Непрочитано 17.11.2011, 14:40
Перекрытие пролета рельсами
Zander704
 
Молодой инженер
 
Челябинск
Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 5

Можно ли перекрыть пролет 5 метров рельсами КР80, при условии что рельсы будут лежать вплотную, а сверху все заармируется и зальется бетоном (получится ребристая плита).
Смущает только одно: По этой конструкции будет ездить груженый урал одной стороной (масса с грузом около 20т). Т. е. будет около 6т нагрузки от заднего моста.
Опираться рельсы будут с каждой стороны на 500мм на ж/б монолитную стену толщиной 600мм.

Заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 417
Размер:	27.9 Кб
ID:	69717  

__________________
Zander704
Просмотров: 11004
 
Непрочитано 19.11.2011, 00:08
#21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
рельсы электрокарой растягивал до нужного сечения
Это вообще супер! Ведь арматурина получается такого же сечения как рельса, тока тоненькая. И тогда легко на полках кусачками нарезать насечки.
А может можно сначала в рельсе в стенке дырок насверлить? Будет гофрированная арматура.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2011, 18:20
#22
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


фраза "распускать рельсы на арматуру" глубоко въелась в мое сознание
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2011, 18:30
#23
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,374


я почти не строитель, поэтому не знаю как правильно арматуру делать (мы ее просто катаем) Однажды наш подпол заставил виноватых ручной пилой распилить вдоль... танковую пушку. Следующий набор виноватых тягал потом половинку в учебную аудиториию.
По теме, посчитать, а потом рельсы между собой связать фигурными листами на сварке.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 18:36
#24
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


приварить две рельсы поперек и нифига не будет елозить.

про роспуск на арматуру - отличная концовка рабочего дня!
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 10:04
#25
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
приварить две рельсы поперек и нифига не будет елозить.

про роспуск на арматуру - отличная концовка рабочего дня!
и отличное начало следующего.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 10:24
#26
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Разница большая. Машина будет ездить по "клавишам", которые от езды будут становиться все более независимыми друг от друга
Надо второй ряд рельсов поверху поперек положить.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 11:53
#27
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


А может вообще рельсовое перекрытие замутить? без бетона. Понесут, наверное.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 21:06
#28
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
А может вообще рельсовое перекрытие замутить? без бетона. Понесут, наверное.
Золотые слова: рельсы по прочности проходят, а к дорогам в форме стиральной доски нам не привыкать. Тем более, что тут всего 5 метров.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 21:17
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ещё ньанс - особый термический режим сварки рельсов из-за особой стали.
не каждый сварщик их сварит и не каждое оборудование. Сказал всё что знаю.

Рельсы тогда уж лучше на колонны пустить или на балки... какой смысл из них перекрытие делать ?
Это будет очень трудоёмко...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 24.11.2011, 15:20
#30
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Рельсы тогда уж лучше на колонны пустить или на балки... какой смысл из них перекрытие делать ?
Это будет очень трудоёмко...
Из рельсов можно еще делать хорошие маленькие наковальни. Понаделать, продать и купить арматуры. Еще и на поляну останется.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 15:36
#31
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Можно их расплавить и сделать монолитное металлическое перекрытие))))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 16:10
#32
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Zander704 Посмотреть сообщение
рельсы будут лежать вплотную, а сверху все заармируется и зальется бетоном (получится ребристая плита).
Зачем бетон, насяльника, шпалы по верху как паркет уложим ёлочкой - Борщак завидовать будет.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 16:37
#33
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Zander704 Почитайте Яковлева - Технология ТИСЭ. Там он ярко и с юмором описывает подобные технолигии (возведение фундаментов из того что есть на дачных участках горе строителями, из на хяляву полученных материалов))))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 08:21
#34
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,374


maks-ufa, местами у дачников на участах оказываются такие стройматериалы что строители от зависти просто удавятся - в советское время многое что можно было... приватизировать, при этом люди местами даже не догадывались что это и сколько это стоит если покупать на свои деньги.
Вспоминается вопрос в журнале "Химия и жизнь": "Можно ли при мариновании использовать уксус марки ХЧ". И ответ журнала: "Если бы вы этот уксус купили за свои деньги, вы бы не спрашивали"
Fogel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие пролета рельсами

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перекрытие 12 метрового пролета над бассейном Руслан Викторович Конструкции зданий и сооружений 14 13.10.2019 08:15
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 9 27.10.2010 19:31
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45