Конструкция монолитного перекрытия сложной формы с металлическими балками в один уровень - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструкция монолитного перекрытия сложной формы с металлическими балками в один уровень

Конструкция монолитного перекрытия сложной формы с металлическими балками в один уровень

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2015, 11:51
Конструкция монолитного перекрытия сложной формы с металлическими балками в один уровень
Infinя
 
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 32

Добрый день. Проектирую плиту перекрытия над подвалом на повороте здания. Возникли сложности с установкой балок. Сейчас в проекте три балки (будут в один уровень с перекрытием). Получается перекрытие опирается двумя сторонами на стену (узкой и широко и 3 стороной на балку. Как выполнить расчет такой конструкции в программе я не представляю. Хочется добавить еще две балки, но они попадают над проемами, что не хорошо для перемычек. Есть вариант убрать две плиты и добавить монолит. Как лучше поступить? И будет ли та конструкция которая сейчас в проекте надежно работать. Балки - двутавр колонный №20.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекрытие.jpg
Просмотров: 531
Размер:	152.9 Кб
ID:	160346  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел примыкания плиты к балке.jpg
Просмотров: 470
Размер:	82.6 Кб
ID:	160347  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел примыкания плиты к стене.jpg
Просмотров: 394
Размер:	99.7 Кб
ID:	160348  


Последний раз редактировалось Infinя, 12.11.2015 в 11:57.
Просмотров: 6573
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 14:38
#21
Infinя


 
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 32


Плиты П1 длиной 6,9м

----- добавлено через ~2 мин. -----
Как то пока с лирой не получается
Infinя вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:40
#22
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop: я наверное чего то не знаю.
Даже если пролет 6,9м (что не очевидно и скорее всего не так) монолитная плита толщиной 220мм со "стандартным" армированием (например ф16 с шагом 200мм) вполне вписывается по 1 и 2 ПС.
Неразрезная, в двух направлениях работающая - вполне.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:46
#23
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Неразрезная, в двух направлениях работающая - вполне.
И в одном(длинном) направлении хватит если над центральной стеной не рвать верхнюю арматуру.

Offtop:
Цитата:
Плиты П1 длиной 6,9м
значит пролет около 6,5?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 15:05
#24
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop: я наверное чего то не знаю.
Даже если пролет 6,9м (что не очевидно и скорее всего не так) монолитная плита толщиной 220мм со "стандартным" армированием (например ф16 с шагом 200мм) вполне вписывается по 1 и 2 ПС.
Да да. Лень щас расчетами заниматься, но в подобном здании у нас при максим пролёте 7 м армирование диам.14А500С с шагом 250, но с усилением в таких опасных местах
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 15:37
#25
Infinя


 
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 32


Начертила еще один вариант. В Лире почему то никак не получается сделать расчет арматуры, можно это как то сделать вручную. Я ж\б редко считаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекрытие с плитами.jpg
Просмотров: 65
Размер:	155.6 Кб
ID:	160451  
Infinя вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 16:03
#26
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


В чём смысл данного решения? Не умеете считать монолит, уберите половину сборных плит, приведите схему к двухпролетной балке и посчитайте полосу шириной в метр.
А этими "кривыми" плитами не стоит баловаться - зачем лишние проблемы и Вам, и заводу? Тем более от монолита невозможно отказаться в данном случае.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 16:11
#27
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Infinя Посмотреть сообщение
Начертила еще один вариант. В Лире почему то никак не получается сделать расчет арматуры, можно это как то сделать вручную. Я ж\б редко считаю.
Не надо в лире подбор арматуры сделать арматуру вы уже подобрали. Тут 2-3 варианта максимум, другого не дано я выше писал, что от вас требуется в лире лишь узнать моменты чтобы вручную проверить хватает ли данного армирования или нет и чтобы узнать где требуется усиление
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 16:38
#28
Infinя


 
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 32


Я поняла про моменты, только в лире у меня не получается вообще ничего сделать. Надо разбираться в ней, а времени как всегда не хватает. Плиту (прямоугольную) я сейчас считаю вручную, проверю арматуру.
Infinя вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 19:46
#29
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
В чём смысл данного решения? Не умеете считать монолит, уберите половину сборных плит, приведите схему к двухпролетной балке и посчитайте полосу шириной в метр.
А этими "кривыми" плитами не стоит баловаться - зачем лишние проблемы и Вам, и заводу? Тем более от монолита невозможно отказаться в данном случае.
А заводу в чем геморрой? - он эти плиты и так как колбасу режет. Только надо уточнить - может ли он под таким углом. А в кирпичном здании, даже если невозможно отказаться от монолита, надо сводить его количество к минимуму - жутко стройку тормозит.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 16:00
#30
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Infinя Посмотреть сообщение
Я поняла про моменты, только в лире у меня не получается вообще ничего сделать. Надо разбираться в ней, а времени как всегда не хватает. Плиту (прямоугольную) я сейчас считаю вручную, проверю арматуру.
Ну как сделали? стало мне значит интересно и я слегка прикинул... получилось что плита примерно выдержит танк при арматуре 14 шагом 250
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита1.jpg
Просмотров: 52
Размер:	464.1 Кб
ID:	160667  

Последний раз редактировалось seregaxxl, 20.11.2015 в 09:22.
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 09:58
#31
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
слегка прикинул...
а модуль упругости бетона какой задан?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 10:08
#32
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Я так думаю, просто определили момент, а по моменту ручками проверили армирование.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 10:30
#33
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
а модуль упругости бетона какой задан?
Тут в лире10 при выборе материала по Снип он ставится автоматически, тоесть для В25 3059100 т/м2. А вы сколько обычно ставите?
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 10:58
#34
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А вы сколько обычно ставите?
Axe-d в #17 преподробнейше всё расписал.
Offtop: Короче "кури" нормативку перед тем как за ЛИРА хвататся.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 11:01
#35
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Axe-d в #17 преподробнейше всё расписал.
Offtop: Короче "кури" нормативку перед тем как за ЛИРА хвататся.
я не курю

----- добавлено через ~39 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Axe-d в #17 преподробнейше всё расписал.
Offtop: Короче "кури" нормативку перед тем как за ЛИРА хвататся.
Объясните как в лире10 ставить этот самый пониженный модуль упругости? Потому что есть выбор материала из базы по снипу...что делать в таком случае? И еще... да при 7 м пролёте прогиб получается как бы большой, но этоже не говорит прямо о том что будет необеспечена прочность...тоесть если раскрытие трещин в предела допустимого то пройдёт такой прогиб тем более что это величина очень приближенная и может наблюдаться только при полной нагрузке когда загружена. Вы как считаете? И еще один тупой вопрос: зачем вообще в лире нужно подбирать армирование? для дураков? ведь всё равно будешь ставить только один или 2 вида арматуры которую сам примешь. так что лира пытается определить при подборе арматуры???

Последний раз редактировалось seregaxxl, 20.11.2015 в 10:11.
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструкция монолитного перекрытия сложной формы с металлическими балками в один уровень



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11