гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
ребята, минимальный процент армирования отличает бетонную конструкцию от железобетонной. всё. бетонные конструкции тоже имеют право на существование!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 6
|
Про армирование и переармирование познавательно. А в данной конструкции например мне видится, в идеале, что по горизонтали кольцо будет сжиматься грунтом со всех сторон и нигде нет усилий растяжения. Но это ведь в идеале, а реально неравномерность давления грунта как то может перераспределить усилия чтобы появились усилия растяжения? По крайней мере пусть даже не рабочая а конструктивная арматура то должна там быть горизонтальная, тоесть прям вообще не армировать не получится. И нужно стенку связать с подушкой снизу и плитой сверху.
По вертикали не совсем всё ясно, например если разбить оболочку условно на сегменты, как бы считаем что она собрана из 45 плит которые образуют грани например как на граненом стакане, и посчитать отдельно одну такую плиту как плиту с пролетом 3м шириной 1м, которая нижним концом опирается на подушку а в верхней части на плиту перекрытия, ну и с нормированной нагрузкой от грунта? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Тут на форуме, в библиотеке (в интернете есть тоже), лежит: "Руководство по проектированию опускных колодцев погружаемых в тиксотропной рубашке". Там много ответов на Ваши вопросы - расчет кольцевых стен, верха, низа, определение нагрузок, узлы армирования, ну т.д..
Грунт может давить не равномерно. Например встаньте на обруч - он под вами и на противоположной стороне прогнутся, а с боков выпрет)))). Армировать "банки" большого диаметра следует двойной арматурой. Ищите подобную литературу и по резервуарам. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эвакуационные выходы из подвального помещения | Natsy | Пожарная безопасность | 1 | 20.03.2015 23:29 |
Необходимо из подвального помещения 7500х5800 запроектировать лестницу по всем правилам | Fleor | Архитектура | 4 | 22.01.2014 16:56 |
Ищу проект системы пожаротушения для подвального помещения | BillyBonns | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.04.2010 17:02 |
Обоснование высоты отдельного подвального помещения | temikmatemik | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.05.2009 13:04 |