Распор в арке - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распор в арке

Распор в арке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.05.2008, 15:22
Распор в арке
Vl@diM
 
ПГС
 
Донецк
Регистрация: 03.05.2008
Сообщений: 12

Помогите разобраться в спорном вопросе... есть арка (см.рис) затяжка расположена выше опор на 1.5м, будет ли передаваться распор на стену? в расчете лиры получился распор около 2т, возможности сделать монолитный пояс нет, а стену из шлакоблока ломает... как можно убрать этот распор? и будет он там вообще?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Арка.jpg
Просмотров: 566
Размер:	27.5 Кб
ID:	6018  

Просмотров: 10872
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2008, 00:30
#21
Vl@diM

ПГС
 
Регистрация: 03.05.2008
Донецк
Сообщений: 12
<phrase 1=


в кровле между осями "2"-"4" думал опереться стропилами на двутавр из швелера 50(пролетом 9.6м) в пространственном расчете оказалось, что распор еще больше в середине пролета 9.6м балки, она прогибается и еще болше выдавливает опору... а с ломаной аркой попробую, спасибо за совет!)

Последний раз редактировалось Vl@diM, 04.05.2008 в 00:41.
Vl@diM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2008, 01:26
#22
Vl@diM

ПГС
 
Регистрация: 03.05.2008
Донецк
Сообщений: 12
<phrase 1=


правда вот ее не везде применить смогу... разве что по оси "4"
Vl@diM вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2008, 07:03
#23
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Vl@diM!
Предлагаю треугольную ферму-раму из двутавра 18Б1.
Одна из опор шарнирно-подвижная. Перемещение не более 5мм при нагрузках автора темы, которые необходимо уточнить.
Вложения
Тип файла: rar Треугольная рама крыши.rar (26.4 Кб, 116 просмотров)
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2008, 17:08
#24
Vader


 
Регистрация: 04.05.2008
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
2) вариант балки между плит я предложил для возможности установки стоек под конек. Стойки снимут вопрос распора.
а Ваш последний эскиз я не одобряю. правильно, что не понравилось. идея должна быть красивой, а не горбатой.
Да, стойки это самое правильное на мой взгляд что можно сделать, но это может не понравится архитекторам или заказчику...
Vader вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2008, 17:45
#25
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
та не, Вы не поняли всю глубину моей мысли %-))))))))))))
1) вариант ломаной арки - пусть будет распор. но ведь арка будет опираться на плиту перекрытия, и через анкера нагрузка распора пойдет на плиты перекрытия.
2) вариант балки между плит я предложил для возможности установки стоек под конек. Стойки снимут вопрос распора.
а Ваш последний эскиз я не одобряю. правильно, что не понравилось. идея должна быть красивой, а не горбатой.
+1
Присоединяюсь по поводу ломанной арки.
Semvad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распор в арке



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Распор от арки на фундамент L50x5 Основания и фундаменты 10 15.10.2007 15:13
Чему равен распор? Колян Прочее. Архитектура и строительство 2 01.04.2005 13:49