
РД 24.031.17-88 "Методические указания. Выбор типов и методика расчетов сварных стыков двутавров и швеллеров стальных конструкций паровых стационарных котлов"
Документ утвержден: Министерство тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР, Указание № ВА-002-1/14209 от 27.12.1988
Дата введения в действие: 01.01.1991

В РД 24.031.17-88 ясно написано: "1.1 Типы заводских и монтажных стыков элементов металлоконструкций разработаны с учетом прокатных и составных профилей, предусмотренных РД 24.030.142-88, РД 24.031.19-88 и РД 24.031.21-88."

Выводы:

1) РД 24.031.17-88 никогда не был предназначен ни для проектирования строительных конструкций, ни для проектирования чего либо вообще, кроме стальных конструкций паровых стационарных котлов. Это ведомственный документ, выпущенный давно несуществующим министерством.

2) Вообще то разработчики РД 24.031.17-88 нигде и не утверждали будто по нему можно проектировать стыки абсолютно любых двутавров. Но в РД 24.030.142-88, РД 24.031.19-88 и РД 24.031.21-88 не значится двутавр 100Ш4. Что и не удивительно. Этот двутавр значится в СТО АСЧМ 20-93, который не существовал в момент утверждения всех этих РД.

3) В РД 24.031.17-88 дается ссылка на СНиП II-23-81 "Стальные конструкции", но в этот СНиП было внесено много изменений, а РД 24.031.17-88 никто не пересматривал и не приводил в соответствие с современными НОРМАМИ. За это никто не собирался платить, да и заказчик (министерство) давно не существует.

4) РД 24.031.17-88 не соответствует требованиям СНиП II-23-81 "Стальные конструкции". В частности - расчет швов должен выполняться не только по металлу шва, но и по металлу границы сплавления; размеры швов ограничены и зависят от вида сварки, ну и т.д.
В РД 24.031.17-88 сделана неуклюжая попытка вести расчет по наихудшему (по мнению разработчиков РД) варианту. Что-то типа "вот тут играем, тут не играем, а вот тут селедку заворачивали!"

5) В современной книге Горева "Металлические конструкции. Том 1" (издание 2004 года) п. 5.4.8 приведена другая (в отличии от изложенной в РД 24.031.17-88) методика расчета вертикальных угловых швов, прикрепляющих накладки к стенке балки. Учитываются не только поперечная сила, но и возникающий в этих швах момент.

Таким образом - пользоваться РД 24.031.17-88 если и можно, то с большой осторожностью, с оглядкой на современные НОРМЫ и методики расчета, при этом официально ссылаться на этот документ могут разве что разработчики стальных конструкций паровых стационарных котлов.
В противном случае можно легко уподобиться обезьяне с гранатой!
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 15:45
#35
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
РД 24.031.17-88 "Методические указания. Выбор типов и методика расчетов сварных стыков двутавров и швеллеров стальных конструкций паровых стационарных котлов"
Документ утвержден: Министерство тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР, Указание № ВА-002-1/14209 от 27.12.1988
Дата введения в действие: 01.01.1991

В РД 24.031.17-88 ясно написано: "1.1 Типы заводских и монтажных стыков элементов металлоконструкций разработаны с учетом прокатных и составных профилей, предусмотренных РД 24.030.142-88, РД 24.031.19-88 и РД 24.031.21-88."

Выводы:

1) РД 24.031.17-88 никогда не был предназначен ни для проектирования строительных конструкций, ни для проектирования чего либо вообще, кроме стальных конструкций паровых стационарных котлов. Это ведомственный документ, выпущенный давно несуществующим министерством.

2) Вообще то разработчики РД 24.031.17-88 нигде и не утверждали будто по нему можно проектировать стыки абсолютно любых двутавров. Но в РД 24.030.142-88, РД 24.031.19-88 и РД 24.031.21-88 не значится двутавр 100Ш4. Что и не удивительно. Этот двутавр значится в СТО АСЧМ 20-93, который не существовал в момент утверждения всех этих РД.

3) В РД 24.031.17-88 дается ссылка на СНиП II-23-81 "Стальные конструкции", но в этот СНиП было внесено много изменений, а РД 24.031.17-88 никто не пересматривал и не приводил в соответствие с современными НОРМАМИ. За это никто не собирался платить, да и заказчик (министерство) давно не существует.

4) РД 24.031.17-88 не соответствует требованиям СНиП II-23-81 "Стальные конструкции". В частности - расчет швов должен выполняться не только по металлу шва, но и по металлу границы сплавления; размеры швов ограничены и зависят от вида сварки, ну и т.д.
В РД 24.031.17-88 сделана неуклюжая попытка вести расчет по наихудшему (по мнению разработчиков РД) варианту. Что-то типа "вот тут играем, тут не играем, а вот тут селедку заворачивали!"

5) В современной книге Горева "Металлические конструкции. Том 1" (издание 2004 года) п. 5.4.8 приведена другая (в отличии от изложенной в РД 24.031.17-88) методика расчета вертикальных угловых швов, прикрепляющих накладки к стенке балки. Учитываются не только поперечная сила, но и возникающий в этих швах момент.

Таким образом - пользоваться РД 24.031.17-88 если и можно, то с большой осторожностью, с оглядкой на современные НОРМЫ и методики расчета, при этом официально ссылаться на этот документ могут разве что разработчики стальных конструкций паровых стационарных котлов.
В противном случае можно легко уподобиться обезьяне с гранатой!
Спасибо учту замечания.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 20:21
#36
vladimir87


 
Регистрация: 22.03.2014
Сообщений: 14


Расскажите пожалуйста подробней о расчете подбора ширины накладки на стенку двутавра.Накладка сварная!
Ширину накладки из прошлого проекта выводил по книжке Кузнецова.(высота сечения была всего 1.2м и стык был производен , по расчетной схеме , где он был почти минимально нагружен силой среза)Стык был сначала заварен,(и проверен) а после я прилепил накладку ради приличияВ иностранных книжках, с теми с которыми я сталкивался, есть подробный расчет используя болтовые соединения.
Хотя можно все сопоставить и примерно с каким то запасом, все спроектировать, поэкспериментировать после , перед отправкой на объект...(это все трудоемко)...
Стыковка сварная обходится в наших условиях(у нас на заводе) дешевле болтовой.

Последний раз редактировалось vladimir87, 12.08.2014 в 21:32.
vladimir87 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 09:21
#37
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от vladimir87 Посмотреть сообщение
Стык был сначала заварен,(и проверен) а после я прилепил накладку ради приличия
А вот не надо на такие стыковые швы по стенке балки еще и накладки лепить! Уже давно доказано, что усиление таких мест накладками нерационально, так как вследствие развития больших усадочных сварочных напряжений условия работы стыка ухудшаются. (см. , например, в книге Муханова).
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 10:03
#38
vladimir87


 
Регистрация: 22.03.2014
Сообщений: 14



Это было выполнено по просьбе заказчика , я ничего не терял . Стыковка была в середине пролета.
Было бы интересней услышать о "Расскажите пожалуйста подробней о расчете подбора ширины накладки на стенку двутавра.Накладка сварная!"
vladimir87 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 16:53
#39
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от vladimir87 Посмотреть сообщение
Это было выполнено по просьбе заказчика
Мало ли чего он у вас попросит! А отвечать вам.
Цитата:
Сообщение от vladimir87 Посмотреть сообщение
Расскажите пожалуйста подробней о расчете подбора ширины накладки на стенку двутавра.Накладка сварная
Ширина накладки по стенке двутавра принимается из конструктивных соображений. Если посмотреть в СЕРИЮ 2.400 – 10 "НОРМАЛИ ЗАВОДСКИХ СТЫКОВ ПРОФИЛЕЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ"(Серия выпущена ЦНИИпроектстальконструкция в 1991 г.), то там ширина накладки по стенке двутавра меняется от 100 мм (для 10Б1) до 250 мм (для 100Б4). Но в этой серии между торцами двутавров предусмотрен зазор 50 мм и там нет стыковых швов. Швы, прикрепляющие накладку к стенке двутавра, не кладут по самому краю стенки. Ну и ,на мой взгляд, в некоторых случаях предусматривают возможность установки монтажных болтов, стягивающих стенку двутавра и накладки, хотя в серии монтажные болты и не указаны.
Накладки по стенке двутавра совершенно необязательно должны быть прямоугольными. Например в книге Васильченко В.Т. "Справочник конструктора металлических конструкций" приведены нормали для стыков двутавров с накладками по стенкам ромбической формы. см. http://dwg.ru/dnl/11725

Последний раз редактировалось Leonid555, 13.08.2014 в 17:46.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 18:19
#40
vladimir87


 
Регистрация: 22.03.2014
Сообщений: 14


Правильно вы заметили
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Ширина накладки по стенке двутавра принимается из конструктивных соображений.
И в каждой книжке эти конструктивные соображения разные! Беления говорит 100-150, в книжке Кузнецова до 250. И почему то с увеличением сечения балки увеличивается размер накладки,хотя увеличив накладку по ширине , увеличивается момент который будет действовать на накладку и так же сварку накладки к стенке.
Я потому и задал вопрос о расчете подбора ширины накладки на стенку, сварной...Просмотрите размеры накладок в балках от 100Б1 до 100Б3 , почему они меняются ?Из каких таких конструктивных то соображений?

Последний раз редактировалось vladimir87, 13.08.2014 в 18:28.
vladimir87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыковка двутавра 100Ш4



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как грамотно выполнить узел опирания двутавра в кирпичной стене zeotcg Каменные и армокаменные конструкции 20 10.08.2015 07:04
Можно ли без проблем приварить на монтаже лист t=30 к полке двутавра (шов вертикальный) scatler Металлические конструкции 10 03.04.2013 11:26
Расчет примыкания двутавра к квадратной трубе. Nicklas Конструкции зданий и сооружений 26 01.08.2009 19:24