Непрочитано 27.09.2023, 13:17
Возможно ли применение узла по серии 2.440-2?
Zavodom
 
Регистрация: 14.05.2018
Сообщений: 12

Здравствуйте, прошу подсказать по конструировании узла примыкания балки к колонне
Проектируется небольшой склад 21,6м х 12м. Один этаж , крыша двухскатная. Крана нет, нагрузка на кровлю- сэндвич панели и снег. Экспертизы не будет
Расчетная схема поперечной "рамы" - у колонны жёсткая база, крепление балки к колонне - шарнирный узел (расчетная схема во вложении, пролёт для балки 10,8м)
Сечения получились колонна 25К1 , балка 45Б1
Я хочу сделать простой узел примыкания по серии 2440-2. Наподобие узла 16
Но у меня балка подходит к колонне под углом 14 градусов, поэтому не знаю, могу ли я применять этот узел
В scad получил поперечное усилие для балки 10,1т, сжимающее усилие 2.6т
Можно ли просто разложить данные усилия на горизонтальную и вертикальную составляющую (во вложении) и далее подбирать по серии?
Уточню - фермы делать не будут точно
Узел возможно сделать жёстким, но хотелось бы оставить шарнирным - большое сечение балки не проблема, а выполнить данный узел проще чем жёсткий

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 321
Размер:	298.8 Кб
ID:	258968  Нажмите на изображение для увеличения
Название: серия.jpg
Просмотров: 331
Размер:	398.2 Кб
ID:	258969  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная схема.jpg
Просмотров: 300
Размер:	241.8 Кб
ID:	258970  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разложение сил.jpg
Просмотров: 266
Размер:	255.8 Кб
ID:	258971  

Просмотров: 2284
 
Непрочитано 02.10.2023, 17:40
| 1 #21
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Это все работает если ребро хорошо пристрогали, а оголовок фрезернули. И то не факт со временем все расшатается. В целом для сараев более менее относительно допустимое решение. Для более ответственных сооружений халтура полная.
Не нагнетайте. И не рассказывайте сказки о фрезерованных плитаж и о том, чо болтовое соединение расшатается.
Как верно заметили, для надежной работы достаточно балку к оголовку плотно притянуть болтами (с постановкой контргаек) и распорки в уровне верха колонн в рассматриваемом случае излишни.
Последний раз видел фрезерованную плиту базы для безвыверочного монтажа колонн и фрезерованные в сборе фланцы еще в советское время. Фрезероваванный оголовок колонны не встречал ни разу
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2023, 04:11
#22
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не нагнетайте. И не рассказывайте сказки о фрезерованных плитаж и о том, чо болтовое соединение расшатается.
Как верно заметили, для надежной работы достаточно балку к оголовку плотно притянуть болтами (с постановкой контргаек) и распорки в уровне верха колонн в рассматриваемом случае излишни.
Последний раз видел фрезерованную плиту базы для безвыверочного монтажа колонн и фрезерованные в сборе фланцы еще в советское время. Фрезероваванный оголовок колонны не встречал ни разу
Не собираюсь с вами дальше спорить. Можете проектировать как вам угодно, хоть изоленту вместо болтов использовать. Это ваше дело. Я лишь высказал свою точку зрения по данному вопросу.
Evgeny31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли применение узла по серии 2.440-2?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Возможно ли использование узлов серии 1-400-10/76 в7 на данный момент в строительстве? KAM90 Металлические конструкции 28 20.07.2017 11:28
Возможно ли сделать расчет оп. узла колонны круглого сечения? Homel SCAD 11 18.12.2014 09:03
Возможно ли применение труб по ГОСТ 10704-91 для трубопроводов III категории группы Б(б) Voron Технологические решения (ТХ) 1 13.11.2013 13:01
Серия ИИ-04 возможно ли ее применение? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 1 02.12.2010 15:38