|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Как подметил GWA18 если молния попадёт в арматуру, ток потечёт по пути наименьшего сопротивления, или рядом с вашим подключением, и я думаю он не задумываясь потечёт к вам, в электро приборы
![]() корпус электрического щита зануляется, вот прямо от щитка отводить второй "нуль", прямо от клемника лучше, чтоб контакт был получше, и использовать как заземляющий "3й кабель". + УЗО ставить после занулённого заземления, если изоляция на проводах нормальная, и нет утечек. можно узо отдельно только на Ванную ставить, есть даже типа тройники с встроенными (УЗО) устройствами защитного отключения... Арматура, трубы отобления, всё ж не стоит... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
Цитата:
Эта арматурина диам 16мм - вертикально по центру армирует монолитную ж. бет. сваю диам .около 150-160мм. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
ну так что где и зачем собираетесь заземлять таким образом?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
У меня тоже вопрос как строителя-неэлектрика. Какой смысл заземлять на арматуру фундамента? Ведь арматура из бетона не торчит, т.е. с землей не соприкасается. Получается не заземление, а зафундментление какое-то. По поводу того что бетон влажный - ничего подобного. Назначаются марки бетону по водонепроницаемости и гидроизоляция фундаментов делается. Иначе через несколько зим все рассыпалось бы. По поводу того что молния защитны слой бетона может пробить. Пробить значит выколоть? Нехорошо. Потом арматура ржаветь будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Не рекомендую использовать для стиралки старую розетку со старой электропроводкой: они рассчитаны на 6 А максимум: или розетка обгорит, или проводка перегорит, или автомат на щитке будет постоянно выбивать. Наблюдал такое.
Кстати, то же с современными холодильниками, утюгами, микроволновками, чайниками - всеми теми, у кого мощность больше 2 кВт. Лучше проведите от электрощитка через автомат 25 А отдельную линию из трехжильного (одна жила - заземление) кабеля с медными жилами сечением не менее 1,5 мм2 , и подключите в нужных местах т.наз. "евророзетки" (с заземляющим контактом). Самая тонкая жила в таком кабеле, в изоляции желто-зеленого цвета - как раз и предназначена для заземления. В электрощитке ее подключить к корпусу самого электрощитка - заземление будет обеспечено (если, само собой, электрощиток - не самопал, а выполнен и подключен по всем требованиям ПУЭ). Последний раз редактировалось GWA18, 10.06.2010 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
Цитата:
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
Какой провод резать? красный или черный?
Из фильма "Смертельное оружие - 2" На личном примере видел как строили гараж. Потом у него стена завалилась и его переделали как следует Последний раз редактировалось Летун-космический, 11.06.2010 в 17:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
Проводки нет - дом пока только строится)
Летун космический : по поводу нескольких зим и осыпания фундамента без гидроизоляции - не согласен - он же не в луже стоит ,а на наклонной земле . У мя старый дом без всякой гидроизол. фундамента и ничего ему нет А насчёт смысла заземлять в железобетон - я бате тоже доказывал ,что не 100% надежно.Он считает ,что надёжно GWA18:советскую розетку щас и не купишь - само собой новую буду ставить.И насчёт проводки согласен - буду выбирать потолще сечение ,с запасом чтоб. Последний раз редактировалось reagent4, 12.06.2010 в 21:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 616
|
А электричество откуда брать будете? Вот оттуда и будет ясно какая проводка.
А вообще проект проводки не плохо бы сделать ДО строительства!! Или потом будете готовые стены штробить и сверлить? А батю НАДО убедить, что в этом доме будут жить его дети и внуки, и именно им потом в случае чего мудохаться с передлкой проводки. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
reagent4, вы там с батей ПУЭ почитайте на всякий случай, а то мало ли чё
ну вот хотя бы для начала: 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79. Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа *Iа не более 50 В, где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника. 1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83. 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети. В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов. Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток. 1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
Цитата:
Проэкт есть только на строительную часть - но и туда вношу некоторые изменения по ходу ![]() Сейчас начинается стадия - перемычки 1-го этажа. А выпуск из фундамента был сделан заблаговременно для стиралки - спрашивал тоже заблаговременно) |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Если дом только строится (кстати, дом индивидуальный - котедж - или 5-этажка?
![]() Рискну для примера показать заземлитель типа "гусиная лапа", сделанный однажды мною. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
Цитата:
Вопросы по Вашему рисунку - 1) сколько точек забитого уголка минимально возможно (хватит ли одной) ? . 2).Сверху засыпано песком? Крылов: наверно все таки срежу болгаркой этот выпуск - я изначально скептически к нему относился ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
нормы проектирования предприятий мелкого ремонта бытовой техники | denbryant | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.08.2009 17:21 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |