Доброго всем дня!
Подскажите, каким образом выполняется сопряжение в узле крепления ригеля к колонне, в случае создания схемы мы имеем шарнирный узел непосредственно в колонне, но тогда моменты от верхней части колонны не передаются на нижнюю, необходимо выполнить шарнирный узел, примыкающий к стержню колонны, каким образом это делается? Для иллюстрации привожу чертеж. Слева - исходная схема, справа - необходимая. В данный момент я добавил в расчетную схему условия примыкания стержней, освободив связи по UX, для верхней части колонны - узел 1, для нижней - узел 2. Все ли верно? Последний раз редактировалось StNff, 27.02.2013 в 11:27. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Нет. Вы же сами пишете:
В необходимой схеме шарнир принадлежит ригелю. Так зачем мучать колонну?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Два элемента колонны должны соединяться между собой жестко, как будто одно продолжение другого. Ригель должен прийти в узел с шарниром, т.е освобожденным в примыкаемом конце по повороту (UY) в плоскости схемы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 6
|
Понемногу дошло, узлы в СКАД не дают ни одной степени свободы элементам, пересекающимся в них (почему-то изначально считал, что узлы представляют собой шарниры со всеми степенями свободы).
![]() Спасибо за помощь Последний раз редактировалось StNff, 27.02.2013 в 14:13. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выносной стык - жесткое крепление ригеля к колонне (рамная конструкция) | Alexand_r | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 22.05.2018 17:57 |
Примыкание фермы к колонне сбоку | Металл | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 01.05.2014 23:28 |
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне | Melcom | Технология и организация строительства | 7 | 01.10.2009 15:35 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
Примыкание ригеля к ядру жесткости | Евгений 88 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 15.02.2007 14:11 |