Вентиляция в жилом доме, то приток то отток воздуха. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вентиляция в жилом доме, то приток то отток воздуха.

Вентиляция в жилом доме, то приток то отток воздуха.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2010, 09:33
Вентиляция в жилом доме, то приток то отток воздуха.
Egordva
 
конструктор
 
г. Владимир
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 39

Описываю ситуацию: 9-ти этажный кирпичный жилой дом, моя квартира находится на 3-ем этаже недавно появились соседи на втором этаже и у меня в квартире переодически столо пахнуть сигаретным дымом. В один из моментов появления запаха сигарет я приложил листок бумажки к вент. отверстию на кухне и оказалось что поток воздуха дует ко мне в квартиру, если полностью открыть окно на улицу(становится дома очень холодно) то вентиляция начинает работать как положенно, когда запаха нет то вентиляция работает в штатном режиме и при закрытых окнах. Есть подозрение что у соседей снизу стоит супермощная вытяжка производительность которой больше производительности канала, надо как-то в ТСЖ обосновать мои претензии, а то у меня 2-е маленьких детей дышат этой гадостью. Вариант поговорить с соседями не прошел.
Просмотров: 15047
 
Непрочитано 22.03.2010, 17:04
#21
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Потому что сечения каналов неправильные или сопли цемраствора большие. "Дымовые газы не дураки, они знают, куда им идти"(с) - это классический афоризм. Они не только всегда вверх идут, но если им позволят, пойдут и вниз и вообще, куда хошь.
А запах распространяется во все стороны одинаково и это другая субстанция. Дым дымом, а запахи врозь. На запах распространяется Закон Паскаля. Помнишь ли ты его, мой юный друг?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 17:35
#22
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Помнишь ли ты его, мой юный друг?
Вода - моя работа, закон Паскаля - основа основ гидростатики, его в купе с законом Бернулли забывать - преступление для меня , как меняется плотность газа при нагревании, тоже помню, пока .
Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Потому что сечения каналов неправильные или сопли цемраствора большие.
Другими словами сопротивление вентканала великовато?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 22:43
#23
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Именно, оно велико, но не настолько, чтобы тяга была стабильно-отрицательна. А настолько, что система становится гидродинамически неустойчивой, т.е. достаточно малейшего внешнего импульса и тяга опрокидывается.
Тут надо пристально изучать этот вопрос. В лёт его не взять, ятд.

Про запах и Паскаля я сказал специально. Укорять в бездарности меня не стоит. Но условности принять стоит. Плотность табачного дыма почти равна плотности воздуха. Понаблюдайте за клубом своего дымка.
А Закон "Запахевича"-Паскаля существует пусть пока на период понимания чуйствования запаха табака снизу, если курят вверху равно, как и наоборот (курят внизу - чуем вверху). И ток-отток воздуха этому почти не помеха.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 00:53
#24
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Проблему с запахами можно решить так: устанавливается вентилятор с выключателем (например польский DOSPEL) и в цепи питания вентилятора ставим конденсатор 0.5 мкФ 630 В ( в любой радиолавочке дадут) таким образом, чтобы контакты выключателя вентилятора замыкали конденсатор. Получаем два режима работы вентилятора: слабый - чтобы не проникали запахи, и номинальный - когда нужно продуть кухню от своего чада подгоревшей каши. Попробуйте, это не сложно.
ГеКИР вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 08:31
#25
Sprin


 
Регистрация: 23.06.2010
Сообщений: 3


на сколько понял система естественной вентиляции двух шахтная. в какой то брошюрке(пояснения к снип по вентиляции) попадалось, что двух шахтная система может опракидываться. происходит это по ряду причин.
разная температура в сан.узле и кухне. в данном случае получается в туалете теплее и вентиляция работает нормально.
далее явно (коль новый дом) герметичные стекло пакеты. следовательно при закрытых окнах нет притока воздуха. вопрос 3 этаж 9 этажей, шахта порядка 20 метров. тяга приличная, притока нет, как она будет работать? конечно будет перетягивать.
открыв окно ведь все проходит. потому что обе шахты насыщаются одинаково.
еще проблема дом не заселен, следовательно окна верхних этажей закрыты, и шахты не работают в проектируемом объеме. опять же опракидывание.
установка вентилятора приведет к тому что кухня будет перетягивать сан.узел.
спасет установка приточного клапана если не хотятите открывать окна. либо регулировка режима микропроветривания в окнах.
__________________
лучше выпить и жалеть,чем жалеть, что не выпил...
старайся сделать хорошо, х*рово само получится
Sprin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вентиляция в жилом доме, то приток то отток воздуха.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
естественная вентиляция в индивидуальном жилом доме baaba Прочее. Архитектура и строительство 64 13.07.2010 17:33
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. choco Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.10.2009 08:49
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв Минька Конструкции зданий и сооружений 17 06.08.2009 08:18
Стыковка труб в жилом доме w41 Прочее. Архитектура и строительство 8 16.05.2007 10:02
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58