Подскажите армирование монолитной плиты перекрытия коттеджа
Oleg Len
 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34

Уважаемые, будьте любезны, скажите как армировать плиту межэтажного перекрытия в коттедже, внешние стены из газобетонных автоклавных блоков толщиной 400 мм. шаг колонн 5.5 метров. толщина плиты 200 мм. опирание плиты на внешние стены по периметру и колонны (расположенные посередине пролета , пролет размерами 11х16.5 м) нагрузки 400 кг на кв.м достаточно.
Просмотров: 14923
 
Непрочитано 21.03.2015, 18:22
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Извини пожалуйста за мой тон,немного сорвался,никакого желания сраться нет=)
принимается.
Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
про высоту кладки из газобетона данных нет,поэтому согласись,тут мы оба не правы=)
соглашусь. Offtop: СРО РОКОКО, кина не будет
однажды считал разницу деформаций смежных 16-этажных кирпичных стен (на одну опираются плиты, ну другой только собственный вес), вот там цифры хорошие получаются, однако, по факту трещины возникают редко
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 19:18
#22
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


18-А500С с шагом 150 сверху и снизу! инфа 100%.
Offtop: Топикастер! Закажи проект и будет тебе счастье! Ты миллионы в дом вкладываешь, а жмешь 60-80тыр на качественный раздел АС! Зато потом паркет - из Германии, люстры - Италия. Сам не советую и коллег постоянно отговариваю "помагать" таким как ты "экономистам". Кстате, если с умом сделать раздел АС, то он легко окупается на материалах и переделках после всезнающих "прорабов"
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 20:19
#23
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Если кому нетрудно, проверьте плиту на продавливание колонной. Кроме машинного расчета, желательно и вручную.
Мне сейчас просто некогда. Надо срочно закончить работу.
С уважением, господа форумчане.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 20:31
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Похоже у Globuso_Oа наиболее верное армирование.
25d с шагом 100 - явный перебор.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 20:33
#25
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Бахил, да брось, много не мало
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 20:39
1 | #26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Полная нагрузка порядка 1т (с учётом веса плиты). Считать надо. И на продавливание. Колонны сделать круглыми.

----- добавлено через ~2 мин. -----
А зачем колонны? Не проще стена? Получится классическая пятистенка.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 21:07
#27
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


С площади 5,5*5,5=30,25 м2 для колонны 400*400 с нагрузкой 400 кг на м2 и с учетом собственного веса плиты получается 27 т. Без учета момента проходит с бетоном В20
Вложения
Тип файла: xls Продавливание по СП 52-101-2003.xls (70.5 Кб, 55 просмотров)

Последний раз редактировалось maks-ufa, 21.03.2015 в 21:09. Причина: дополнение
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 21:37
#28
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Считал в Нормкаде и в Арбате. N=28,74т, Мх=Мy=0. h0x=0,165м, h0y=0,158м. Бетон В20. Без поперечки проходит с k=0,96. Результаты в NormCad и Арбат - совпали абсолютно.
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 23.03.2015 в 08:45.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 22:27
#29
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


Нет, я не жмусь заказать проект, еще раз повторяюсь. просто сейчас рассчитываю как делать перекрытия, так как есть плиты перекрытия на 5,9 х1,2 б/у, но в отличном состоянии, так как лежали без нагрузки, в качестве крыши военных боксов.
Проект будет в любом случае, но мой знакомый брал проект в фирме в Петербурге за 38 000 с учетом адаптации проекта под него, а мне за два таких спаренных коттеджа( одна стена общая) так как строюсь сразу для меня, брата и мамы. запросили цену 300 000 .
мне показалось дорого.
выгода проекта мне очевидна, так как без проекта уже строился и больше не хочу,1) в итога больше переплатил за бетон и арматуру, которую брал " с запасом" 2) с проектом хоть потом можно претензии строителям предъявлять если что то сделают не так.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Просто поймите меня правильно, я Вам очень благодарен за ответы и потраченное время, но я же не вижу вас в лицо, не знаю вашу квалификацию, как я могу 100 % быть спокойным за расчет, если даже Вы даете на этом форуме разные мнения? я хочу перестраховаться перед своим выбором. и еще вопрос - как вы считаете, можно ли строить двухэтажное сооружение с мансардой , высота потолков 3 м и 2,7 м, без пробы грунта? рядом есть подобные строения, просто сделать фундамент как у них.

----- добавлено через ~14 мин. -----
можно и стену несущую конечно сделать, тем более в том месте, по линии колон, будет идти перегородка. просто думал что колонны дешевле будут.

----- добавлено через ~20 мин. -----
внутреняя несущая стена, надеюсь ширина 100 или 200 подойдет ( так как блоки есть размерами 400, 200, 100) ?
Oleg Len вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 22:49
#30
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
необходимость устройства армопояса
Плита и есть армопояс. А вот какой умник для такого коттедж(ик)а внутри придумал ставить жб колонны и такие большие 400х400 мне не ведомо, планамы ТС не делится.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 22:54
#31
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
без пробы грунта? рядом есть подобные строения, просто сделать фундамент как у них.
Представьте себе ситуацию. Приходите вы в больницу говорите заболел.
Врач спрашивает симптомы болезни, район города где живете, Ваш рост и вес.
А потом говорит, что Вам анализы не нужно сдавать будем лечить так же как и Вашего соседа. У него то анализы уже все взяли, а по росту и весу Вы похожи.
Ну как пойдете лечиться к такому врачу???

Несущих стен из газоблока толщиной 100мм не бывает, это перегородки.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 22:57
#32
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
строюсь сразу для меня, брата и мамы.
А шесть лет назад строил для кума, сына и свата: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=361614&postcount=4?
Или проекты на шабашку делаешь, а здесь лохов ищешь, которые за бесплатно сделают, а потом перепродашь лоху-заказчику?
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 23:00
#33
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


6 лет назад я строил и для себя, этот дом уже готов, он продается, мы переезжаем.

----- добавлено через ~3 мин. -----
колонны посередине придумал делать я, но странно, что мне конструктор на консультации не обратил на это внимание. теперь уже понимаю, что лучше делать несущую стену по линии колонн .

----- добавлено через ~9 мин. -----
еще вопрос - какая нормальная цена за проект обсуждаемого коттеджа , состоящего из двух одинаковых частей, примыкающих друг к другу. внешние размеры одной части 12.3 на 17 м , итого здание 12.3 на 34 м. ( без учета крыльца и балкона над крыльцом) два этажа, из газоблоков, первый этаж 3 м, второй 2,7 м, плюс мансарда.
архитектуру я дам в виде рисунка.
Oleg Len вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 23:11
#34
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
6 лет назад я строил и для себя, этот дом уже готов, он продается, мы переезжаем.
Offtop: неубедительно

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
опирание плиты на внешние стены по периметру и колонны (расположенные посередине пролета , пролет размерами 11х16.5 м)
----- добавлено через ~9 мин. -----
какая нормальная цена за проект обсуждаемого коттеджа , состоящего из двух одинаковых частей, примыкающих друг к другу. внешние размеры одной части 12.3 на 17 м , итого здание 12.3 на 34 м. ( без учета крыльца и балкона над крыльцом) два этажа, из газоблоков, первый этаж 3 м, второй 2,7 м, плюс мансарда.
архитектуру я дам в виде рисунка.[/quote]

Offtop: и тут Остапа понесло...
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 21.03.2015 в 23:21.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 23:23
#35
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


а я вас ни в чем убеждать не собираюсь.
насчет Остапа - вы о чем? не понял.
Oleg Len вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 23:37
#36
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
насчет Остапа - вы о чем? не понял.
Offtop: Об этом:http://www.bolshoyvopros.ru/question...oznachaet.html
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 00:12
#37
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


ну и каким образом это относится ко мне?
Oleg Len вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 07:52
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
мой знакомый брал проект в фирме в Петербурге за 38 000 с учетом адаптации проекта под него, а мне за два таких спаренных коттеджа( одна стена общая) так как строюсь сразу для меня, брата и мамы. запросили цену 300 000. мне показалось дорого.
38,000 р - скорее всего, это типовой (уже разработанный) проект, который продают много раз, да и площадью поменьше.
а тут индивидуальная разработка, площадь 17х12х2=400 м2. Меньше чем за 100,000...120,000 р не найти исполнителя
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 09:06
#39
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 745
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
А вот какой умник для такого коттедж(ик)а внутри придумал ставить жб колонны и такие большие 400х400 мне не ведомо
Это да=)я обратил на это внимания,но почему-то писать не стал.
Бахил дело сказал:сделать колонны круглыми, тут сразу и эстетика и сечение меньше

Цитата:
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
300 000 .
мне показалось дорого.
За 2 коттеджа цена адекватная!
Демпингование этой цены пойдет тебе только во вред.Ну найдешь ты человека который возьмется за 100К, но за такую сумму тебе слепят "по быстрому" и о переделках во время согласований можешь забыть.Да и при уменьшении цены,будет расти %аванса,т.к. цену своей работе мы знаем и знаем какие "желания" появляются у Заказчика во время разработки проекта. Поэтому в 300К уже заложены все переделки,хотелки и пересогласовалки
Schmurgeff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 11:13
#40
Oleg Len


 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 34


Ясно, я думал если один коттедж есть зеркальное отображение другого, то в два раза проще. Радует в этом деле то, что труд конструкторов начал наконец то достойно оплачиваться.
Oleg Len вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите армирование монолитной плиты перекрытия коттеджа



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Подскажите что за плиты перекрытия Vik45 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.02.2013 15:13
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
правильное армирование края монолитной безригельной плиты перекрытия ЛАПИДУС2009 Железобетонные конструкции 13 26.02.2010 14:53
Армирование монолитной плиты перекрытия Alanta Железобетонные конструкции 18 03.05.2009 23:28