Можно-ли назвать лестницу в техэтаж, расположенную под открытой лестницей, "отдельной лестничной клеткой" (при определённых мероприятиях) - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно-ли назвать лестницу в техэтаж, расположенную под открытой лестницей, "отдельной лестничной клеткой" (при определённых мероприятиях)

Можно-ли назвать лестницу в техэтаж, расположенную под открытой лестницей, "отдельной лестничной клеткой" (при определённых мероприятиях)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.06.2016, 20:21
Можно-ли назвать лестницу в техэтаж, расположенную под открытой лестницей, "отдельной лестничной клеткой" (при определённых мероприятиях)
МаксКад
 
Архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 169

Ситуация такая: Проект танцевального зала (студии танцев), 2 этажа по 400м2+ техэтаж. Заказчик хочет на 2 этаж открытую лестницу (2 типа), но нужна ещё лестница в подземный/подвальный техэтаж. Обе лестницы должны быть эвакуационными.
Насколько я понял, по нормам, чтобы сделать эвакуационный выход из техэтажа, нужно:
- либо разместить его в лестничной клетке (НО заказчик хочет открытую лестницу), которая идет на 2 этаж и сделать выход из части этой лестн. клетки, что соединяет 1 и 2 этажи- в вестибюль, а из части, что соединяет техэтаж и 1 этаж- непосредственно на улицу;
- либо сделать отдельную лестничную клетку для техэтажа, тоже с непосредственным выходом на улицу.
Вопрос 1: Если разместить лестницу в техэтаж под открытой лестницей на 2 этаж, отгородить от неё противопожарными перегородками 1 типа и сделать непосредственный выход на улицу с лестницы (что идёт в техэтаж) через тамбур-шлюз, можно-ли называть эту лестницу в техэтаж отдельной лестничной клеткой?
Вопрос 2: можно-ли делать выход из лестницы в техэтаж (эвакуационной) не только непосредственно на улицу, но ещё и в вестибюль (как это у меня на плане)?

Выписки из норм:
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
4.18 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери. В зданиях класса Ф5 вышеуказанного ограждения таких лестниц допускается не предусматривать при условии, что они ведут из подвального этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения цокольного или первого этажа тех же категорий.

4.19 В зданиях I, II (I, II, III для зданий класса Ф2) степеней огнестойкости класса С0 лестницы из вестибюля, размещенного в цокольном или первом этаже, до вышележащего этажа, допускается предусматривать открытыми 2-го типа, при этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. В зданиях классов Ф3.1 и Ф3.2 лестница из цокольного или первого до вышележащего этажа может быть открытой и при отсутствии вестибюля.

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуац пути и вых (с Изме N 1)

4.4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается

предусматривать лестницы 2-го типа (моё прим.: 1 тип - внутренние, размещаемые в лестничных клетках; 2 - внутренние открытые; 3 - наружные открытые из вестибюля до второго этажа при

условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений

противопожарными перегородками 1-го типа.

6.1.6 В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.

6.1.7 Отдельные лестницы для сообщения между подвалом или цокольным этажом и первым этажом, ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, в расчете эвакуации людей из подвала или цокольного этажа не учитываются.

6.1.8 Если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в вестибюль первого этажа, то все лестницы надземной части здания, кроме выхода в этот вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу.

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с из 13 июля 2015

Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным

путям, эвакуационным и аварийным выходам

14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных

сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны

включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:

4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также

ведущим из подвалов и с цокольных этажей;

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: часть1 этажа.JPG
Просмотров: 187
Размер:	39.7 Кб
ID:	172356  Нажмите на изображение для увеличения
Название: часть2 этажа.JPG
Просмотров: 125
Размер:	15.4 Кб
ID:	172357  

Просмотров: 13348
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 12:33
#21
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


техподполье
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 10:42
#22
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
техподполье
СП1

Цитата:
4.2.9
...
В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу.
или оно у вас не техническое? тогда резонный вопрос экспертизы - зачем? и на него не всегда просто ответить
если прокладка коммуникаций - значит техническое

причем наружу - лучше в приямок, если внутри - уще лестничная клетка с вытекающими требованиями

причем будет ли лестничная клетка выполнять требование "непосредственно наружу"? тут могут быть фантазии

Последний раз редактировалось Stierlitz, 12.07.2016 в 11:59.
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 17:48
#23
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Спасибо, что отвечаете! Может-ли лестница в техподполье называться лестничной клеткой, если отгородить её перегородкой от открытой лестницы (с нормируемым пределом огнестойкости для стен л.к.), а сверху будет ограничена ж.б. маршем открытой лестницы, который будет соответствовать огнестойкости перекрытия над л.к.? Дверь из неё будет выходить непосредственно а улицу
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 07:00
#24
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
Спасибо, что отвечаете! Может-ли лестница в техподполье называться лестничной клеткой, если отгородить её перегородкой от открытой лестницы (с нормируемым пределом огнестойкости для стен л.к.), а сверху будет ограничена ж.б. маршем открытой лестницы, который будет соответствовать огнестойкости перекрытия над л.к.? Дверь из неё будет выходить непосредственно а улицу
1. решения с перегородками исключено - огрождение ЛК перегородками проходить экспертизу 50/50 - смотря какое вероисповедание у эксперта, потому что ЛК должны огораживать стены))
2. Над лестничной клеткой должно быть перекрытие с нормированным пределом огнестойкости (если стены не возвышаются выше кровли), а у вас марш - лестничный марш
можно отнести к перекрытиям (если применить фантазию), но желательно отдельно указать что вы огнезащищаете до такогото предела. К этому тоже можно зацепиться - марш не перекрытие и все тут.

такие спорные решения надо аккуратно описывать и оповещать всех заинтересованных в успехе проекта лиц

пс.просто лестница из подземного этажа выходящая на 1-й этаж отдельно или с обособленным выходом в составе лестничной клетки - это стандартное решение
ппс. а в чем необходимость тащить лестницу в техподполье? там же достаточно люков 800х600мм
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 11:31
#25
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
ппс. а в чем необходимость тащить лестницу в техподполье? там же достаточно люков 800х600мм
желание заказчика устроить по факту в этом техподполье склад
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 11:36
#26
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
желание заказчика устроить по факту в этом техподполье склад
не правильная позиция - вы делаете по нормам и за это отвечаете, заказчик что делает за то и отвечает

где то было что в промздании из техподполья можно через люк на первый этаж выходить


а вы кстати функциональную пожарную опасность какую определили?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 11:57
#27
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Что вы суетитесь? Последний вариант (#17) вообще безпрокольный, прямо по уставу.
И не надо ничего называть. Лестница она и есть лестница. Лестничный марш открытой лестницы (он же и покрытие) должен отвечать REI 90. Это можно добиться с помощью
конструктивной защиты и, на пример, с помощью "Вермит" (ТУ 5767-001-51621407).
И вообще не надо искать что разрешено, надо знать что запрещено.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 12:42
#28
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Что вы суетитесь? Последний вариант (#17) вообще безпрокольный, прямо по уставу.
И не надо ничего называть. Лестница она и есть лестница. Лестничный марш открытой лестницы (он же и покрытие) должен отвечать REI 90. Это можно добиться с помощью
конструктивной защиты и, на пример, с помощью "Вермит" (ТУ 5767-001-51621407).
И вообще не надо искать что разрешено, надо знать что запрещено.
когда проектируешь по принципу что не запрещено - то разрешено, создаешь поле для фантазии проверяющих, в плоть до "разрабатывайте СТУ"
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 17:08
#29
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
а вы кстати функциональную пожарную опасность какую определили?
Ф 2.2
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 07:02
#30
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
Ф 2.2
я вам привел пример наиболее (по возможности) доколупчевого подхода к оценке ваших решений

у вас лестница 2-го типа эвакуационная?
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2016, 09:25
#31
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
у вас лестница 2-го типа эвакуационная?
да. главная эвакуационная, есть ещё 3 типа (наружная)
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 10:01
#32
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
да. главная эвакуационная, есть ещё 3 типа (наружная)
У вас планировка 2-го этажа соответствует перечислению 4) части 5 статьи 89 ФЗ 123-ФЗ?

Цитата:
4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2016, 13:04
#33
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


"СП 4.13130.2013 4.19 В зданиях I, II (I, II, III для зданий класса Ф2) степеней огнестойкости класса С0 лестницы из вестибюля, размещенного в цокольном или первом этаже, до вышележащего этажа, допускается предусматривать открытыми 2-го типа, при этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа."
"СП 1.13130.2009 4.4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается
предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при
условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений
противопожарными перегородками 1-го типа."
ограничения, установленные СП 4 и СП 1 соблюдаются (вестибюль (в который входит "зона отдыха и приёма пищи") отгорожен перегородками 1 типа от соседних помещений)
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2016, 07:21
#34
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
"СП 4.13130.2013 4.19 В зданиях I, II (I, II, III для зданий класса Ф2) степеней огнестойкости класса С0 лестницы из вестибюля, размещенного в цокольном или первом этаже, до вышележащего этажа, допускается предусматривать открытыми 2-го типа, при этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа."
"СП 1.13130.2009 4.4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается
предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при
условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений
противопожарными перегородками 1-го типа."
ограничения, установленные СП 4 и СП 1 соблюдаются (вестибюль (в который входит "зона отдыха и приёма пищи") отгорожен перегородками 1 типа от соседних помещений)
хорошо) только не забывайте что ФЗ приоретенее
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно-ли назвать лестницу в техэтаж, расположенную под открытой лестницей, "отдельной лестничной клеткой" (при определённых мероприятиях)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
можно ли разместить на лестничной клетке вентоборудование? ankol Инженерные сети 9 04.12.2016 13:22
Можно ли учитывать лестницу второго типа при расчете эвакуации в торговом центре? Carlos Архитектура 6 20.12.2011 11:56
Можно ли располагать фундамент под металлическую лестницу над фундаментом под здание? serg321 Основания и фундаменты 13 14.12.2011 18:06
Можно ли под лестницей разместить электро ящик со стабилизатором? Hannyrik Прочее. Архитектура и строительство 3 24.09.2010 21:18
Индивидуальный жилой дом с цоколем и мансардой.Надо ли, по противопожарным нормам, закрывать лестницу в цоколь и на мансарду или можно обойтись без эт Анастасия ЛУЧина Архитектура 5 19.02.2010 17:00