Наслонная стропильная нога - изгибаемый или сжато-изгибаемый элемент ? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наслонная стропильная нога - изгибаемый или сжато-изгибаемый элемент ?

Наслонная стропильная нога - изгибаемый или сжато-изгибаемый элемент ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2010, 21:48
Наслонная стропильная нога - изгибаемый или сжато-изгибаемый элемент ?
lego_go
 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263

Добрый вечер, уважаемые коллеги!

Столкнулся с подобным вопросом (скорее всего туплю )
Имеем наслонную стропильную ногу, т.е. балку с шарнирной опорой по краям! По всем документам получается что считаем её как обычную балку!
Но при расчёте в расчётной программе на в наслонной стропильной ноге появляются продольные сжимающие-растягивающие силы.

Как быть ? Игнорировать сжимающие усилия или всё же их учитывать?

Кто что по этому поводу думает? Очень будет интересно послушать Ваше мнение!
Просмотров: 8266
 
Непрочитано 09.09.2010, 14:42
1 | #21
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Лего_го, перечитайте главу стального снипа про элементы подверженные действию осевой силы с изгибом. п. 5.24* и 5.25*, прояснят ситуацию.
Думаю, еще больше прояснит ситуацию последний абзац п. 5.27*.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 14:55
#22
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Давайте возьмём частный случай нашей стропильной ноги. Возьмём угол наклона не 30-45 градусов, а 90. Как думаете, какие усилия в ней будут возникать?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 15:22
#23
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Давайте возьмём частный случай нашей стропильной ноги. Возьмём угол наклона не 30-45 градусов, а 90
Так это уже не стропила, а стойка. Напряжения сжатия преобладают, соответственно применяем конструктивные требования по гибкости сжатого элемента.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наслонная стропильная нога - изгибаемый или сжато-изгибаемый элемент ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Длинная стропильная нога Glorius Прочее. Архитектура и строительство 30 11.10.2007 09:09
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47