Непрочитано 26.02.2025, 16:37
Как и чем выполнить огнезащиту сталебетона?
Pavel_V
 
Заказчик
 
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 8,476

Есть плита, где вместо нижней арматуры применен стальной лист. Т.е. как бэ нижняя арматура оголена.
А теперь понадобилось эту плиту довести до REI120.
Есть узлы какие-нибудь? Материалы какие, технология?
Как это выглядит приложил.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сталебетон.png
Просмотров: 291
Размер:	200.1 Кб
ID:	266999  


Последний раз редактировалось Pavel_V, 26.02.2025 в 17:59.
Просмотров: 2813
 
Непрочитано 02.03.2025, 19:43
#21
dima_kuzminki


 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Это такой профнастил с засечками, как у арматуры, который и несъемная опалубка и арматура одновременно.
эта система не нашла широкого применения как раз по причине низкой огнестойкости..
наверное Вам лучше прямо в ЦНИИСК или ВНИИПО обратится, сертифицированные системы огнезащиты до 120 мин не попадались.. даже с минплитой
dima_kuzminki вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2025, 19:57
#22
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,742


Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
эта система не нашла широкого применения как раз по причине низкой огнестойкости..
наверное Вам лучше прямо в ЦНИИСК или ВНИИПО обратится, сертифицированные системы огнезащиты до 120 мин не попадались.. даже с минплитой
А кнауф файерборд подвесные потолки?..
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2025, 21:42
#23
dima_kuzminki


 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
кнауф файерборд подвесные потолки
пишут 150 минут..может и подойдет в этом случае, фермы закроет
dima_kuzminki вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 13:26
| 1 #24
koztromich


 
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
пишут 150 минут. может и подойдет в этом случае, фермы закроет
дык хорошо бы сразу с сертификатом предлагать пирог. У нас пожарник требовал сертификат не на сам материал, а на пирог покрытия с применением данного материала. где указана толщина проф листа и толщина защитного слоя и количество минут, при использовании этого материала. Как дело доходит до сертификата с испытаниями, вариантов становится сильно меньше.
koztromich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2025, 13:45
#25
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,476


Как крепеж из саморезов выдержит столько? Что-то сильно сомнительно... Плохо представляю, как эти листы крепить к низу плиты.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2025, 20:12
#26
dima_kuzminki


 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
ак крепеж из саморезов выдержит столько? Что-то сильно сомнительно... Плохо представляю, как эти листы крепить к низу плиты.
ну они же эти сертифицированные варианты прожигали в печи..
dima_kuzminki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2025, 16:22
#27
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,476


Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
ну они же эти сертифицированные варианты прожигали в печи..
Прожигали 99% крепления к стенам. Не находил испытания к потолку.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как и чем выполнить огнезащиту сталебетона?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Является ли профнастил покрытия несущим элементом и требуется ли его огнезащита? Alekceich Металлические конструкции 109 30.05.2019 11:21
Огнезащита деревянных перекрытий при реконструкции. Жилой дом->гостиница SerStar Архитектура 12 21.11.2010 21:49
Если здание 2й степени огнестойкости, имеет некоторые помещения категой А,Б,В3,то нужна ли более высокая огнезащита мет. конструкций этих помещений. Koral Архитектура 7 31.08.2010 13:00
Огнезащита вентканалов Rosenkranz Архитектура 4 29.03.2009 15:04
Грунтовка, окраска и огнезащита МК. Aндрeй Основания и фундаменты 4 15.02.2008 15:51