Непрочитано 15.04.2025, 10:31
Поднимет ли вода ж-б резервуар?
orygen
 
индивидуальный предприниматель
 
Москва
Регистрация: 08.12.2022
Сообщений: 47

Добрый день, коллеги!
Ситуация такая: ж/б бочка на 6 м заглублена в грунт. Почти на уровне днища находится водоносный слой песка. При вскрытии вода поднялась ещё на 1 м, так что в котловане столб воды равен 2 м.
Если просто принимать давление столба воды на уровне дна котлована, то мы имеем, естественно, 2 т/м2. При таком давлении наша бочка должна всплыть.
Вопрос:
Но разве всё равно, какой по толщине водонасыщенный слой мы имеем под днищем резервуара? Под днищем мы имеем гравийную подсыпку 250 мм. , которая, конечно же, вберет в себя воду.
Прилагаю схему (во вложении)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бочка КНС в грунте.jpg
Просмотров: 483
Размер:	75.0 Кб
ID:	267771  

Просмотров: 4125
 
Непрочитано 23.04.2025, 22:06
#21
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


Если местный грунт не водоупор, то глиняный замок собственно и не нужен (а если водоупор, то он сам собой получится при засыпке им же с уплотнением). В принципе, можно и по другому пути пойти - наоборот устроить у подошвы, где водоносный слой, дренирующие грунты (ну чтоб они гарантированно входили в водоносный слой), таким образом принцип сообщающихся сосудов тоже не даст образоваться чаще бассейна (если конечно, резкого подтопления не будет).

Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.04.2025 в 22:14.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2025, 10:30
#22
orygen

индивидуальный предприниматель
 
Регистрация: 08.12.2022
Москва
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вот именно. Сделать глиняный замок это не значит - засыпать нарушенным и перемешанным местным грунтом.
Там местный грунт - суглинок водонепроницаемый
orygen вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2025, 11:06
#23
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Там местный грунт - суглинок водонепроницаемый
Это в природном состоянии. Просто послойно уплотнить обратную засыпку из сухой глины недостаточно - надо сначало привести ее в пластичное состояние.
Вопрос в том, что раньше произойдет: обсосет глину "сухой" засыпки или всплывет резервуар.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2025, 12:28
#24
compound


 
Регистрация: 03.03.2025
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
У меня и так уже консоли около метра и не проходит!
А сколько проходит? У меня консоль в проекте была тоже чуть больше метра. Увеличьте толщину плиты. Посчитайте нагрузку от грунта под уклоном как положено, а не по упрощенке
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2025-04-24 124049.png
Просмотров: 131
Размер:	186.8 Кб
ID:	267870  

Последний раз редактировалось compound, 24.04.2025 в 12:41.
compound вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2025, 23:26
#25
dima_kuzminki


 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от compound Посмотреть сообщение
Посчитайте нагрузку от грунта под уклоном как положено, а не по упрощенке
почему " по упрощенке" ??
по СП 248.1325800.2016 - плоскость разрушения вертикальная ..
нынче оно не как давеча
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: всплытие сп 248.PNG
Просмотров: 116
Размер:	46.5 Кб
ID:	267963  
dima_kuzminki вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2025, 08:22
#26
compound


 
Регистрация: 03.03.2025
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
почему " по упрощенке" ??
по СП 248.1325800.2016 - плоскость разрушения вертикальная ..
Не замечал, спасибо
compound вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2025, 18:05
#27
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Вынос консоли плиты и увеличение толщины конструкций спасёт ситуацию.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2025, 23:14
#28
dydalex


 
Регистрация: 02.05.2024
Сообщений: 4


Не хватает исходных данных. Это все легко считается. Но нужны параметры грунта (хотя-бы ориентировочно), резервуара (ДШВ), высота подъема ГВ. И прочие вводные... внутри еще что-то будет расположено (нагрузка-пригруз).
dydalex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2025, 15:23
#29
orygen

индивидуальный предприниматель
 
Регистрация: 08.12.2022
Москва
Сообщений: 47


А как вы думаете, расчётный случай, используемый в программе, и имеющий место быть у меня идентичны? По моему не совсем.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бочка КНС в грунте-два случая.jpg
Просмотров: 91
Размер:	85.4 Кб
ID:	268205  
orygen вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2025, 15:38
| 1 #30
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Один в один.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2025, 16:31
#31
curious_01


 
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
А как вы думаете, расчётный ...
Посмотрите, может поможет, делалось по какой-то методичке, точно не скажу.
Вложения
Тип файла: xlsx Сбор Нагрузок на стены РЕЗЕРВУАРА.xlsx (145.7 Кб, 34 просмотров)
curious_01 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поднимет ли вода ж-б резервуар?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах? ANSYSman Прочее. Архитектура и строительство 42 23.08.2022 14:36