| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Неразрезная, в двух направлениях работающая - вполне.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Да да. Лень щас расчетами заниматься, но в подобном здании у нас при максим пролёте 7 м армирование диам.14А500С с шагом 250, но с усилением в таких опасных местах
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
В чём смысл данного решения? Не умеете считать монолит, уберите половину сборных плит, приведите схему к двухпролетной балке и посчитайте полосу шириной в метр.
А этими "кривыми" плитами не стоит баловаться - зачем лишние проблемы и Вам, и заводу? Тем более от монолита невозможно отказаться в данном случае. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось seregaxxl, 20.11.2015 в 09:22. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Axe-d в #17 преподробнейше всё расписал.
Offtop: Короче "кури" нормативку перед тем как за ЛИРА хвататся.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~39 мин. ----- Объясните как в лире10 ставить этот самый пониженный модуль упругости? Потому что есть выбор материала из базы по снипу...что делать в таком случае? И еще... да при 7 м пролёте прогиб получается как бы большой, но этоже не говорит прямо о том что будет необеспечена прочность...тоесть если раскрытие трещин в предела допустимого то пройдёт такой прогиб тем более что это величина очень приближенная и может наблюдаться только при полной нагрузке когда загружена. Вы как считаете? И еще один тупой вопрос: зачем вообще в лире нужно подбирать армирование? для дураков? ведь всё равно будешь ставить только один или 2 вида арматуры которую сам примешь. так что лира пытается определить при подборе арматуры??? Последний раз редактировалось seregaxxl, 20.11.2015 в 10:11. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Монолитное безбалочное перекрытие, не простой формы по стенам из пеноблоков, возможно ли? | Evgeny87 | Железобетонные конструкции | 2 | 03.04.2013 19:10 |