Оцените конструкцию стены для частного домостроения - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените конструкцию стены для частного домостроения

Оцените конструкцию стены для частного домостроения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.01.2015, 21:14
Оцените конструкцию стены для частного домостроения
gagara
 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39

Строю в Астрахани.
Конструкция стены
1. Цементно-песч. раствор - 15мм
2. Керамзитоблок, плотность 500 - 200мм
3. Засыпка керамзитом - 50мм.
4. Керамзитоблок. плотность 500 - 200мм
5. Гипокартон - 9.5мм

Оцените, пожалуйста. насколько эффективно по утеплению. по прочности кладки и по технологии возведения. Может другой какой либо утеплитель посоветуете?( главное максимально экологичный, без формальдегидов и прочей дряни) Беспокоюсь, что при пробивке технологических отверстий может высыпаться.
Дом 2 этажный. Второй этаж мансардный. Через каждые 4 ряда кладки буду прокладывать сетку по всему периметру стен, для связи. ну плюс еще перевязка самими кирпичами соответственно.
Просмотров: 17988
 
Непрочитано 07.01.2015, 20:17
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Парализованный керамзит-круто
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2015, 20:19
#22
gagara


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Только сейчас внимательно прочитал конструкцию стены (праздники, знаете ли). И где Вы нашли керамзитоблоки плотностью 500? Таких в природе не бывает. Или, если и сделают, то нагрузку даже от себя самих нести не будут (развалятся по пути на стройку). Если берёте среднюю плотность с учётом пустот, то там будут другие значения по сопротивлению теплопередаче (должна указываться в сертификате на блоки), по сравнению с обычным керамзитобетоном. Соответственно, Вы неправильно подставили значения в программу и она выдала неправильный результат. Самое главное - грамотно ввести исходные данные. Если бы вместо керамзитоблоков был газобетон, ещё можно было бы поверить.
Вот в плотности этой тоже оч большие сомнения.... повелись на доводы друзей "полгорода так строит" скорее всего будем рассматривать другую конструкцию стены...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если вводить в Теремок для расчёта керамзитобетонные блоки, то брать надо не общую толщину блока, а только толщину его стенок (без воздушной полости). Либо (это лучше) паспортный приведённый коэффициент теплопроводности всего блока, например такой, как в таблице http://www.belbeton.ru/prod/cat99/index.html (последний столбец). И не забыть умножить коэффициент теплопроводности на повышающий коэффициент, учитывающий растворные швы кладки (не менее 1,25).
Учитывали блок без пустот, коэффициент брали по сертификату завода-изготовителя где будем блоки брать... на коэффициент не умнаожали, потому что одназначно утеплитель будем с больщим запасом брать
gagara вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2015, 20:39
#23
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
Учитывали блок без пустот, коэффициент брали по сертификату завода-изготовителя где будем блоки брать
Ну выложите здесь этот сертификат (дайте ссылку на сайт завода), либо, хотя бы, напишите коэффициент теплопроводности из него. Обычно производители его дают для сухого состояния (но возможны варианты). Посчитать по СНиПу стену - дело десятка минут.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2015, 20:45
#24
gagara


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Ну выложите здесь этот сертификат (дайте ссылку на сайт завода), либо, хотя бы, напишите коэффициент теплопроводности из него. Обычно производители его дают для сухого состояния (но возможны варианты). Посчитать по СНиПу стену - дело десятка минут.
0,56 они дают....
gagara вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2015, 20:47
#25
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


Ну, как то раньше -это не называли параличем керамзита, хотя может я уже и отстал от современной терминалогии)))
VES1 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2015, 21:44
#26
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
0,56 они дают....
Требуемое сопротивление теплопередаче стены для Астрахани 2,64 м2×°С/Вт. Принимаем, что коэффициент теплопроводности блока (0,56) завод даёт в сухом состоянии (если иное не указано в сертификате), тогда для реальных условий эксплуатации А по СНиП 23-02-2003 он будет примерно 0,65. Два слоя керамзитовых блоков по 200 мм дадут всего 0,4/ 0,65+0,15=0,77 м2×°С/Вт (и это без понижающего коэффициента на растворные швы - 0,75-0,9; и коэффициента теплотехнической неоднородности, учитывающего окна и двери - обычно где-то 0,85). Оставшиеся 1,87 м2×°С/Вт надо добрать утеплителем. Если использовать керамзитовую засыпку 50 мм объёмным весом 500 кг/куб.м, то её сопротивление теплопередаче будет только 0,05/0,15=0,33 м2×°С/Вт. Осталось ещё 1,54 м2×°С/Вт ничем не компенсированных. Не знаю, как Вы считали в Теремке, но Ваша стена такой конструкции будет холоднее, чем требуемая по нормам, более, чем в 2 раза. Промерзать, конечно, не будет, но и затраты на отопление будут весьма ощутимыми. Я бы настоятельно рекомендовал использовать эффективные утеплители, либо перейти на автоклавные газобетонные блоки без всяких засыпок.
Или я неправильно понял и 0,56 - это не коэффициент теплопроводности, а сопротивление теплопередаче блока? Какая там размерность: м2×°С/Вт или Вт/(м×°С)?

Последний раз редактировалось иваниваныч, 07.01.2015 в 21:57.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2015, 22:07
#27
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Что-то я тоже не понимаю смысла засыпки из керамзита. Керамзитоблок уже имеет в своем составе керамзит, который является теплоизоляционным материалом. В нем для того и соединили цемент с керамзитом, чтобы исключить засыпку. Насколько мне известно, засыпку применяют только в стенах, возводимых из чисто конструктивных материалов: кирпич, бетон, природный камень и прочих, т.е. не имеющих в своем составе никаких теплоизоляционных материалов.
По-моему, можно отказаться от засыпки, так как теплоизоляционных свойств керамзитоблока и без него достаточно, а на прочности кладки это отразится лучше.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2015, 22:22
1 | #28
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


ВнπΓαенний,неβπΘий βлой из кеαамзиΓоблоков плоΓноβΓ∞∈ 1000-1200 кг/м3, маαки по пαоτноβΓи М50, β Γαем∩ μилиндαиτеβкими неβквознδми пπβΓоΓами. На него опиαаеΓβ∩ пеαекαδΓие. Далее

Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 09.06.2015 в 11:52.
EvgeniusZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2015, 22:43
#29
gagara


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Что-то я тоже не понимаю смысла засыпки из керамзита. Керамзитоблок уже имеет в своем составе керамзит, который является теплоизоляционным материалом. В нем для того и соединили цемент с керамзитом, чтобы исключить засыпку. Насколько мне известно, засыпку применяют только в стенах, возводимых из чисто конструктивных материалов: кирпич, бетон, природный камень и прочих, т.е. не имеющих в своем составе никаких теплоизоляционных материалов.
По-моему, можно отказаться от засыпки, так как теплоизоляционных свойств керамзитоблока и без него достаточно, а на прочности кладки это отразится лучше.
Просто по расчету получается стена проходит толщиной 450мм. в городе нет у нас таких кирпичей такого размера. Везде стандарт делают 400. вот и пришлось такую конструкцию придумать

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Требуемое сопротивление теплопередаче стены для Астрахани 2,64 м2×°С/Вт. Принимаем, что коэффициент теплопроводности блока (0,56) завод даёт в сухом состоянии (если иное не указано в сертификате), тогда для реальных условий эксплуатации А по СНиП 23-02-2003 он будет примерно 0,65. Два слоя керамзитовых блоков по 200 мм дадут всего 0,4/ 0,65+0,15=0,77 м2×°С/Вт (и это без понижающего коэффициента на растворные швы - 0,75-0,9; и коэффициента теплотехнической неоднородности, учитывающего окна и двери - обычно где-то 0,85). Оставшиеся 1,87 м2×°С/Вт надо добрать утеплителем. Если использовать керамзитовую засыпку 50 мм объёмным весом 500 кг/куб.м, то её сопротивление теплопередаче будет только 0,05/0,15=0,33 м2×°С/Вт. Осталось ещё 1,54 м2×°С/Вт ничем не компенсированных. Не знаю, как Вы считали в Теремке, но Ваша стена такой конструкции будет холоднее, чем требуемая по нормам, более, чем в 2 раза. Промерзать, конечно, не будет, но и затраты на отопление будут весьма ощутимыми. Я бы настоятельно рекомендовал использовать эффективные утеплители, либо перейти на автоклавные газобетонные блоки без всяких засыпок.
Или я неправильно понял и 0,56 - это не коэффициент теплопроводности, а сопротивление теплопередаче блока? Какая там размерность: м2×°С/Вт или Вт/(м×°С)?
0,56 - да, это сопративление теплопередачи, (лямба)
по поводу газобетонных блоков в расчете по Теремку вообще получается без утеплителя - 1100мм, ну бред... даже страшно посчитать сколько она выйдет в рублях)

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
Внутренний,несущий слой из керамзитоблоков плотностью 1000-1200 кг/м3, марки по прочности М50, с тремя цилиндрическими несквозными пустотами. На него опирается перекрытие. Далее, мембрана пароизоляционная из тканного полипропиленого полотна, утеплитель 80-100 мм плитный(плотность 100 кг/м3), есть экоутеплитель из льна, но дорогой, мембрана ветро-гидрозащитная из тканного полипропиленого полотна, воздушная прослойка 50 мм, облицовочный слой из кирпича керамического с наружной расшивкой швов.
Блоки плотностью 500 кг/м3 - конструктивный утеплитель, в несущих конструкциях не используйте. Для отверстий в стене, во время кладки заложите гильзы из стальной трубы нужного диаметра, с терморазрывом, то есть два куска трубы с зазором 1см образуют кабельную/трубную проходку. Диаметр гильз должен примерно на 50 мм больше пропускаемых коммуникаций, зазор заполняете утеплителем, снаружи заделка цем. раствором М50. Как вариант, снаружи уложить блоки из пено/газобетона плотностью 500-600кг/м3, имеющие фактурную наружную грань, тогда толщину утеплителя корректировать в меньшую сторону, а можете оставить 100 мм, выбор за Вами.
спасибо за адекватный ответ по делу))


Про воздушную прослойку - не совсем понятно, нужна она так сильно? Точка росы будет образовываться в стене? т в каком месте, если будет...
про гильзы тоже думали уже, но это надо заблаговременно знать где и какие отверстия будут... как правило строят-то коробку. а потом уже дырки все по месту делают...

Последний раз редактировалось gagara, 07.01.2015 в 23:06.
gagara вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2015, 22:51
1 | #30
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
по расчету получается стена проходит толщиной 450мм
Вроде бы, Астрахань - это юг, 40 см должно хватать, но если 50 мм так важны, по-моему, лучше было бы снаружи пенополистирольными плитами обшить с последующей штукатуркой по сетке. И легче, и теплее.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2015, 09:42
#31
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
лучше было бы снаружи пенополистирольными плитами обшить
Offtop: ТС сейчас кондратий хватит от таких слов, это ж яд страшный

ТС, без эффективных утеплителей Вам не обойтись, посмотрите в сторону пеностекла, раз уж ППС и минвату Вам религия не позволяет использовать.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2015, 10:31
#32
gagara


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39


ТС, без эффективных утеплителей Вам не обойтись, посмотрите в сторону пеностекла, раз уж ППС и минвату Вам религия не позволяет использовать.[/quote]

))))))))))))))))))) уже поняли что без утеплителей не обойтись! попробуем с пеностеклом помутить) спасибо
gagara вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2015, 10:33
#33
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
это ж яд страшный
Если он снаружи ставится, да еще и покрывается слоем тонкой штукатурки, да еще вокруг окон и дверей заменяется на минвату, то не такой он уж и страшный. Во всяком случае, это полегче, чем с засыпкой возиться.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2015, 10:57
#34
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Если он снаружи ставится, да еще и покрывается слоем тонкой штукатурки, да еще вокруг окон и дверей заменяется на минвату, то не такой он уж и страшный. Во всяком случае, это полегче, чем с засыпкой возиться.
Offtop: Это ТС нужно сказать, а не мне, я не против ППС, люди проводили исследование воздуха в термодоме (ППС внутри), результат, все показатели в пределах ПДК.

Результаты испытаний.
http://uaimages.com/images/215650Image0011.JPG,
http://uaimages.com/images/215650Image0011.JPG
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2015, 11:00
#35
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
0,56 - да, это сопративление теплопередачи, (лямба)
Если это лямбда, то это как раз коэффициент теплопроводности (см. СНиП), а не сопротивление теплопередаче (оно обозначается R), и мой расчёт верен.
Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Вроде бы, Астрахань - это юг, 40 см должно хватать,
Астрахань это не юг, а резко континентальный климат. Посмотрите на требуемое сопротивление теплопередаче стены - 2,64 м2×°С/Вт - такое значение одними керамзитобетонными блоками никак не обеспечить. Юг - это Крым и Сочи.
Цитата:
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
по поводу газобетонных блоков в расчете по Теремку вообще получается без утеплителя - 1100мм, ну бред... даже страшно посчитать сколько она выйдет в рублях)
По поводу автоклавных газобетонных блоков - для Астрахани достаточно стены из них в 400 мм (марка D500) с обкладкой пустотным облицовочным кирпичом (без зазора). Но кладка блоков должна быть с тонкими швами на клею, а не на растворе. Никакими 1100 мм не пахнет (не занимайтесь расчётами сами, а наймите знакомого архитектора). Ещё вариант - 500 мм газобетона со штукатуркой изнутри и снаружи (будет ещё теплее).
Не нравится газобетон (некоторые поборники суперэкологии боятся, что там, якобы, пенообразователи ядовитые, хотя они полностью вступают в реакцию ) - возьмите поризованные блоки (поризованный кирпич). Показатели по теплопроводности чуть хуже и с кладкой заморочек побольше, но стопроцентная чистота.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 08.01.2015 в 11:05.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2015, 11:20
#36
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Посмотрите на требуемое сопротивление теплопередаче стены - 2,64 м2×°С/Вт
Это ж для +20? +20 как по мне это довольно прохладно...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2015, 11:36
#37
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Это ж для +20? +20 как по мне это довольно прохладно...
Ну пересчитайте на +22 (СНиП допускает), разница будет не очень большая . Вообще, сниповские требования превышают требования здравого смысла (на форуме об этом много говорилось). Так что, даже если стена процентов на 10-20 не будет дотягивать до норматива - ничего страшного.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2015, 11:44
#38
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Это ТС нужно сказать
Ну, я не для вас, а для него в большей степени. Вообще, считается, чем проще решение, тем проще его реализовать, тем качественнее оно будет, потому что чем сложнее конструкция, тем больше требований как при монтаже, так и при эксплуатации. И, соответственно, дороже получается.
deviser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2015, 22:07
#39
gagara


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39


Путем долгих раздумий и чтения ваших коментов, пришли к тому, что решили вот такой пирог сделать

Конструкция стены
1. Цементно-песч. раствор (декоративная штукатурка) - 15мм
2. Кирпич толщиной 120 мм (облицовка)
3. Ветрозащитная мембрана
4. Утеплитель Изовол 70мм
5. Пароизоляционная пленка
4. Керамзитоблок. плотность 1400 - 400мм
5. Гипокартон - 9.5мм

Через каждые 4 ряда кладки буду прокладывать сетку по всему периметру стен, для связи керамзитобетонного блока и облицовки из кирпича. Хотелось еще самим кирпичом перевязать керамзит и кирпич.

вот из всего этого такой вопрос.
Как мне засунуть слои 3 и 5, ведь сетки для перевязки будут мешать?
Дырявить что ли их? Тогда не будет обеспечена должная изоляция... подскажите как быть...
gagara вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2015, 22:52
1 | #40
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Слой 5 не нужен вообще при такой конструкции, даже вреден. Без слоя 3 тоже можно обойтись, если использовать минвату, кэшированную стеклосеткой. Между кирпичом и утеплителем нужен вентилируемый воздушный зазор не менее 50 мм. Облицовку и несущий слой связывают не сетками, а гибкими стеклопластиковыми связями (штырями) с фиксаторами для минваты.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените конструкцию стены для частного домостроения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
оцените конструкцию узла опирания фермы l=18м DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 16 14.05.2015 16:48
нужно ли укрепит конструкцию под плиты перекрытий, стены из ГБ? safeacid Конструкции зданий и сооружений 6 31.08.2012 09:56
Оцените плиз конструкцию кровли Hajala Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2011 12:04
Оцените конструкцию! Ко4евник Конструкции зданий и сооружений 11 22.09.2009 10:30
оцените конструкцию свода vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 13 28.07.2009 23:34