у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,765
|
хрен бы с моментом, там поперечная ойёёй. Ширирна балки 1,5 м? Бетон В40 и поперечная арматура 10 шт 16А500 была что ли, с шагом 200?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026
|
Это под что такие чудеса? Через Неву что ли тропа до Пятерочки?)))
1,5х5м(h) - 7.5кубов на погонный метр ну и далее по оси. 5000тс*м. У меня такой момент был на опрокидывание на башне высотой 180 метров в 4 районе. Даже меньше.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Во всех этих большепролетных монолитных конструкциях одно из самых тонких мест это стыки арматуры. Особенно если сильно насыщены арматурой.
Добавлено: а так же стоит закладывать строительный подъем при устройстве опалубки и армировании. Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 18.09.2024 в 15:59. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,445
|
Я тогда ещё не знал про поперечную силу. А то бы с вами тут не сидел, а лечился бы в психушке от нервов.
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026
|
Offtop: Можно словами. Мера: диаметр руки, ноги и т.д. Это наглядно))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494
|
Я недавно (2-3 года назад) делал опалубку под похожую балку. В новом павильоне РосАтома на ВДНХ. Планировалось установить на две таких балки списанную атомную подлодку. Но что-то пошло не так, и лодку решили не ставить
|
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Была у нас тоже одна балочка.
Высота 2х2,3(h)м. Момент в середине пролета 1110 тм. Пролет правда не большой - примерно 24м. Строители сдюжили. Но пришлось делать систему охлаждения. |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,765
|
Offtop:
Цитата:
а для балки Tyhig 75 т/м при одинаковых пролетах по 24 м.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная балка на 14м, возможно ли ? | Mistake | Железобетонные конструкции | 43 | 18.09.2024 09:57 |
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом | ВалентинаР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 08.08.2024 12:36 |
Неразрезная монолитная балка. Чертеж для критики. | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 13 | 01.04.2013 11:10 |
К какой серии имеет отношение эта железобетонная балка? | K700 | Обследование зданий и сооружений | 8 | 15.12.2012 06:57 |
Стропильная железобетонная балка пролетом 18 м с перфорированной стенкой | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 16.11.2012 10:56 |