Непрочитано 15.10.2010, 01:21
Конденсат капает с воздуховода
proektant-minsk
 
Проектировщик ОВ
 
Минск
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 42

Господа проектировщики, нужна ваша помощь. Посмотрите на вложенную картинку... Ситуация такая: воздуховод 250 мм идет от пасудомоечной машины, забирает от нее 600 м куб в час воздуха, который содержит водяные пары. Воздуховод проложен над подвесным потолком холла, воздуховод ничем не изолирован, монтажники сделали в середине комнаты его местное понижение, (см рисунок), видимо стык не герметичен, пары от пасудомоечной машины конденсируют, и... подвесной потолок пошел мокрыми пятнами. Подскажите, как можно выйти из этой ситуации, не демонтируя воздуховод и подвесной потолок.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок1-Model.jpg
Просмотров: 1222
Размер:	49.8 Кб
ID:	46641  

Просмотров: 17261
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 18:50
#21
proektant-minsk

Проектировщик ОВ
 
Регистрация: 15.10.2010
Минск
Сообщений: 42


dimsaratov спасибо за помощь, конечно... но вы предложили пока только предьявить претензии монтажникам, ну и конечно указываете на минусы нашего плана, которые конечно есть, и о которых мы догадываемся, однако делать то что-то надо. А демонтировать подвесной и решать проблему глобально, мы всегда успеем... так что пока используем кастрированного кота...
proektant-minsk вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2010, 10:51
#22
SMFLY


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 14


увеличить скорость удаления воздуха от посудомоечной машины.

по нормам проектирования скрость на срезе зонта должна быть 1м/с

но может это не самый простой способ...

а как уже предлагали делайте дренаж
SMFLY вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2010, 15:56
#23
proektant-minsk

Проектировщик ОВ
 
Регистрация: 15.10.2010
Минск
Сообщений: 42


Все. Делаем желоб по всей длинне воздуховода...
proektant-minsk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Конденсат капает с воздуховода



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как убрать конденсат с перегородки? Дмитрий Земсков Конструкции зданий и сооружений 6 04.08.2010 06:43
Рассчет диаметра воздуховода для удаления пыли с производственного помещения Mirk Инженерные сети 1 25.01.2010 22:52
Конденсат на стропилах, отчего mari-expert Конструкции зданий и сооружений 30 16.12.2009 20:40
Присоединение воздуховода у вентилятору! delovoy Инженерные сети 2 22.09.2009 15:59