Как сделать, чтобы имя слоя, на к-ром размещён блок, отображалось на самом блоке?
Sanmart
 
СПб
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 423

Уважаемые коллеги! Есть файл с большим количеством одинаковых блоков, размещенных на разных слоях. Есть необходимость сделать так, чтобы имя слоя, на котором размещён блок, отображалось текстом на каждом блоке. Задача вроде-как не сложная, но почему-то не могу сообразить, как это сделать. Attdef не помогает, в дин. блоках тоже как-то не получается... Помогите пожалуйста!
Просмотров: 5456
 
Непрочитано 13.04.2010, 20:24
#21
Do$

AutoCAD/Civil3D LISP/C#
 
Регистрация: 15.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,701
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™


Во избежание ошибок, можно пользоваться такими полезными инструментами как быстрый выбор (_qselect) и фильтр (_filter).
Do$ вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 20:07
1 | #22
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,923


Цитата:
Сообщение от Golovay@ Посмотреть сообщение
Так тоже не выходит. В этом случае Attdef отображает слой, на котором создан. А вариант Nike фурычит только для вновь копируемых, при вставке просто пишет АТВ.
Чертеж2.dwg ?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 20:18
#23
VVA

Инженер LISP
 
Регистрация: 11.05.2005
Минск
Сообщений: 6,996


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Гиперссылку к блоку прикрутить с именем слоя
Вариант программы
__________________
Как использовать код на Лиспе читаем здесь
VVA вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:00
#24
Golovay@


 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 23


engngr чемпион! ...Про blockplaceholder-то и не подумал даже! Спасибо огромное, всё фурычит.
Golovay@ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 09:42
#25
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Да, engngr'у почёт и уважение! Я уже в дебри VBA полез, чуть было на LISP'е программировать не начал (благодаря VVA) и тут всё решилось. Правда, остался без пива...
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 09:46
#26
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


а вот теперь смотрите: по значению гиперссылки можно сделать быстрый выбор, а можно-ли сделать выбор по значению поля?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 12:35
#27
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Хмурый, в данном случае в этом нет никакой нужды. Речь идёт о фасаде здания, выполненном из разноцветных плиток. Для подсчетов количества плиток пользуемся слоями (один цвет - один слой), а чтобы на бумаге было видно, где какой цвет - используем то, что предложил engngr
Sanmart вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как сделать, чтобы имя слоя, на к-ром размещён блок, отображалось на самом блоке?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... Валера_ AutoCAD 42 02.08.2022 12:13
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
как сделать, чтобы новый лисп- автоматом ставился у всех? Соня LISP 17 12.08.2005 08:50
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01