инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
переводим с албанского на русский язык:
ферменный элементв - в нем действует (превалирует/доминирует/являются решающей) только продольная сила. балочный - в нем действует изгибающий момент и поперечная сила. колонный - в нем действуют продольная сила, изгибающий момент и поперечная сила. В зависимости от фактического решения узлов примыкания, Вы можете получить либо ферменный либо балочный элемент. Коли у Вас соединение на сварке - мне думает это безфасоночное соединение, то принимали бы ферменный элемент. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.10.2007
Кольчугино
Сообщений: 32
|
Вы абсолютно правы, спасибо всем за участие! Элемент ферменный,при более внимательном рассмотрении эпюр, выявлена полная аналогия с верхним поясом фермы (сравнивала с треугольной фермой). Теперь могу со спокойной душой отказать заказчику в изменении сечения профиля.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||