Экспертиза проекта Что за дополнительный расчет от нас требуют? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Экспертиза проекта Что за дополнительный расчет от нас требуют?

Экспертиза проекта Что за дополнительный расчет от нас требуют?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2012, 23:18
Экспертиза проекта Что за дополнительный расчет от нас требуют?
svk
 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125

п.2 "Согласно п.5.1 СНиП 31-03-2001"Производственные здания" необходимо поизвести дополнительный расчет на прогрессирующие обрушение." Ничего не понял? У нас здание-двухпролетный цех-24х80 ,в каждом пролете два крана по 20тн.Высота цеха 10 м.К какому уровню ответственности экспертиза отнесла простой цех?Это же не атомная промышленность,не большепролетный ангар и т. д.Как отбадаться???
Просмотров: 11863
 
Непрочитано 26.01.2012, 23:12
1 | #21
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Понятненько...
Ну что, ж вероятно придется делать, ладно, DEM, благодарю за советы
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 23:18
1 | #22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


viking1963
Да че ты паришься, дождись замечаний, Я всегда так делаю...
Мало ли кто лоханулся, может еще чего переделывать придется....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 23:25
1 | #23
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


DEM,
Так, тетя-эксперт уже "докопалась"......
Замечания то, пришли :
"Здание отнесено к повышенному уровню ответственности - 1б. Представить расчет конструктивной системы на прогрессирующее разрушение.
Основание - п. 6. статьи 16 ФЗ 384."

То есть ссылка идет на 384 Федеральный Закон, п.6, ст. 16...
просто думал, как отбиться - но вероятно уже никак...придется выполнять расчет на прогрессирующее...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 26.01.2012 в 23:45.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 23:32
1 | #24
Ал-й


 
Сообщений: n/a


DEM, помимо пособий для прогрессирующего есть пособия по защите от чрезвычайных ситуаций для каркасных и каменных (два отдельных пособия) зданий.
Итого 5 документов: высотки, монолитки, панельки, каркасные, каменные.
Парадоксы бывают при смешанных конструкциях, к примеру панельное здание, а перекрытия в нем пустотные (т.е. не разрушатся с образованием пластических шарниров, не ортогональных самой панели). И тогда эксперты начинают изгаляться и просить того, чего сами не понимают (вплоть до расчета перегородок на падающее перекрытие, устройства набетонки над пустотками и прочего бреда)...
 
 
Непрочитано 26.01.2012, 23:43
1 | #25
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ал-й
Тот расчет который ты описал в посте 11
Не является расчетом на прогрессирующее разрушение, обычно подобные задания могут выдать технологи при наличии в здании погрузчиков и т.п.
viking1963
Угу они последнее время любят этим Федеральным Законом перед носом по "щелкать"
Так что крепись...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 23:45
1 | #26
Ал-й


 
Сообщений: n/a


DEM, именно так предписывают нормы, там прям дословно написано:

Каркасные здания имеют несущие элементы, которые невозможно защитить от прогрессирующего обрушения конструктивными мероприятиями. Это ключевые элементы каркаса (в первую очередь колонны), и для повышения устойчивости здания против прогрессирующего обрушения при ЧС следует резервировать для этих элементов дополнительную прочность (см. п.п. 2.6 - 2.9), поэтому то понимание защиты от прогрессирующего обрушения, которое пришло от панельных зданий5, для каркасных зданий трактуется иначе.
__________________
5 Для панельных зданий это требование означает следующее. В случае аварийных воздействий допускаются локальные разрушения несущих конструкций (полное или частичное разрушение отдельных стен в пределах одного этажа и двух смежных осей здания), но эти первичные разрушения не должны приводить к обрушению или к разрушению конструкций, на которые передается нагрузка, ранее воспринимавшаяся элементами, поврежденными аварийным воздействием.

Конструктивная система каркасного здания должна обеспечивать его прочность и устойчивость в случае локального воздействия на отдельные элементы, не предусмотренного условиями нормальной эксплуатации здания как минимум на время, необходимое для эвакуации людей. Перемещения конструкций и раскрытие в них трещин в рассматриваемой чрезвычайной ситуации не ограничивается.
 
 
Непрочитано 27.01.2012, 00:35
#27
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
устройства набетонки над пустотками
Ал-й, простите, что влез, а что это что за перспективная штуковина для прогрессирующего: набетонка над пустотками? Полить пустотку сверху "бетончиком"? Ну, если этот бетон "включить в плиту", плита поздоровеет. И, что дом после взрыва падать перестанет? Можно поподробнее: что эксперт сказал? Я тут в вашей теме полный идиот, но нам, идиотам, тоже ведь интересно. Пожалуйста, выразитесь хоть как-нибудь (завуалированный мат принимается с благодарностью).
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 00:47
#28
Ал-й


 
Сообщений: n/a


kulvazab, эксперт полагал, что если под плитами пустотными исчезнет опора, они должны будут растянуться "гармошкой", т.е. арматура в набетонке будет работать как мембрана, а плиты подвешены к ней с низу - ну т.е. маразм. Подобных этому предложений было не мало, я даже подумывал в БСК показать, но разум возобладал - все таки эксперты тоже бывают на dwg - зачем портить им настроение и подставлять себя и своих коллег? Но имено при расчете на прогрессирующее сборных каркасных зданий и смешанных конструкций их фантазия бушует. Расчетом же монолитных зданий по МПР сейчас вроде владеют все кому не лень, даже эксперты - с этими расчетами проблем не бывает, за исключением той самой "окружности" в пределах которой обрушаются вертикальные элементы при расчете высоток (в невысотных монолитках берется просто длина участка стен), так вот окружность эксперты просят иногда подвинуть куда им хочется типа "на полметра" правее...
 
 
Непрочитано 27.01.2012, 00:50
#29
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ал-й
Будь любезен покажи мне пункт где написано цитирую твой пост...
Цитата:
расчет совсем по другому ведется - колонна не удаляется, к ней лишь сила прикладывается горизонтальная и весь расчет сводится к резервированию несущей способности, да проверке несущей способности перекрытий на дополнительную нагрузку от упавшего выше.
Так вот Я например удалял колонны в 2-х вариантах
1-й среднюю наиболее нагруженную колонну
2-й крайнюю колонну с наибольшими моментами и продольной силой
Тот расчет о котором ты говоришь, с прикладыванием горизонтального усилия на определенной высоте, обычно производится при наличии погрузчиков и т.п.
Не надо заниматься словоблудством, перечитай полностью свой пост...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 00:54
#30
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Ок, привожу пункт:

2.3. Гипотетические воздействия на несущие конструкции учитываются тем, что проводятся расчеты здания при различных локальных воздействиях, каждое из которых соответствует одному из возможных ЧС.
Рекомендуется принимать следующие локальные воздействия:
- карстовая воронка диаметром 6 м, расположенная в любом месте под фундаментом здания (для карстоопасных районов);
- повреждение перекрытия общей площадью до 40 м2;
- неравномерные осадки основания;
- горизонтальная нагрузка на вертикальные несущие элементы 3,5 т для стержневых и 1 т для пластинчатых на 1 м2 поверхности рассматриваемого элемента в пределах одного этажа (коэффициент надежности по нагрузке равен единице).


РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
 
 
Непрочитано 27.01.2012, 01:16
#31
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
- горизонтальная нагрузка на вертикальные несущие элементы 3,5 т для стержневых и 1 т для пластинчатых на 1 м2 поверхности рассматриваемого элемента в пределах одного этажа (коэффициент надежности по нагрузке равен единице).
Прими мои извинения, чей то лоханулся Я данные пункты прошляпил....
Но в принципе те расчеты, что производил Я для общественных зданий(Пропускной пункт в Сочи) включали в себя расчет на прогрессирующее разрушение в двух вариантах с удалением колонн.
Правда это было 3 года назад, недавно опять защищал данный проект, но это было в связи с повышением коэф-та ответственности сооружения, вместо 0,95 пришлось ставить 1,1.
И вопросов по прогрессирующему разрушению у эксперта не было...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 01:23
1 | #32
Ал-й


 
Сообщений: n/a


DEM, ну большинство объектов в наше время все-таки монолит, там без удаления колонн, стен и пилонов - никак. Сборным мы бы и не заморачивались, да постоянные клиенты есть, занимающиеся современным сборняком, поэтому трактовке пунктов много внимания уделяли, разбирались с разработчиками норм и экспертами по применимости этих рекомендаций для общественных, а не только жилых зданий... Раз в полгода такой объект вылезает, в то время как монолитки 1-2 в месяц идут (имеется ввиду чисто прогрессирующее).
 
 
Непрочитано 27.01.2012, 01:39
#33
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну дык тогда топикпастеру вообще проблема выеденого яйца не стоит...
Прикладывает нагрузку на колонну в 3,5 тн к колонне и все...
Остальных вариантов прогрессирующео разрушения у него нету, за исключением карста (если район карстовый)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 17:54
#34
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Ал-й, Вам как отзывчивому человеку ещё один идиотский вопрос: что, просто-напросто посчитать здание без одной колонны? Или всё-таки считать нагрузку с учётом внезапного её приложения? Я просто помню одну старенькую формулу по коэффициенту динамичности. Когда груз массой M падает с высоты h на невесомую балку. Там рассматривался случай, когда груз не падал, а как бы внезапно появлялся, то есть h=0. Так коэффициент динамичности в этом случае был 2. Если опора исчезает мгновенно, то на соседние прибавляется нагрузка от неё тоже мгновенно, но уже с этим весёлым коэффициентом. Ведь так получается? Хотя, наверное, он будет <2, ведь надо учитывать массу самой плиты, пластика тоже увеличит прогиб и во столько же раз уменьшит этот коэффициент. А как честной народ считать-то должен: просто без колонны и всё?
(А хохма с набетонкой неплохая. Один дядька примерно так же сам себя за волосы из болота вытащил.)
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 19:21
#35
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
просто без колонны и всё?
Отвечу вкратце, т.к. много работы: в ряде случаев коэффициент динамичности учитывается (например, при обрушении перекрытия и расчете нижележащих). Про необходимость его учета для случая удаления колонн есть статьи с расчетами жб каркаса в Ansys - если не забуду, скину ссылки - на этот счет ведутся исследования.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Экспертиза проекта Что за дополнительный расчет от нас требуют?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК как отписаться если он сертефицирован на основе добровольной сертификации Максим П Прочее. Архитектура и строительство 6 12.12.2009 11:50
Экспертиза "левого" проекта deletear Организация проектирования и оформление документации 3 02.08.2009 22:13
Гос. экспертиза проекта сержант Прочее. Архитектура и строительство 15 27.05.2009 04:11
экспертиза: состав проекта на мансарду. Joshua Архитектура 4 04.07.2008 23:50
экспертиза проекта, выполненного в соответствии с еврокодами Net Прочее. Архитектура и строительство 8 09.03.2006 14:31