Расчет сечений на действие поперечной силы - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет сечений на действие поперечной силы

Расчет сечений на действие поперечной силы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2016, 08:33
Расчет сечений на действие поперечной силы
Nadezhda_builder
 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67

Доброго времени суток! Господа конструкторы, помогите разобраться с некоторыми параметрами, пожалуйста. Во вложении - армирование плиты перекрытия прямоугольной ж.б. трубы. В соответствии с п. 7.77 СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы", для ж.б. элементов с поперечной арматурой должно быть соблюдено условие, обеспечивающее прочность по сжатому бетону между наклонными трещинами: Q<0.3*Фwl*Фbl*Rb*b*h0. Объясните, пожалуйста, откуда взять параметры b (толщина стенки (ребра)) и h0 (рабочая высота сечения). Благодарю за помощь заранее.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование плиты.jpg
Просмотров: 176
Размер:	184.3 Кб
ID:	165859  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас КР3.jpg
Просмотров: 93
Размер:	333.2 Кб
ID:	165860  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сетка С3.jpg
Просмотров: 117
Размер:	206.1 Кб
ID:	165861  

Просмотров: 5220
 
Непрочитано 25.02.2016, 13:36
#21
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Nadezhda_builder, хотя бы тем, что перечень 1047 заменен новым с ссылками на новые нормативные документы, серии же разработаны по старым нормативам, т.е. вы работаете с документом, который разработан по недействующим документам
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 14:40
#22
Nadezhda_builder


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
а где такое разрешение? кто разрешил?
экспертиза не запрещает ссылаться на типовые - а это самое главное.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Николай Г., да, перечень новый, однако никаких замечаний по применению типовых экспертиза не выдает!
Nadezhda_builder вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 15:11
#23
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
какая разница? Увидела где 38 - поняла что есть рабочая высота
и что же это по вашему?
Цитата:
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
Я просто проектировщик
точно? а шеф то незнает...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 15:11
#24
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Цитата:
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
экспертиза не запрещает ссылаться на типовые - а это самое главное
Но если оно грохнется, то за ... притянут контору, точнее шефа, видимо не случайно
Цитата:
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
Шеф заставил полностью разобраться с типовым, вполть до каждого стержня и диаметра арматуры в ЖБИ
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 15:23
#25
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
экспертиза не запрещает ссылаться на типовые
Скорее так: многие эксперты закрывают на это глаза. По факту 2 раза приходилось считать по просьбе эксперта ребристые плиты перекрытий, хотя по серии был запас по нагрузкам 25-30%
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 17:50
#26
Nadezhda_builder


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67


Alkor527,
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
и что же это по вашему?
Вы за меня переживаете, действительно ли я поняла? Как мииииило

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
точно? а шеф то незнает...
уважаемый, ну Вы - прямо гений саркастичных высказываний, генератор смеха и петросян 80-го лэвэла. Ржунимагу. Падаю ниц пред талантом и вышаркиваю ножкой.
Nadezhda_builder вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 17:54
#27
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
Вы за меня переживаете, действительно ли я поняла?
За шефа. В стране кризис, люди без работы сидят, а тут такое...такое...
Вы прекрасны Надежда )))
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 05:27
#28
Nadezhda_builder


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67


Offtop: Alkor527, ну Вам то с Вашими-то знаниями без работы точно не грозит остаться, умище-то ууухх! За шефа переживаете, за меня, да и о России-матушке, должно быть, не забываете Вы спите-то нормально ночью? А то проблемы-то глобальные вокруг: санкции, Украина, импортозамещение, нефть, газ, мой шеф, люди без работы... Золотой Вы человек, Юрий Венедиктович!
Прошу покорнейше в теме отвечать по теме =) для Вашего бескрайнего сарказма и практики состязаний в красноречии существуют соц. сети =) Вам туда.
Nadezhda_builder вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 05:58
#29
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 489


Offtop: Интересная тема. Эдакий воинствующий дилетантизм
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 06:57
#30
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Надежда, дак все же, что такое рабочая высота сечения (h0).
Вдруг шеф тоже спросит.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 08:57
#31
Nadezhda_builder


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67


Offtop: Alkor527, не будьте идиотом неужели Вы действительно думаете, что я рассыплюсь сейчас в объяснениях и терминах, чтобы Вам, драгоценному, что-то доказать? Тогда Вы либо слишком глупы, либо слишком умны =) склоняюсь более к первому варианту Повторно Вас прошу не засорять тему собственным недоЭГО, вельми понеже. И, коль уж ничего, кроме "самовосхищения" Вы показать не смогли, к большому сожалению, не лучше ли Вам пройти мимо, весело поправляя пенсне?
призываю оставить оффтоп и все, не относящееся к делу.
Nadezhda_builder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет сечений на действие поперечной силы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет геметрических характеристик сечений, черчение елипс инерции - не работает лисп Student LISP 14 17.02.2014 10:27
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
ЖБК. Расчет армирования на кручение сечений Т; 2Т; L. p_sh Железобетонные конструкции 12 27.09.2011 16:21
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32