| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Скорее всего технадзор хочет быть во всеоружии к визиту пожарников. Но Вы, я так понял, не являетесь уполномоченной на проведение испытаний организацией. То есть Вы можете провести испытания, но это будет, что называется, "для себя". Никаких квалифицированных заключений не дадите.
Дать квалифицированное заключение может только спец. организация. А у такой организации наверняка есть сведения, по каким ГОСТам проводить испытания. Offtop: Технадзор бы ещё потребовал, чтоб мужчины стали вынашивать и рожать детей. Если же всё равно "технадзор продолжает требовать", то приведу по памяти цитату из должностной инструкции инженера по надзору за строительством (технадзора): Цитата:
Или же обратитесь "по дружбе" к тем, кто квалифицированно испытывает.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В том-то и вся комичность ситуации, что технадэору нужна бумажка, что испытания проведены. И требования по проведению испытаний предъявляют несколько технадзоров из разных организаций, для которых мой работодатель изготовил и смонтировал лестничные и балконные ограждения для многоэтажных жилых домов. Испытания должны проводиться специализированной организацией. Обращяемся в такую организацию, а они говорят, что готовы провести любые испытания, но не знают, по какой методикене их в нашем случае требуется проводить. В итоге все ограждения были испытаны по методике, приведенной в пожарных нормах для наружных металлических лестниц. Все ограждения были сданы. Акты приняты технадзорами.
А вопрос так и остался. |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Это законно. И нашему технадзору, к сдаче объекта, тоже нужна бумажка.
Мы тоже сами их делаем. Но испытывают всегда другие организации. Мы специально идём в те спец. организации, заключаем договор на испытания ограждений лестниц, лоджий, кровли. Они выходят, испытывают, не загружая нас своей методикой. Мы им только деньги платим. Они нам только бумажку выдают (которую мы потом и предъявляем ГосСтройНадзору). Цитата:
![]()
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вот так. Не знают они методику для лестничных ограждений и балконов многоэтажных жилых домов, узаконенную нормативным документом. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Я тут подумал...
Можно же СТП или СТО сделать самим и по нему работать... По идее так будет кошернее...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Можно.
Но если требования СТО будут "занижены" - Госстройнадзор не примет. А если "завышены" - заказчик может на это не согласиться (всё ж таки перерасход денег, хоть и копеечный). Но если согласится, то действительно
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Статические испытания свай | st5721 | Основания и фундаменты | 2 | 18.02.2009 12:40 |
Норма EN 196. И другие нормы испытания цемента/бетона | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.10.2008 11:53 |
Расположения свай для испытания | Constructionenvironment | Основания и фундаменты | 4 | 12.09.2008 21:37 |
Лабораторные испытания бетона | FAU-2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.09.2008 19:49 |