Зависимость марок бетона по водопроницаемости и морозостойкости от класса бетона - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зависимость марок бетона по водопроницаемости и морозостойкости от класса бетона

Зависимость марок бетона по водопроницаемости и морозостойкости от класса бетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.10.2014, 10:49
Зависимость марок бетона по водопроницаемости и морозостойкости от класса бетона
ILIYA
 
Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809

Добрый день!
Проектом предусмотрен бетон В15 F200 W8, у эксперта возник вопрос.
- Уточнить марки монолитного бетона F200 W8 при В15.
Созвонились с ним говорит что не могут быть такие марки при таком классе.
Существует ли зависимость марок бетона от его класса (то есть при В15 W максимум 6)?????

Последний раз редактировалось ILIYA, 01.10.2014 в 16:23.
Просмотров: 38983
 
Непрочитано 05.09.2023, 14:45
#21
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Есть письмо НИИЖба о зависимости B/W:
В20 - W2
B22.5 - W4
B25 - W6
B30 - W8
B35 - W10
B40 - W12
B45 - W14

И зависимость B/F:
B22.5 - F150
B25 - F200
B30-B45 - F300
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2023, 15:11
#22
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809


Там больше статья, а не письмо.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2023, 18:19
#23
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 178


Есть и более свежие её статьи:
Подмазова СА = Разработка методологии по назначению требований к бетону на стадии проектирования конструкций. 2013
Подмазова СА = Технологические факторы, обеспечивающие выполнение проектных требований к бетону. 2013 (ПГС 2013/1)
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2023, 04:20
#24
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Не знаю зачем реанимировали эту тему. Зависимость действительно есть, и на B15 сложнее получить W8, но это возможно с добавками. Как утверждают технологи на заводах по производству бетона: "какой скажите, такой и получим". Скорее всего, из-за добавок бетон все равно получится более высокого класса, но наберет он ее за большее время. Другое дело, что бетон B15 постепенно из кап. строительства уходит, как в свое время ушел B12.5.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2023, 07:09
1 | 1 #25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
из-за добавок бетон все равно получится более высокого класса
в целом наверно так.
при классе В15, W8, указанном в проекте, с завода поедет бетон около В25.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2023, 10:09
1 | #26
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
бетон B15 постепенно из кап. строительства уходит, как в свое время ушел B12.5
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
при классе В15, W8, указанном в проекте, с завода поедет бетон около В25.
Ну и хорошо. Почему-то часто проектировщики забывают, что помимо характеристик для бетона важна ещё долговечность.
Из моего опыта обследований самых разных бетонов, у меня сложилось мнение, что бетон ниже В15 разрушается куда больше и быстрее, чем В25-В30.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2023, 10:38
#27
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
важна ещё долговечность
Так это и есть W и F. Как можно забыть прямые указания норм, не представляю.
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зависимость марок бетона по водопроницаемости и морозостойкости от класса бетона



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41