Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу совета у людей, сталкивавшихся с проектированием заанкерованных подпорных стен по ВСН 506-88. Расчет на устойчивость против опрокидывания пп.3.2.1-3.2.5. На рисунке две схемы "глубоких линий скольжения". Правильны ли они и какая правильнее? Грунты - однородные - галечниковый грунт с песчаным заполнителем. Заделка точки В (нижний конец стальной трубы) - на 2,5 м ниже дна котлована, котлован глубиной 16 м.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: призма обрушения.jpg
Просмотров: 431
Размер:	25.7 Кб
ID:	3467  

Просмотров: 10797
 
Непрочитано 21.02.2008, 12:58
#21
ИПС Евгений

ниже +0,000
 
Регистрация: 28.03.2007
из народа
Сообщений: 51
<phrase 1=


to Drulya

Цитата:
Сообщение от Drulya Посмотреть сообщение
Если поверхность скольжения пройдет ниже заделки шпунта и будет равна или меньше требуемого коэф.запаса, то, очевидно, данного критерия будет недостаточно.
Для меня не очевидно... Если успростить задачу, представить, что стенка здесь одна и многоярусно заанкерена.. Причем так заанкерена, что корни всех анкеров за призмой обрушения с Куст=1... Пусть призма проходит на 2 м ниже стенки.. Спрашивается: Как будет рушится стенка?

ПС
На счет "уточнения вопроса" и "пассивного давления" не понял
- это относится больше к теории предельного состояния грунта и имеет значение для консольных и одноанкерных схем...

ПСПС
Определяя "наиболее объемную призму" для определения длины анкеров, Вы рассматриваете систему без этих анкеров. После установки анкеров и расчета системы с уже установленными анкерами, может обнаружиться призма с К=1 и площадью еще большей чем определенная ранее.


Откуда такая призма возмется??? (три знака вопроса показывают как сильно я удивлен)... Грунтовые условия после установки анкеров не меняются, нагрузки на верхний обрез тоже все заранее учитываю... А собственно анкера вносят вклад в удержание призмы обрушения как точечно приложенные к ограждению силы..

Прошу вразумить меня
ИПС Евгений вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2008, 22:23
#22
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ИПС Евгений Посмотреть сообщение
to Drulya

Прошу вразумить меня
Увы, у меня не выйдет...благодаря Вам, я обнаружил то, до чего сам не смог догадаться. Действительно, я не имел представления о термине "наиболее объемная призма", и соответственно не понимал ни Вас, ни других Три вопроса - вполне подходящая степень удивления к посту №20
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2008, 09:06
#23
ИПС Евгений

ниже +0,000
 
Регистрация: 28.03.2007
из народа
Сообщений: 51
<phrase 1=


to Drulya
в 14 посте нарисована картинка, хотел бы знать в чем...
Наши программисты разработали 2 аналогичные программы , хочу сравнить результаты, "+" и "-"..
ИПС Евгений вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2008, 20:38
#24
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ИПС Евгений Посмотреть сообщение
to Drulya
в 14 посте нарисована картинка, хотел бы знать в чем...
Наши программисты разработали 2 аналогичные программы , хочу сравнить результаты, "+" и "-"..
картинку делал дома на деме Slide 5.0 http://www.rocscience.com/downloads/Downloads.asp (установлена давно, но руки не доходят "покататься" - комментировать не берусь).
На работе работаю в GGU-Stability и GGU-Retaine (во вторник могу кинуть мануал на английском (прога немецкая)).
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2008, 23:07
#25
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
Возник еще вопрос:
формула 1 из ВСН 506-88: Ky=Pax/Pwx<= гамма жэ
Здесь коэффициент надежности по грунту следует принимать равным какому значению? В ВСН для 1ой группы предельных состояний он равен 2,0 для временных анкеров. Устойчивость ведь тоже 1-я группа предельных состояний, правильно?
...
Хочу обсудить еще момент связанный с назначением Ку и используемым программным обеспечением. Расчет устойчивости по кругло-цилиндрическим поверхностям (КЦП) - первая группа предельных состояний - требует применения коэфф-тов надежности для сдвигающих сил больше 1, а для удерживающих - меньше 1 (применительно к нормативному значению веса грунта). Т.е. для проектировщика требуется программа, которая будет позволять оценивать устойчивость учитывая коэфф. надежности весу грунта в зависимости от того, удерживает ли он или сдвигает. Например, разобравшись с программой Slide 5.0, я выяснил, что ее нельзя заставить учитывать эти коэффициенты (все остальное заслуживает высшей оценки - ОЧЕНЬ подробный анализ). А это значит, что анализ устойчивости для ПРОЕКТНОЙ глубины погружения шпунта по КЦП в этой программе даст завышенный результат в сравнении с расчетом по нормам.
__________________
С уважением,
Drulya.

Последний раз редактировалось Drulya, 08.03.2008 в 02:03.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2008, 00:02
#26
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Да фигня это всё, расчёт нужен не только по кругдоцилиндрическим поверхносям. может так случиться что по ломаным поверхностям случай будет наиневыгоднейший, и всё остальное тогда псу под хвост.

Тенденция на форуме такова, что никто кроме 3-4человек подпорные стенки считать не умеет, зато все хотят на этом $$$ рубить...

Пора начинать давать "вредные советы" чтоб конкурентов фильтрануть...

...цензуру малец навёл, а то вчера не в себе был когда писал...

Последний раз редактировалось Серёга - Bilder, 08.03.2008 в 21:08.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2008, 18:19
#27
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Тенденция на форуме такова, что никто крме 3-4человек подпорные стенки считать не умеет, зато все хотят на этом $$$ рубить...
Тенденция такова, что вобще все (и даже эти 3-4 человека) хотят рубить $ и не только на этом. Сволочи...
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2008, 21:14
#28
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


про "вредные советы" это шутка была, так что не воспринимайте в серьёз.

А вообще поражаюсь: люди берутся за работу в которой мягко говоря "не очень шарят", но зато бабло хотят получить по максимуму... Неужели совесть и инстинкт самосохранения не заставляют умерить свои аппетиты???
А если бы херург-ортопед решил подработать и нейрохирурнией подхалтурить месяцок, как вы думаете какой был бы результат его трудов? - всё верно, он и в книжках теорию может почитать, и в мед.институте ему что-то про мозг читали - только специалистом он от этого не стал ведь?
Мне вот тоже в институте архитектуру пром.зданий преподавали, металлоконструкции промзданий не слабо втюхали, и курсачи соответствующие тоже мы делали... Только вот один чёрт за проектирование пром.зданий я не взялся бы.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 13:44
#29
YRat

Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
 
Регистрация: 19.10.2004
Stuttgart-Петербург
Сообщений: 238


По поводу метода Кранца (глубокая линия скольжения)
При множественных анкерных рядах надо исследовать линии, проходящие через середину каждого "анкера" ОТДЕЛЬНО, а не соединять все.
__________________
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда...
Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;)
YRat вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 20:40 Результат расчётов
#30
Евгений207


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Drulya Посмотреть сообщение
не понял что это такое (самая объемная призма обрушения)
Вариантов много, да и кто Вам сказал что она "упадет", может и нет, а может, как один из вариантов, быть нечто такое как на картинке...
Эта картинка, есть результат расчётов в ПЛАКСИСЕ?
__________________
Учится, учится и ещё раз учиться!:)
Евгений207 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Многократно заанкерованная подпорная стена



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подпорная стена с контрфорсом Zuzel Конструкции зданий и сооружений 13 01.08.2011 12:19
Стена в один кирпич как внутр. несущая стена? Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 37 15.11.2010 17:33
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
Уголковая подпорная стенка на свайном основании винсент75 Основания и фундаменты 8 27.02.2007 12:05
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) algol76 Прочее. Программное обеспечение 2 22.02.2004 15:41