Можно ли использовать в качестве связей горячекатную полосу?
RRRGasu2007
 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 27

Помогите начинающему констрику! Я занимаюсь модульным строительством- вагончики из металлокаркаса друг на друга ставлю.
Можно ли использовать в качестве связей (связи нужны при подъеме за края вагончика,пространственная ферма получается) полосу или обязательно чтоб радиус инерции и все такое?
Просмотров: 5885
 
Непрочитано 19.03.2009, 14:16
#21
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Сорри , я короче както примения в качестве связей тросы, с предварительным напряжением (вроде 5т) напряжение создовал талрепами, экспертизу прошёл, но спросили а чо ты не сделал из круглой стали, и напряжение можно сождать нарезав резьбу и гаечкой..
Короче смысл в том чтобы связь была предварительно напряжённой а дальше думате что вам больше подходит, но и с полосой извернуться можно.
alexNAP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 16:05
#22
RRRGasu2007


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 27


Подписываюсь-то я. А если что......
RRRGasu2007 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2009, 16:49
#23
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от RRRGasu2007 Посмотреть сообщение
Подписываюсь-то я. А если что......
Вы инженер? Если да, то объясните, пожалуйста, чего, конкретно, Вы боитесь. Что может случиться? Лично я никаких причин для страха не вижу.
 
 
Непрочитано 19.03.2009, 17:15
#24
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,827
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от RRRGasu2007 Посмотреть сообщение
Мое начальство говорит немцы могут, а мы что рыжие...
Вот фото,извиняюсь за качество,есть на сайте http://www.alho-russia.ru,в разделе Download,файл называется "COMFORT / КОМФОРТ – образцы построенных объектов"
Помогите отбрыкаться!!!!
На картинке однозначно крестовые предварительно напряженные связи. Величина предварительного натяжения определяется из определенных условий (не могу долго писать - убегаю).
Конечно, немцы могут !! И мы можем, только есть небольшой вопрос. И этот вопрос не "как ??", а "кто ??".
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 12:46
#25
RRRGasu2007


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Вы инженер? Если да, то объясните, пожалуйста, чего, конкретно, Вы боитесь. Что может случиться? Лично я никаких причин для страха не вижу.
Как говориться,что немцу хорошо то русскому смерть1 или наоборот?
Я боюсь того,что зделаю полосы, ето пойдет на поток, а наши сварят не так как немцы, при подъеме пол из цементной стяжки в 2см потрескается, и я как всегда останусь крайним!

Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
На картинке однозначно крестовые предварительно напряженные связи.
Да как раз нет,я видел эти модули,когда собирают обшивку потолка их переворачивают, и после возврата в обратное положение часто рабочие связи(учавствующие при подъеме) переваривают т.к. они очень сильно вигибаются.

Последний раз редактировалось RRRGasu2007, 20.03.2009 в 12:53.
RRRGasu2007 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли использовать в качестве связей горячекатную полосу?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? B2Slow LISP 6 11.07.2005 11:40