|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а я думаю, что проверки прочности (которые и так не предполагают работу на растяжение) автоматически это обеспечивают. В Вашей конструкции, думается, критично будет 1/2ГПС основания (усилия те же, а прочность основания наверняка меньше).
|
|||
![]() |
|
||||
При расчете на прочность внецентренно-сжатого элемента мы находим размеры сжатой зоны и предполагаем, что продольная сила действует в центре тяжести сжатой зоны. В ф.32 мы не определяем размер сжатой зоны.
Также в п. 4.34 написано: "Цель расчета - предупредить опрокидывание конструкций при малой продольной и значительной поперечной силе" ----- добавлено через 40 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- По-Вашему, невозможно блок опрокинуть приложив усилие к его верху, предварительно не превысив предел прочности материала блока? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- в расчёте на прочность РД сечения дальше от края (т. к. она в середине сжатой зоны), а при расчёте на опрокидывание РД сечения принимается на самом краю. Таким образом, в расчёте на прочность РД не ближе к краю, чем при расчёте на опрокидывание. Т. е. расчёт на опрокидывание не может быть более критичен.
----- добавлено через ~7 мин. ----- - это не очевидно? (Площадь - ноль, напряжения - восьмёрка на боку). Последний раз редактировалось eilukha, 19.08.2014 в 15:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
И вот к тому же: СП 15.13330: "7.10. Наибольшая величина эксцентриситета (с учетом случайного) во внецентренно сжатых конструкциях без продольной арматуры в растянутой зоне не должна превышать: для основных сочетаний нагрузок - 0,9y, для особых - 0,95y; в стенах толщиной 25 см и менее: для основных сочетаний нагрузок - 0,8y, для особых - 0,85y, при этом расстояние от точки приложения силы до более сжатого края сечения для несущих стен и столбов должно быть не менее 2 см." подтверждает, что M/N не должно превышать 0,9*y, как и в п 4.34 пособия Последний раз редактировалось Kykycuk, 19.08.2014 в 17:57. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не хочу, это и так очевидно.
- а вот, пожалуйста, см. п. 5.6.28 и 5.7, СП 22.13330.2011. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 19.08.2014 в 18:07. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |