Строительство объекта, правильно ли строят?
Anton Fedorkin
 
Архитектор
 
Регистрация: 08.05.2007
Сообщений: 43

Вот так строят, не знаю насколько правильно но вроде есть ошибки по конструктиву. На изображениях есть усиление ригелей (которые деформировались по всему объекту) усиливают их 65 уголком, и все равно продолжается деформация.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00198.jpg
Просмотров: 421
Размер:	147.8 Кб
ID:	10090  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00202.jpg
Просмотров: 418
Размер:	126.8 Кб
ID:	10091  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00205.jpg
Просмотров: 374
Размер:	137.0 Кб
ID:	10092  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00206.jpg
Просмотров: 371
Размер:	105.4 Кб
ID:	10093  

__________________
Для того чтобы работать, опыт не нужен. Опыт нужен для того чтобы воровать.

Последний раз редактировалось Anton Fedorkin, 15.09.2008 в 11:53.
Просмотров: 6229
 
Непрочитано 18.09.2008, 00:35
#21
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


В целом конечно мрак. Соединение металлических колонн с фундаментом - хлам. Не понятно что за усиление ригелей? Они приварили пластину к нижней полке? Лучше бы поставили еще промежуточных ригелей.Соединение ригелей с колонной хлипковато - все ригели висят на уголках максимум 63.
Профлисты при устройстве по ним бетонной плиты следует ориентировать широкими гофрами вниз и к балкам листы привариваются. По длине листы стыкуются на балках встык без нахлеста, по ширине - с нахлестом в один гофр.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 12:54
#22
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Стальная обойма - это скорее не усиление, а способ повесить антресоль, если обойма хорошо оперта на обрез фундамента, то вполне рабочая. Только пластины, к которым крепяться балки тонковаты, 30 мм минимум я бы взял, особенно по длинной стороне колонны. Узел крепления главных балок жестковат для шарнира, опорный уголок есть, вертикальные накладки можно взять меньшей высоты.
Опорные плиты, конечно же, так не делают, но все делают))). Сечение подколонника какое?. Я б не гляде взял не меньше 600х600.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 17:18
#23
Zagon


 
Регистрация: 14.08.2007
Мытищи!!!
Сообщений: 135


Мне кажетсья там был пожар, все в копоти!!! Свойства металла изменились!!!

Че всё в копоти или Грьчто это не пойму!!! Это прогоны на кторые опираетсья проф.лист че с ними сулчилось то, кто что приварил к ним?

Без мата!

Последний раз редактировалось Солидворкер, 19.09.2008 в 17:46.
Zagon вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2008, 18:09
#24
lance


 
Регистрация: 20.09.2008
Сообщений: 1


это не строители.. не повезло тем, у кого это делают. если вы хотели воспользоватся услугами этих "товарищей", то не советую.

lance, если хочешь прорекламировать что-нибудь, все вопросы к Adminу. Реклама в постах запрещена правилами форума. /Солидворкер/
lance вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Строительство объекта, правильно ли строят?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
Экспертиза после постройки объекта alexhach Прочее. Архитектура и строительство 6 08.08.2008 19:53
проблемка в выдилении объекта Sergei++ AutoCAD 7 08.08.2007 16:14