Помощь в подборе конструкций перекрытия - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помощь в подборе конструкций перекрытия

Помощь в подборе конструкций перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.12.2015, 14:14
Помощь в подборе конструкций перекрытия
Anna Kozlovskaya
 
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 7

Добрый вечер!

Прошу вас помочь (проконсультировать, подсказать, показать как лучше) мне с подбором конструкций перекрытия, в частности ригелей и конструкции плиты перекрытия.
Что имеем: четырехэтажное прямоугольное в плане здание на втором этаже которого расположен бассейн, на третьем зал для настольного тенниса, на четвертом эксплуатируемая кровля (под корт для большого тенниса) и административные помещения.
Суть проблемы: из-за агрессивности среды в помещении бассейна использоваться будет монолитный железобетон и только он. в поперечном направлении пролет составляет 11,8 м. все бы было ничего но на этаже выше будут располагаться раздевалки с кирпичными перегородками которые добавляют по 3,76т/м.
Попробовала посчитать данный ригель в арбате. Получила 128 см^2 в середине пролета при балке 400х1000мм...
ГИПом было принято решение разместить 11 стержней д40 (может быть я конечно чего не понимаю....)
при этом высота всей конструкции вместе с полом не может превышать 960мм...

Вложения
Тип файла: pdf 3_этаж.pdf (98.2 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: pdf 2_этаж.pdf (132.2 Кб, 39 просмотров)


Последний раз редактировалось Anna Kozlovskaya, 29.12.2015 в 09:47.
Просмотров: 4614
 
Непрочитано 29.12.2015, 09:53
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
плюс вес ригеля еще 1.1 т/м
ну это уже мелочи )) если жесткость плиты учесть, то ригель прилично разгрузится
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 09:54
#22
Anna Kozlovskaya


 
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот смотрю я на план 3 этажа (то, что на пролете 11,8 м) и не вижу вообще перегородок.
если Вы рассчитываете балку большого пролета, то не нужно учитывать кирпичные перегородки, которые стоят в другом пролете.
простите мне пою невнимательность обозвала файлы с планами неправильно. там 2 и 3 этажи, по отметкам +3,300 и 8,700 соответственно (и естественно не бассейн над раздевалками а раздевалки над бассейном)

----- добавлено через 27 сек. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
прикинем грубо:
нагрузка от плиты 0,2м х2750кг/м3 х6,75м = 3700 кг/м2;
временная 480кг/м2 х6,75м = 3240 кг/м2
итого 7т/м. Момент в пролете 7*11,8*11,8/10=97,5 т*м
по прочности требуется 4d32
ага. 7т/м + еще перегородки и + собственный вес
Anna Kozlovskaya вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 10:04
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Anna Kozlovskaya Посмотреть сообщение
раздевалки над бассейном
в осях 1-5 на отм. +8,700 нет перегородок.
может планировка 1 этажа позволит поставить колонну чуть правее оси 5 между осями Г и Д, чтобы перегродки в осях 5-6 не добавляли нагрузку в ригель?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 10:10
#24
Anna Kozlovskaya


 
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в осях 1-5 на отм. +8,700 нет перегородок.
может планировка 1 этажа позволит поставить колонну чуть правее оси 5 между осями Г и Д, чтобы перегродки в осях 5-6 не добавляли нагрузку в ригель?
вы предлагаете ставить колонну возле края бассейна? там и так расстояние 1950, так что если колонна то это -1 плавательная дорожка. никто мне этого не позволит)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в осях 1-5 на отм. +8,700 нет перегородок.
между осями 4 и 5 есть перегородки, вес от который и приходится на нужный мне ригель, конечно в осях 5-6 вес существеннее, но тем не менее....
Anna Kozlovskaya вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 10:31
#25
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Про II группу предельных состояний не забудьте. В т.ч. про трещины в растянутой зоне при определении прогиба.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 12:04
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Anna Kozlovskaya Посмотреть сообщение
вы предлагаете ставить колонну возле края бассейна?
вот здесь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: доп. колонна.jpg
Просмотров: 42
Размер:	161.6 Кб
ID:	163092  
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помощь в подборе конструкций перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39