| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Да так все с нагрузками. А дальше сам расчет... Просто у Вас запись есть про эпюры напряжения: трапецевидная, треугольная...над табличкой. Это для свайного фундамента некорректно - для монолита это. А для свай, берут Ваши нагрузки и считают по формуле №7.3 СП 24.13330.2011 "Свайный фундаменты" как внецентренносжатый фундамент, т.е. с учетом N, М, Q и определяют нагрузку на каждую сваю или хотя бы на крайние - отсюда и начинается весь роман с фундаментом)))). Например одна крайняя свая даст нагрузку 30тс, а противоположная 6тс. А бывает противоположная и минус 6тс, т.е. пошло выдергивание нужное для анкеровки уже расчетной.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Почему не варят - варят, она же из железа))). Минимальная длина сварного шва 8хD - односторонний и 4хD - двухсторонний. Можно и посчитать от усилия. Арматура А-III это всего лишь класс. А вот класс арматуры изготавливается из стали различных марок. Я например уважаю сталь 25Г2С, долго не ржавеет)))) на открытом воздухе при хранении. Ее например закладываю в сварные армокаркасы, например для буронабивных свай или для "стены в грунте".
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ПОС или ППР на типовую водонапорную башню (башню Рожновского) | Iose4ka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.03.2015 08:45 |
можно ли отнести водонапорную башню рожновского к IV аварийной категории? | VLAD1978 | Обследование зданий и сооружений | 3 | 17.07.2012 15:08 |