НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Цитата:
Ну да бог с ней с жёсткастью из=за размеров. Расчетная схема такая, как на рисунках (мол, бассейн очень большой) |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
|
|||
![]() |
|
||||
гл. констр. Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83
|
Помотри "Рук-во по констр-ию бет-х и ж-бет-х конст-ий из тяж бетона (без предв-го напр-я)" стр. 144 и далее - армирование подпорных стен. В принципе то же самое. А вообще еще надо занть заглублен бассейн или нет.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
IGOS верно предлагает но это почти что вариант 4 по моему мнению не хватает усиления
есть еще один вариант с выпусками но там по рабочему шву необходимо проложить vater pas (по-моему так пишется) 1-й вариант с выпусками 2-й вариант то-же что и 4 вариант но с дополнительным стержнем |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
А вот вопрос в продолжение этой темы... Как быть с наклонными трещинами? Они вообще возможны? Ведь по логике, если где и будет трещина, то по шву между стенкой и днищем...
Это я к тому, нужно ли тут считать наклонные сечения? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Посмотрел варианты - такого бреда я ещё не встречал!
Написали бы хотя бы, какая толщина стен и днища предполагаются, а также диаметр арматуры. Может, и не надо стержни гнуть. А если гнёте стержни, тогда хотя бы в нужную сторону это делайте, согласно направлению нагрузки. Да и неплохо было бы указать направление этой нагрузки. А то непонятно, в земле у вас бассейн или ещё как.... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как удобней копировать объекты | VVN | AutoCAD | 15 | 20.10.2016 01:24 |
Как лучше приварить L50x5 к балке 25Ш1? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.09.2007 21:57 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |