Монолитный бетонный массив примыкающий к существующему каркасному зданию - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный бетонный массив примыкающий к существующему каркасному зданию

Монолитный бетонный массив примыкающий к существующему каркасному зданию

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2011, 15:33
Монолитный бетонный массив примыкающий к существующему каркасному зданию
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Имеется существующее каркасное здание. Фундамент столбчатый, а под наружными самонесущими стенами (кирпич 380) - лента из блоков ФБС. Вплотную к зданию примыкает бетонная площадка, представляющая собой цельный монолит. На нее предполагается установить два резервуара емкостью по 50 м3 (ранее стояли два резервуара по 25 м3). Как оценить влияние дополнительной нагрузки от самой площадки и от нагрузки в виде резервуаров, расположенных на ней, на фундаменты каркасного здания? Размеры плитной части столбчатых фундаментов пока не известны, интересует общий подход оценке влияния.

[IMG]http://s56.***********/i152/1102/9a/79cf346e0973.png[/IMG]
Просмотров: 6644
 
Непрочитано 21.02.2011, 18:58
#21
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


да пусть массив существующий. хрень редьку не меняет. нагрузка на столбчатый фундамент будет определяться аналогично. и дополнительные осадки столбчатого фундаменты вычисляться будут аналогично.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 11:48
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Рассматривая фундамент как единый определяем давление под подошвой. При этом стаканы под колонны будут своеобразными консольками. Я так думаю эти консоли нужно проверять на момент и поперечную силу, при этом длина консоли равна длине желтой линии на картинке. Похоже на правду?

[IMG]http://s57.***********/i155/1102/02/5c2dc989ceca.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный бетонный массив примыкающий к существующему каркасному зданию



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам виктор1986 Основания и фундаменты 46 13.03.2017 03:38
Посадка наружной лифтовой шахты к существующему зданию Будущий профи Конструкции зданий и сооружений 9 28.11.2011 23:20
пристройка к существующему зданию retromancer Прочее. Архитектура и строительство 15 27.06.2006 11:18