| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
СНиП 3.03.01-87:
• «7.4. Не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, бороздами, нишами, монтажными проемами, не предусмотренными проектом»; • «7.10. ...Возведение каменных конструкций последующего этажа допускается только после укладки несущих конструкций перекрытий возведенного этажа, анкеровки стен и замоноличивания швов между плитами перекрытий». |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
оттуда, рис. 98
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300
|
По штрабе можно посмотреть серии с монтажом плит КНК, там с одной стороны штраба делается, с другой - пазы сквозные, плита заводится в пазы и поворачивается в штрабу.
Альбом 24-НТ-3/75 http://meganorm.ru/Index2/1/4293800/4293800565.htm Кстати, можно делать не штрабу а "окна" с шагом. И, как вариант, заводить туда стальные балки, например. Последний раз редактировалось Кореш, 01.12.2014 в 12:52. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальное опирание монолитной плиты с несъемной опалубкой из профнастила на металлическую балку | Sanechek | Железобетонные конструкции | 21 | 23.07.2014 14:15 |
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты | zanuda | Инженерные сети | 1 | 20.05.2012 19:56 |
Подскажите пожалуйста, как выглядит шарнирный и жесткий узел опирание монолитной плиты перекрытия на монолитную стену | Студент1990 | Железобетонные конструкции | 1 | 15.04.2012 22:09 |
Опирание плиты на стену в CBS Pro | Ильнар | Расчетные программы | 11 | 18.02.2009 19:09 |