Непрочитано 01.06.2011, 14:12
Заделка большого отверстия в монолитной плите
yaego
 
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 44

Ситуация такая. В промздании имеется монолитная плита толщиной 160 мм, в ней отверстие ~5.6 х 4.5 м. С двух противоположных сторон отверстие обрамлено монолитными балками 300 х 360 (h) мм, с двух других сторон - свободный край плиты. Шаг колонн - 6 х 7 м. Требуется это отверстие заделать. Как обычно, заказчик не видит проблему ("Да е-мое, что там думать, засверлить торец плиты, вставить арматуру и залить!"). А мне что-то кроме какого-то металлического каркаса ничего в голову не приходит. Уважаемые коллеги, есть ли у кого мысли по решению вопроса?
Просмотров: 17448
 
Непрочитано 02.06.2011, 15:02
#21
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
В таком случае уголки поднять на 2 см выше, чтобы гипсокартон был в одной плоскости с низом плиты перекрытия.
чем мне не нравится это решение в данном случае - что придеться сверлиться по периметру, чтобы крепить уголок. анкера будут работать на срез, бетону тоже не сильно сладко. анкера сверлить в нижней зоне балок в пролете - не очень хорошо. а вот мой вариант (%-))) с опиранием уголков сверху плиты выгоднее - нагрузка на плиту более равномерна, меньше трудоемкость (сверлить не надо), уголки со швеллерами легко сварить на полу и установить в проектное место после.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 15:02
#22
Бурильщик!


 
Регистрация: 29.04.2011
Сообщений: 53


Дмитрий063 точно не ошибаетесь, ГКЛ ни один нормальный пожарник не пропустит. Можете свой профлист покрасить, штукатурить профлист геморррррр... а решение с керамзитом мне кажется классное) легкое)

Последний раз редактировалось Бурильщик!, 02.06.2011 в 15:03. Причина: ошиПся чуток)
Бурильщик! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 15:26
#23
yaego


 
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 44


Только что позвонил в Хилти-центр в Днепропетровске. Анкер HIT-RE 500 стоит 605 грн за штуку. Думаю, мои переговоры с заказчиком увенчаются моим успехом .
yaego вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 16:06
#24
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от yaego Посмотреть сообщение
Только что позвонил в Хилти-центр в Днепропетровске. Анкер HIT-RE 500 стоит 605 грн за штуку. Думаю, мои переговоры с заказчиком увенчаются моим успехом .
+ в 2 раза больше денег на сверление отверстий под эти анкера.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 16:16
#25
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Реконструкцию начинают с расчета до и после, а если таким макаром кто сидеть в тюрьме будет?
Stranix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 16:38
#26
yaego


 
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 44


Да почему же сидеть? Балки стоят аналогичные тем, что в остальной части цеха. Если там они несут плиту, то почему же здесь не понесут?
yaego вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 16:48
#27
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а если прораб когда строил подумал: если соседние балки несут такую нагрузку, то "лишнюю" арм. с этой балки я заберу на дачу.
а сейчас, когда возник вопрос, он говорит что пармирование как в проекте....
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 17:03
#28
yaego


 
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 44


В такой ситуации ничего не поделаешь. Но заказывать инструментальное обследование только что отлитой плиты заказчик точно не будет.
yaego вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 17:45
#29
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


значит подписи нигде не ставь. на 7 метров 40 см высота ригеля МАЛО
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 13:23
#30
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
значит подписи нигде не ставь. на 7 метров 40 см высота ригеля МАЛО
скорее всего, автор не учел толщину плиты, тогда высота ригеля получается 600мм, что для 7 метров уже нормально.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 13:42
#31
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


А я на правах рекламы хочу предложить "fischer" - то же что и Хиллти только мене раскрученно и стоит дешевле.
Lorens вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Заделка большого отверстия в монолитной плите



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
пробивка отверстия в монолитной плите Pavel_GGS Железобетонные конструкции 3 08.02.2011 15:11
Шарнир и жесткая заделка в ж.б. монолитной плите Vitush Kraft Железобетонные конструкции 4 21.09.2010 14:27
заделка анкерного болта в монолитной плите. Maks5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.05.2010 09:09
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41