| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Монолитный парапет высотой 1 м на кровле какой минимальной толщины можно сделать? Можно ли его армировать одной сеткой?
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
ingt, не.
В жилье не делают парапеты на всю высоту, это не промка. Делают 600...800 мм и сверху красивое ограждение из каких трубочек до 1200 мм. Ещё вроде бы была пожарная нагрузка на ограждение. Пожарник берёт девушку за талию одной рукой, в другую руку шланг и прыгает в пропасть. А если ограждения не будет ? Но это только для эксплуатируемой кровли вроде... Главное не перепутать ! Метр и выше это уже противопожарные стены.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
вы заблуждаетесь. Железобетонные и кирпичные парапеты высотой 1500-1700 от верха плиты покрытия - регулярно применяются. 150-200 мм утепления плюс разуклонка остается 1200 мм у парапета.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |