Проверка расчета на прочность консоли из уголка
nepster11
 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 17

Добрый день уважаемые форумчане, хочу услышать вашего совета!
На работе начальник озадачил следующей задачей:
Имеется забор, Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 647
Размер:	24.1 Кб
ID:	134704 в котором через определенный промежуток стоят опоры, к ним планируется подвесить СИП (самонесущий изолированный провод), метр кабеля весит 1кг. На Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.PNG
Просмотров: 1121
Размер:	23.6 Кб
ID:	134705 чертеже изображено, как планируется подвесить провод. Задача состоит в следующем, выдержит ли данная конструкция нагрузку от провода (с учетом наледи в зимнее время - 0,3 кН в сумме).
Я посчитал прогиб консоли от провода, по след. формуле y=(F*l^3)/3EIx, => прогиб отсутствует.
Далее произвел расчет на прочность:
σ - для стали 160 МПа
σ= Mmax/Wx=Pl/Wx ≤ [σ]
Wx ≥ Pl/ [σ]
Wx = 0.29 см3
Берем уголок 25х3 для него Wx = 0,46 см3
σ = 0,3*10^3 *0.15/0.0046 *10^-4 = 97.8 МПа
Далее сравнил минимальный момент сопротивления сеч. с получившимся, 97,8 МПа ≤ 160 Мпа, что означает что данный уголок вполне выдержит нагрузку от провода.
А теперь я хотел спросить у вас, правильно ли выполнены мои расчеты? Выдержат уголки?
По поводу приварки уголков к трубе, будем считать что они выполнены по всем нормам, и не "отвалятся"
Расчетом мет. конструкций не занимаюсь, вспоминал что нам преподавали в университете.


Последний раз редактировалось nepster11, 04.09.2014 в 16:45.
Просмотров: 16337
 
Непрочитано 05.09.2014, 14:00
1 | #21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ильнур, вдоль провода усилие может появиться, думаете (можно "-ешь"?)? Там же просто дырка, он должен в ней скользить же наверное.
1. "-ешь" Конечно можно.
2. СИП отличается от других кабелей тем, что он сам рассчитан на натяг. Его обжимают специальной муфтой, а уже муфту цепляют. СИП - "самонесущий изолированный провод". Вместо алюминиевых голых. Которые к фарфору прикручивали каждую фазу (ноль) по отдельности.
Если не делать специально скользящей или качающейся, то провод натянется. Провод и бе того надо натянуть хотя бы в концах трассы, чтобы не провисал сильно. А длина регламентирована.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2014, 14:10
#22
nepster11


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ильнур, вдоль провода усилие может появиться, думаете (можно "-ешь"?)? Там же просто дырка, он должен в ней скользить же наверное.
Если вы про отверстие в уголке, то туда будет крепится подвес для СИП.
nepster11 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка расчета на прочность консоли из уголка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Расчет нагрузки на край полки уголка Andrej_A_O Конструкции зданий и сооружений 2 30.03.2011 17:15
Расчет кирпичной стены на прочность Ирина777 Каменные и армокаменные конструкции 11 31.05.2009 20:41
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05