Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города

Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.01.2008, 21:23
Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города
FOCUS
 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709

Уважаемые коллеги! Прошу помочь с вопросом об устройстве шпунтового ограждения котлована в условиях примыкания к существующим зданиям (их два) 1) 4этажа, 2) 2этажа ну и проходящая мимо проезжая часть (дорога)
См.ситуационный план с сечениями Тип шпунта - задавливаемый.

Исходные данные:
Глубина котлована 8-9м, нагрузки от существующих зданий в уровне подошвы фундаментов и ситуационный план с сечениями выкладываю в файле. Инженерно-геологические условия строительной площадки благоприятные для устройства нового здания 8этажного здания (чем и занимаюсь в настоящее время, 2 из них подземные) с фундаментами виде сплошной ж.б.плиты на естественном основании (глины твердые Е=32МПа). Интересует шпунтовое ограждение. Предварительные расчеты показывают следующие сечения металлических труб Ф720х16 ш.0,75 или Ф530х24 ш.0,55 (для сечения 2-2) и Ф530х20 ш.0,75 для сечения 1-1.


Но по расчетам получается, что местная прочность грунта по Сорочану «Справочник проектировщика» не обеспечена. (По сечению 0,1 длины заделки шпунта) шпунт по расчету вышел длиной 15м. Чем это грозит? Можно ли этим правилом принебречь.
По моему мнению для связных грунтов можно принебречь.


Если я правильно понимаю, то в опасном сечении грунт начинает проседать, т.е.уходит в пластическую стадию ( или всеравно, что P>R – для фундаментов на естественном основании).Тем самым его выпирает.
Если не прав, поправьте пожалуйста или подскажите!!!

Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16.
Просмотров: 36725
 
Непрочитано 25.01.2008, 22:56
#21
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Серёга - Bilder. Хотел бы пообщаться по Плаксису, я понял что ты его уже освоил. Сейчас проектирую котлован в центре города в стесненых условиях глубиной 18,8 м и с размерами в полквартала 150*36 м. Очень тяжелый вариант. Краны будут внутри котлована - распорки не получаются. Три уровня анкеров и все на пределе. Масса коммуникаций, мягкопластичные суглинки и прочее.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2008, 23:04
#22
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


dimarez ! Ссылочку в студию все тебя просят
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2008, 23:07
#23
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Серёга - Bilder. Хотел бы пообщаться по Плаксису, я понял что ты его уже освоил. Сейчас проектирую котлован в центре города в стесненых условиях глубиной 18,8 м и с размерами в полквартала 150*36 м. Очень тяжелый вариант. Краны будут внутри котлована - распорки не получаются. Три уровня анкеров и все на пределе. Масса коммуникаций, мягкопластичные суглинки и прочее.
не завидую.... что тут ещё сказать!

А Плаксис я не освоил. Я хорошо знаю близкую ему по духу программу - Z-Soil (те же принципы, та же суть), а с Plaxis-ом не было возможности пока сдружиться, хоть и преобрела наша организация три лицензионных версии...
Сюда на форум заглядывает мой коллега, он в Плаксисе сам разбирался по "методичке", за недельку освоил вроде. Можешь его "попытать" малец Пиши вообще в личку, продолжим беседу если есть интерес. А то щас чужую тему захламим...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2008, 23:12
#24
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Цитата:
А то щас чужую тему захламим...
Ладно вам, думаете я в обиде, да ни хрена, сам бывает встреваю в чужие темы. А про Плаксис это интересно, тут кто то выкладывал вроде методичку на русском, если конечно это она.
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2008, 23:59
#25
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


alektich - есть желание пообщаться? можно здесь, а можно в личку. У меня подобный проект. Возникает ощущение дежавю, что мы знакомы, но смущает небольшое географическое расстояние.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2008, 00:12
#26
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Stoper - можно пообщаться, лучше через аську.

Последний раз редактировалось alektich, 26.01.2008 в 00:25.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2008, 00:28
#27
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


написал в личку. Аси нет
stoper вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2008, 00:53
#28
dimarez


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 114


Извините,помочь не могу, произошло в Кишиневе, информации нет кроме фото и несколько журналистских строк. Сайт на молдавском, www.protv.md
Название рубрики:
заходим "Blocul nu a fost afectat de alunecarile de teren" ,далее
"Locatarii unui bloc din sectorul Telecentru au fost evacuati" ,смотрим фото.
Возможно, EUDGEN больше знает, может и делал рассчеты здания.
На сл. неделе попытаюсь узнать поболее в экспертизе.
dimarez вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2008, 13:07
#29
olum


 
Регистрация: 17.04.2007
Kiev
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
К тому же любой из вами названных вариантов - заведомо дороже выйдет чем шпунтовое ограждение из стальных труб.
а Как же амбиции, Вы только представте в г.Ижевске построена подземная часть здания методом up-daun.
olum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2008, 15:12
#30
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


dimarez!
Что там нового с Кишиневским котлованом (пост 28#)? Может знаете
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2008, 18:47
#31
Anton.g


 
Регистрация: 19.06.2007
СПб
Сообщений: 84


Кто как расчитывает перемещение нижнего конца ограждения.
При натурных экспериментах нижний конец ограждения всегда перемещается до 10 мм. Т.к. поднимается дно котлована и грут скользит в сторону котлована. Если ограждение не заделано в прочный грунт, то ограждение перемещается с этим масивом грунта.
Anton.g вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2008, 20:00
#32
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Перемещения нижнего конца шпунтового ограждения - практически никогда не бывают решающими. Наибольшие перемешения обычно бывают в верхней точке шпунтовой стенки - и именно эти перемещения наиболее важны.
А для чего Вам нужно перемещение нижней точки? (просто интересно)
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2008, 21:22
#33
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


А для чего Вам нужно перемещение нижней точки? (просто интересно)
И мне интересно.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2008, 09:51
#34
dimarez


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 114


Кое-что к посту №28: (источники инфы разные, если кто-то знает другие
версии, прошу поделиться)
-котлован отрыли до какой-то глубины осенью, простоял открытым в период осенних дождей и таяния снега (снег был хороший в январе);
-Заказчик якобы захотел еще один подземный этаж. дали добро, раскопали и оголили сваи на 10м, заделка оставалось 6м. Грунт естественно после проникновения влаги (см. выше);
-Геология была общая по площадке строительства, не было выполнено конкретно под шпунтовое ограждение. А там вроде оползневой участок, при строительстве (еще в советские времена) тех пятиэтажек засыпали какой-то овраг. Вот там-то и сползло.
-качество выполнения строительных работ неважная. Сваи то-ли наклонились (деформация грунта ), то ли сломались в месте стыковки обсадных труб. Стык труб не был хорошо проварен, а так, соединение чтобы их можно было опустить в скважину.
Обещали несколько фоток. Как будут, выложу.
dimarez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2008, 15:04
#35
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


dimarez !
Было бы интересно взглянуть на фото. Ждем
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2008, 17:58
#36
Anton.g


 
Регистрация: 19.06.2007
СПб
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Перемещения нижнего конца шпунтового ограждения - практически никогда не бывают решающими. Наибольшие перемешения обычно бывают в верхней точке шпунтовой стенки - и именно эти перемещения наиболее важны.
А для чего Вам нужно перемещение нижней точки? (просто интересно)
Дело в том, что в стесненной площадке и нетолько, т.е. когда на соседние здания накладываются жесткие условия на осадки 20мм, то к ограждению котлована накладываются еще большие ограничения 5мм. Т.е. 15мм на осадки соседней застройки во время "жизни" нового здания и 5мм на технологические. В таких условиях приходиться считать каждый миллиметр. Получается заглубление стены 32м при выемки 7м (с распоркой). И еще учитывать вигиб распорки.
Anton.g вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2008, 18:02
#37
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Anton.g Посмотреть сообщение
Дело в том, что в стесненной площадке и нетолько, т.е. когда на соседние здания накладываются жесткие условия на осадки 20мм, то к ограждению котлована накладываются еще большие ограничения 5мм. Т.е. 15мм на осадки соседней застройки во время "жизни" нового здания и 5мм на технологические. В таких условиях приходиться считать каждый миллиметр. Получается заглубление стены 32м при выемки 7м (с распоркой). И еще учитывать вигиб распорки.
Это ни в какие ворота! Лучше пробовать более жёсткий шпунт использовать, нежели длину его увеличивать! - 32м шпунта при глубине котлована всего 7м - на это просто слов нет!!! 1:5 соотношение...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2008, 19:30
#38
Anton.g


 
Регистрация: 19.06.2007
СПб
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Это ни в какие ворота! Лучше пробовать более жёсткий шпунт использовать, нежели длину его увеличивать! - 32м шпунта при глубине котлована всего 7м - на это просто слов нет!!! 1:5 соотношение...
Толщина стены в грунте 1600мм

Вибропогружение не возможно, тогда были бы трубы 1420

в 2-х метрах здание на плите глубиной 3м давление под плитой 25тс/м2.
под плитой песок 1,5м далее сулгинки тиксотропные текучие до глубины 18м далее мягкопластичные и с 30 полутвердые.
ширина котлована 30-70 м.
Получается, что суглинки скользят по полутвердым из-за поднятия колтована.
Anton.g вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2008, 20:07
#39
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


дауж... "повезло" Вам, ничего не скажешь...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2008, 23:27
#40
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Anton.g, результат, в принципе, закономерный для наших питерских грунтовых условий. Ограничивать технологические осадки от котлована величиной 5 мм - почти нереально. Отсюда мрачноватый вывод для 7 м глубины котлована. Может, несколько преувеличены осадки самого здания во время его "жизни"? Сколько у Вас этажей здание? Учитывали ли разгрузку при откопке котлована? Чем считали податливость ограждения?
Constantin Shashkin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
постоянное шпунтовое ограждение finn Основания и фундаменты 27 13.01.2008 18:54
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях?? MAXIMKA79 Конструкции зданий и сооружений 8 11.04.2007 21:26
Шпунтовое ограждение loft Прочее. Архитектура и строительство 26 17.10.2006 20:44