заземление бытовой техники на арматуру фундамента - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > заземление бытовой техники на арматуру фундамента

заземление бытовой техники на арматуру фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2010, 20:58
заземление бытовой техники на арматуру фундамента
reagent4
 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66

Можно ли заземлять на арматуру сваи фундамента дома бытовую технику?
Просмотров: 20561
 
Непрочитано 07.06.2010, 20:31
#21
Clinri

оператор МТР
 
Регистрация: 02.06.2010
Липецк
Сообщений: 22
Отправить сообщение для Clinri с помощью Skype™


Как подметил GWA18 если молния попадёт в арматуру, ток потечёт по пути наименьшего сопротивления, или рядом с вашим подключением, и я думаю он не задумываясь потечёт к вам, в электро приборы

корпус электрического щита зануляется, вот прямо от щитка отводить второй "нуль", прямо от клемника лучше, чтоб контакт был получше, и использовать как заземляющий "3й кабель".
+ УЗО ставить после занулённого заземления, если изоляция на проводах нормальная, и нет утечек.
можно узо отдельно только на Ванную ставить, есть даже типа тройники с встроенными (УЗО) устройствами защитного отключения...
Арматура, трубы отобления, всё ж не стоит...
Clinri вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 20:50
#22
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
Offtop: ну вы все тут даете
reagent4, объясни толком что куда и зачем заземлили?
Пока ничего не заземлили ,а приварили выпуск к арматурине свайного железобетонного фундамента ,чтобы в будущем заземлить на него
Эта арматурина диам 16мм - вертикально по центру армирует монолитную ж. бет. сваю диам .около 150-160мм.
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 08:18
#23
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
Пока ничего не заземлили ,а приварили выпуск к арматурине свайного железобетонного фундамента ,чтобы в будущем заземлить на него
ну так что где и зачем собираетесь заземлять таким образом?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 22:28
#24
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


розетку собираюсь заземлять , в которую буду включать стиралку.
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 08:15
#25
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
розетку собираюсь заземлять , в которую буду включать стиралку.
а проводка в доме какая? 2х или 3х-проводная сеть?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 08:53
#26
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


У меня тоже вопрос как строителя-неэлектрика. Какой смысл заземлять на арматуру фундамента? Ведь арматура из бетона не торчит, т.е. с землей не соприкасается. Получается не заземление, а зафундментление какое-то. По поводу того что бетон влажный - ничего подобного. Назначаются марки бетону по водонепроницаемости и гидроизоляция фундаментов делается. Иначе через несколько зим все рассыпалось бы. По поводу того что молния защитны слой бетона может пробить. Пробить значит выколоть? Нехорошо. Потом арматура ржаветь будет.
Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 09:14
#27
maxonya66


 
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 1


На личном примере видел. В монолитный ростверк (по верху) укладывают стальную полосу 40х4 и цепляют за арматуру. И не надо рядом ни какой контур городить и т.д.
maxonya66 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 11:40
#28
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
розетку собираюсь заземлять , в которую буду включать стиралку.
Не рекомендую использовать для стиралки старую розетку со старой электропроводкой: они рассчитаны на 6 А максимум: или розетка обгорит, или проводка перегорит, или автомат на щитке будет постоянно выбивать. Наблюдал такое.
Кстати, то же с современными холодильниками, утюгами, микроволновками, чайниками - всеми теми, у кого мощность больше 2 кВт.

Лучше проведите от электрощитка через автомат 25 А отдельную линию из трехжильного (одна жила - заземление) кабеля с медными жилами сечением не менее 1,5 мм2 , и подключите в нужных местах т.наз. "евророзетки" (с заземляющим контактом). Самая тонкая жила в таком кабеле, в изоляции желто-зеленого цвета - как раз и предназначена для заземления. В электрощитке ее подключить к корпусу самого электрощитка - заземление будет обеспечено (если, само собой, электрощиток - не самопал, а выполнен и подключен по всем требованиям ПУЭ).

Последний раз редактировалось GWA18, 10.06.2010 в 15:51.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 13:59
#29
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Самая тонкая жила в таком кабеле, в изоляции желтого цвета - как раз и предназначена для заземления. В электрощитке ее подключить к корпусу самого электрощитка - заземление будет обеспечено (если, само собой, электрощиток - не самопал, а выполнен и подключен по всем требованиям ПУЭ).
только не желтая, а желто-зеленая
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 17:51
#30
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
только не желтая, а желто-зеленая
Какой провод резать? красный или черный?

Из фильма "Смертельное оружие - 2"

Цитата:
Сообщение от maxonya66 Посмотреть сообщение
На личном примере видел
На личном примере видел как строили гараж. Потом у него стена завалилась и его переделали как следует

Последний раз редактировалось Летун-космический, 11.06.2010 в 17:58.
Летун-космический вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2010, 20:50
#31
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
а проводка в доме какая? 2х или 3х-проводная сеть?
Проводки нет - дом пока только строится)
Летун космический : по поводу нескольких зим и осыпания фундамента без гидроизоляции - не согласен - он же не в луже стоит ,а на наклонной земле . У мя старый дом без всякой гидроизол. фундамента и ничего ему нет
А насчёт смысла заземлять в железобетон - я бате тоже доказывал ,что не 100% надежно.Он считает ,что надёжно
GWA18:советскую розетку щас и не купишь - само собой новую буду ставить.И насчёт проводки согласен - буду выбирать потолще сечение ,с запасом чтоб.

Последний раз редактировалось reagent4, 12.06.2010 в 21:10.
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2010, 22:30
#32
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 616


А электричество откуда брать будете? Вот оттуда и будет ясно какая проводка.
А вообще проект проводки не плохо бы сделать ДО строительства!!
Или потом будете готовые стены штробить и сверлить?
А батю НАДО убедить, что в этом доме будут жить его дети и внуки, и именно им потом в случае чего мудохаться с передлкой проводки.
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2010, 00:29
#33
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Ну, блин, вы и даете! (с)
reagent4, зачем надо было разводилово устраивать?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2010, 08:23
#34
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


reagent4, вы там с батей ПУЭ почитайте на всякий случай, а то мало ли чё
ну вот хотя бы для начала:
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.
Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

Rа *Iа не более 50 В,

где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83.

1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.
В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 18:44
#35
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
reagent4, зачем надо было разводилово устраивать?
В чём разводилово ? Не понял.

Taracka : Зачем штробить под проводку - по стене смонтируем ,а потом штукатуркой покроется .
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 19:58
#36
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
В чём разводилово ? Не понял.
...
Из всего предыдущего, ранее Вами сказанного, подсознательно понималось, что дом уже давно стоит и в нем давно живут. А оказывается - еще даже проекта нет.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 11:17
#37
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Из всего предыдущего, ранее Вами сказанного, подсознательно понималось, что дом уже давно стоит и в нем давно живут. А оказывается - еще даже проекта нет.
Дом только строится - сделанный Вами вывод был неправильный.
Проэкт есть только на строительную часть - но и туда вношу некоторые изменения по ходу. На электрику проэкта нет
Сейчас начинается стадия - перемычки 1-го этажа.
А выпуск из фундамента был сделан заблаговременно для стиралки - спрашивал тоже заблаговременно)
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2010, 13:33
#38
Крылов_Антон_Михайлович


 
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 15


то есть можно закрывать эту тему и открывать "как исправить неправильное заземление электробрибора" ))
__________________
С радостью узнаю много нового!
Крылов_Антон_Михайлович вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2010, 14:12
#39
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Если дом только строится (кстати, дом индивидуальный - котедж - или 5-этажка? ) - значит, коммуникации еще не подведены. Попробуйте спланировать размещение коммуникаций, а заодно - и размещение нормального заземлителя.
Рискну для примера показать заземлитель типа "гусиная лапа", сделанный однажды мною.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрагмент генплана.jpg
Просмотров: 202
Размер:	30.2 Кб
ID:	41012  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Конструкция заземлителя.jpg
Просмотров: 205
Размер:	47.7 Кб
ID:	41013  
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 10:57
#40
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Если дом только строится (кстати, дом индивидуальный - котедж - или 5-этажка? ) - значит, коммуникации еще не подведены. Попробуйте спланировать размещение коммуникаций, а заодно - и размещение нормального заземлителя.
Рискну для примера показать заземлитель типа "гусиная лапа", сделанный однажды мною.
Дом строим индивидуальный - 2этажа будет ,стены строим из пустотного керамического камня ,перекрытия поставим пустотные сборные плиты.

Вопросы по Вашему рисунку - 1) сколько точек забитого уголка минимально возможно (хватит ли одной) ? .
2).Сверху засыпано песком?

Крылов: наверно все таки срежу болгаркой этот выпуск - я изначально скептически к нему относился
reagent4 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > заземление бытовой техники на арматуру фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
нормы проектирования предприятий мелкого ремонта бытовой техники denbryant Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.08.2009 17:21
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44