Зачем нужна стойка в середине пролета молодеченской фермы? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зачем нужна стойка в середине пролета молодеченской фермы?

Зачем нужна стойка в середине пролета молодеченской фермы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.03.2010, 10:22
Зачем нужна стойка в середине пролета молодеченской фермы?
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Всем здравствуйте!
Зачем нужна стойка в середине пролета молодеченской фермы?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 671
Размер:	47.2 Кб
ID:	34579  

__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 9906
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 13:08
#21
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
независимо от величины пролета. КМДшники сильно ругаются, что им потом переделывать приходиться.
Понятно.

А на счет момента что думаете? Без стойки всего-то 14 кНхм...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2010, 13:14
#22
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


alex_bay,

Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81 (1990) Стальные конструкции :
13.7. При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета.
Это относится ко всем фермам? В той же Молодечно подстропильные фермы без строительного подъема.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2010, 13:22
#23
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
А на счет момента что думаете? Без стойки всего-то 14 кНхм...
Это у разработчиков надо спросить. На мой взгляд эта стойка на фиг ненужна (если нет подвесного оборудования).

Цитата:
В той же Молодечно подстропильные фермы без строительного подъема
Про подстропильные в СНиПе ничего не сказано. Это относится только к фермам покрытия.
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 14:00
#24
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Стойку не буду ставить. Пояса оставлю с уклоном.
Спасибо всем
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2010, 19:11
#25
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


в серии указан общий случай. стойка нужна когда к ферме приложена сосредоточенная нагрузка, например подвешен трехпролетный кран
viqa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зачем нужна стойка в середине пролета молодеченской фермы?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заводской стык фермы в середине пролета Sarman Конструкции зданий и сооружений 41 27.01.2011 17:33
Марка КР Зачем она нужна? Строительница Конструкции зданий и сооружений 22 09.11.2008 00:59
Нужна помощь по расчету арки с затяжкой или фермы melxnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.05.2008 05:44