Усиление стальной балки - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление стальной балки

Усиление стальной балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.07.2008, 17:08
Усиление стальной балки
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
При каких условиях возможно услиние двутавровой стальной балки листами, привариваемые к полкам и стенке.
Заранее спасибо.
Просмотров: 11828
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 17:40
#21
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Схема усиления простая - листы по полкам, возможно по стенке, но я уже взял колонный, балок 60Ш1 всего 5% от всех балок, а с усиленной 50Ш1 мороки в узлах крепления будет больше, а сроки как всегда бешенные.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 17:43
#22
опус


 
Сообщений: n/a


Dmitij
Колонный 40К2 проходит почти по моменту сопротивления, но по моменту инерции он слабее - меньше чем в 2 раза 60Ш1.
Или пролеты небольшие? Насчет усиления 50Ш1 и мороки в узлах крепления Вы не правы, там надо было делать сброс сечения, если разумеется у вас шарнирное крепление узлов к колонне!
 
 
Непрочитано 24.07.2008, 17:47
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Ликбез по экономике: (цены на тонну примерные и действуют только сегодня и только в Уфе) балка типа 50 Ш1 будет стоить 36 т.р. Плюс ея надо пилить и сверлить и т.д. Сварная из трех полос (резка гильотиной из листа, сварка поясов автоматом, деталей полуавтоматом) будет стоить по материалу 26 т.р. плюс 6 т.р. работа. При этом разумеется сварная будет легче (спецподбор для конкретного места) допустим на 15%. Итого сварная дешевле. Сталь С255.
При усилении меньшей балки типа Ш1 она будет тяжелее ближайшего подходящего (разумеется типа Ш1) прокатного минимум на 5%, плюс работы по резке и сварке. Ситуацию можно несколько облегчить, если свести усиление к добавлению 1-й пластины. Тип К даже не рассматривается.
К вопросу об оптимальности. Балка есть балка, и независимо от условий раскрепления и т.д. общая тенденция сохраняется - чем выше балка, тем легче. Следующей ступенью рзвития балки в этом направлении является ферма. Несмотря на доп. расходы по раскреплению и т.д., ферма экономичней балки, особенно ярко это проявляется с 18 м.
И еще мне кажется, что балку 60 Ш1 если и найдут, то очень дорого.
Резюме: надо сварную балку с высотой, стремящейся к 600, но удовлетворящей всех. Остальные параметры уже оптимизировать расчетом. При этом стенку можно утончить максимально с простановкой односторонних и даже двусторонних ребер - это выгодно.
Кому все это дико, посмотрите серийные подкрановые балки. Заодно ниссемметрию можно увидеть, правда там балка нагружена боковыми силами на уровне верхнего пояса.
Но все это не отменяет планов по усилению 50Ш1 - у заказчика свои экономические подходы. При усилении надо посмотреть рекомендации именно по усилению балок - там есть полезные нюансы. Например, о переменном сечении.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 17:49
#24
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


В этом и вопрос, балку высотой 600 мм брать нельзя по архитектуре.
На замену идут в разных местах 40К2 40К3, возьму больший. пролет 7.2м.
но ограничение выбора проката идет в первую очередь по 1 группе пред. сост.

Последний раз редактировалось Dmitij, 24.07.2008 в 17:55.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 17:53
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Еще вспомнил - стенки прокатных двутавров не совсем оптимальные - по условиям проката их сложно делать тонкими.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 18:12
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Для ясности: 50Ш1-115 кг, 60Ш1-137 кг, 40К2-172 кг, 40К3-200 кг.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 18:20
#27
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Это я понимаю
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 19:11
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
IBZ! Плохо экономику знаю (ну,честно!!!), но так для приличия - предположим по весу есть одинаковые балки одна - прокатная другая сварная - как по стоимости различаться будут, если знаете - скажите в процентном соотношении?
В процентах где-то так, как сказал Ильнур. В абсолютных величинах сильно зависит от региона.

Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Тут, кстати, тоже интересный вопрос - как усилять? - может быть одним листом, правильно приложенным к соответствующей полке?!
Конечно, можно. Все зависит от конкретной ситуации.

А по поводу оптимизации: либо она есть, либо ее нет. Если нет ограничений по габаритам - можно практически достичь "полной" оптимизации или результата очень близкого к ней. При ограничении габаритов оптимизация тоже возможна, но при определенных "потолках" она будет, естественно, отличаться от "полной". Я и хотел сказать, что и при ограничении габаритов можно подобрать балку и БАЛКУ, как прокатную, так и сварную. Так, что предмета спора с GeraKol не усматриваю.

А вообще-то, Dmitij, приведите, если не трудно, полные данные для расчета - поглядим какая оптимизация получится.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 19:33
#29
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


А какие еще данные нужны?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 19:50
#30
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Цитата:
а с усиленной 50Ш1 мороки в узлах крепления будет больше
Жесткая заделка по концам?
Данных-то нет, пролет вот узнали пару постов назад.
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 19:59
#31
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


длина балки 7,2м защемлена в колоннах по обеим концам.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 20:27
#32
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
А какие еще данные нужны?
Силовые факторы:
Mx - расчетный момент в плоскости стенки
Mn - нормативный момент для вычисления прогиба
My - расчетный момент из плоскости стенки
Qm - поперечная сила в комбинации с моментом
Qr - максимальная поперечная сила
N - продольная сила в балка
Nl - местное давление на стенку
le - зона действия местной нагрузки

Геометрические данные:
Le - расчетный пролет для проверки на Фи-балочное
если Le > 0, то:
- характер закрепления из плоскости в пролете (нет раскреплений,
одно в середине, 2 или более, делящие пролет на равные части)
- место приложения нагрузки (верхний или нижний пояс)
Lf - пролет балки для проверки прогиба

Прочие данные:
Вид нагрузки - распределенная, сосредоточенная в середине,
несколько сосредоточенных.
Вид конструкции - шарнирная балка, жестко-защемленная балка,консоль, рамный ригель
Kc - коэффициент условий работы (коэффициент 0,95 при расчете на устойчивость не учитывать, он может быть, а может и нет)
Ry - расчетное сопротивление стали (или класс стали, например С245)
[f/L] - предельно-допустимый прогиб

Вроде, все

Последний раз редактировалось IBZ, 24.07.2008 в 20:33.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 20:32
#33
опус


 
Сообщений: n/a


IBZ!
Через полгода Dmitij как раз соберет все!
 
 
Непрочитано 24.07.2008, 21:39
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Вообще-то достаточно минут 15. Статрасчет перед глазами.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление стальной балки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Усиление ж/б балки металлической обоймой vvp Железобетонные конструкции 24 04.06.2009 16:34
Усиление балки. Помогите. GURU Прочее. Программное обеспечение 42 15.05.2008 14:10
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36