Правила заполнения графы 10 основной надписи - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Правила заполнения графы 10 основной надписи

Правила заполнения графы 10 основной надписи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.10.2012, 15:23
Правила заполнения графы 10 основной надписи
Малявка
 
Егорьевск Моск.обл.
Регистрация: 28.02.2007
Сообщений: 206

Здравствуйте!
Ребята, помогите, пожалуйста разобраться с графой 10 углового штампа:
Сколько нужно обязательных записей (одна, две, четыре...)
и какие (выполнил, чертил, контроль, ГИП, инженер и др.)?
Дайте ссылку на новейший ГОСТ.
Спасибо!
p.s. Чертежи не студенческие, а проектные, преимущественно серии КЖ.

Последний раз редактировалось Малявка, 28.10.2012 в 08:44.
Просмотров: 60358
 
Непрочитано 21.10.2012, 23:52
#21
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Посмотрите. Синим выделены изменения по сравнению со стандартом 2009 г.
посмотрел. замечания ещё принимаются ?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 10:28
#22
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
замечания ещё принимаются ?
Да, конечно
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 12:48
#23
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,437
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Да, конечно
А куда лучше писать - в личку или сюда ? (официально года через два придёт)
maratovich вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 13:30
#24
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Зачем такие сложности? Прямо сюда, если хотите
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 17:23
#25
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Зачем такие сложности? Прямо сюда, если хотите
Я бы тоже хотел. Но тема называется "Правила заполнения углового штампа". А согласно правилам форума всё, что будет написано мимо "углового штампа" (ну там, несуразности в п. 5.4.3 (и многое др.) ГОСТ Р 21.1101-2009) будет расценено как оффтоп. Если не так, пусть модераторы меня поправят. Сорокин, ты побоялся отвечать в моей теме (проще тебе тролить эту тему, а модераторы не дремлют, возьмут и объединят эти темы, что мне бы очень не хотелось), ну так будь готов к таким предложениям твоего визави:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
например, ведомость расхода стали (ГОСТ 21.501). Я добавляю отдельные графы на бетон, пеноплэкс и считаю всё с учётом количества элементов. ПТО счастливо, строители довольны. Так какой смысл гнаться за этим стандартом? Я называю это «Сводной ведомостью расхода материалов»
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 18:23
#26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


по выложенной pdf'ке
1. п.4.1.8 я бы исключил, тогда и ссылаться на него не придётся
2. я бы отказался от формы 5, использовал бы форму 3 вместо неё
3. в графе 2 - адрес объекта
4. "Если на листе помещено одно изображение, допускается его наименование приводить только в графе 4" - я бы не добавлял эту строку
5. про "Стадию" в основной надписи тут уже обсуждали на форуме
6. в графе 7: "На документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют" - убрал бы

8. в графу 9: лично я бы ещё добавил номер допуска СРО.
9. в графе 10 - неясно, какие листы рабочих чертежей "наиболее значимые".
10. старую формулировку можно было трактовать так, что ГИП должен подписывать все листы проектной документации. я бы оставил старый вариант.
11. в графе 11 - фамилия и инициалы (у нас семейная организация - куча однофамильцев)
12. в графе 27 - какого заказчика? если я на суб-суб-суб-суб-субподряде? логичнее указывать организацию - генпроектировщика.
13. про дату. не помню откуда это, но дата (вроде) должна указываться как ММ.ГГ. вариант ДД.ММ.ГГ, хотя и нагляднее, но в ячейку 10мм влезает с трудом (от руки такое вообще не написать).
хотя да, я тоже делаю либо ДД.ММ.ГГ, либо ММ.ГГГГ, но шрифт приходится очень сильно сжимать.
14. в графу (1) на форме 6 я бы добавил ещё данные из графы 5, иначе по одному только обозначению тяжело ориентироваться.
т.е. например я пишу у себя в текстовках: 12-34-КР1.ТЧ Раздел 4. Часть 1. Конструктивные решения. Текстовая часть
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 18:48
#27
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Пост 26 чистой воды оффтоп. Тема "Правила заполнения углового штампа" не раскрыта.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
12-34-КР1.ТЧ Раздел 4. Часть 1. Конструктивные решения. Текстовая часть
Ужос! Вот как должно быть!
Раздел 4 "Конструктивные и объёмно-планировочные решения"
Часть 1. Текстовая часть
12-34-КР1
Том 4.1

Это на обложке и титульном листе. А в графе 1: 12-34-КР.ТЧ
А в графе 5: Текстовая часть.

Последний раз редактировалось Ворчун, 25.10.2012 в 16:52.
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 19:33
#28
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Ворчун, смысл глумиться-то?
Я высказал свои пожелания, основанные на личном опыте ГИПства двух объектов
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 19:36
#29
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
1. п.4.1.8 я бы исключил, тогда и ссылаться на него не придётся
Гораздо больше предложений вообще убрать основные надписи для пояснительных записок (они же – текстовые части). Я больше согласен с ними, чем с этим предложением.

Вот, кстати, из одного отзыва. Отклонено, кстати, т.к. товарищ впал в другую крайность
"При заполнении текстовых документов следует отказаться от рамок и основных надписей как пережитков машинописного способа оформления текста. Рамки и основные надписи противопоказаны WORDу, требуют специальных ухищрений, чтобы текст не попадал на штамп и не смещал его. Но это не главное. Для томов проектной документации основная надпись (особенно с дополнительным боковым штампом) в принципе не нужна, так как для подписей и согласования все давно используют более удобный лист подписей, не ограничивающий количество подписей и количество букв в фамилии), а название проекта, шифр, название организации и номер страницы прекрасно вписываются в колонтитулы, создаваемее WORDом".



Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
2. я бы отказался от формы 5, использовал бы форму 3 вместо неё
Это, если не подумав. Эта форма – для изделий. В них не нужно наименование объекта и здания (сооружения).

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
3. в графе 2 - адрес объекта
Это для жилья. И сейчас, кстати, не запрещено. Но часто бывает, что адреса еще и нет – есть квартал, условный корпус в нем. Для промышленных объектов – адрес не нужен


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
"Если на листе помещено одно изображение, допускается его наименование приводить только в графе 4" - я бы не добавлял эту строку
Здесь просто письменно зафиксировано то, что выполняется на практике много-много лет, и будут так делать вне зависимости, записано так в стандарте или нет.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
графу 9: лично я бы ещё добавил номер допуска СРО.
Все эти сведения приводят на титульных листах и обложках, поскольку из раздела 8 следует, что титульные листы должны быть ко всей документации.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
про "Стадию" в основной надписи тут уже обсуждали на форуме
Стандарт российский (пока еще, но ненадолго), а практически все остальные стандарты – межгосударственные и «штамп» - тоже межгосударственный.
Кроме того, написано, что в этой графе -обозначение вида документации.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
в графе 10 - неясно, какие листы рабочих чертежей "наиболее значимые".
А сами у себя это определите в своем внутреннем документе. Заставлять ГИПа подписывать абсолютно все – просто негуманно.


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
старую формулировку можно было трактовать так, что ГИП должен подписывать все листы проектной документации. я бы оставил старый вариант.
Именно по этой причине формулировка изменена, чтобы так не трактовали.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
в графе 11 - фамилия и инициалы (у нас семейная организация - куча однофамильцев)
Для такого случая в семейной организации допустимо указывать инициалы. Только не нужно это в стандарте.



Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
в графе 27 - какого заказчика? если я на суб-суб-суб-суб-субподряде? логичнее указывать организацию - генпроектировщика.
Эта графа необязательная – см. примечание 2. Ее допускается приводить тем, кому это нужно.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
про дату. не помню откуда это, но дата (вроде) должна указываться как ММ.ГГ. вариант ДД.ММ.ГГ, хотя и нагляднее, но в ячейку 10мм влезает с трудом (от руки такое вообще не написать).
хотя да, я тоже делаю либо ДД.ММ.ГГ, либо ММ.ГГГГ, но шрифт приходится очень сильно сжимать.
Извините, но дата – это день-месяц-год. Конструкторам - хватает.


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
в графу (1) на форме 6 я бы добавил ещё данные из графы 5, иначе по одному только обозначению тяжело ориентироваться.
Возвращаемся к 1. переходите на колонтитулы.


Забыл про графу "листов". Это общее правило, в том числе и в ЕСКД (ГОСТ 2.104). Иначе при изменении количества листов в документе эту графу нужно менять на всех листах.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 22.10.2012 в 19:47.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 19:51
#30
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Все эти сведения приводят на титульных листах и обложках, поскольку из раздела 8 следует, что титульные листы должны быть ко всей документации
обложка + титул идут к одному тому. а в томе может быть туева куча проектных документов, каждый из которых может разрабатывать отдельная организация.
самый яркий пример: сети связи - в одном томе 15 проектных документов, 5 разных организаций.

Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
дата – это день-месяц-год
блин, где же это было-то. не могу вспомнить.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 19:53
#31
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
самый яркий пример: сети связи - в одном томе 15 проектных документов, 5 разных организаций.
Это просто безобразие. Такого не должно быть в принципе! Каждой организации - исключительно свой том.

Кстати, именно так и записано в проекте стандарта.
8.8 Документацию, разработанную субподрядной организацией, комплектуют в отдельные тома, которые оформляют титульными листами этой организации. На обложке тома приводят информацию о согласовании генпроектировщиком документации, входящей в том. Информацию рекомендуется приводить в виде штампа с заполнением в нем инициалов и фамилии, а также подписи главного инженера (архитектора) проекта.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 19:56
#32
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Это просто безобразие
=) мило
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 20:17
#33
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Очень много вопросов: "Как оформлять документацию субподрядчиков. Ни в одном нормативном документе этого нет".
Так появился этот пункт - для "затравки" дискуссии. Но не получилось обсуждения. Очевидно, то, что написано, всех устраивает?
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 20:27
#34
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


написанное меня устраивает. меня не устраивает, когда на мои обложку+титульный лист сверху кладут обложку+титульный лист генпроектировщика

п.с. все мои замечания разнесли в пух и прах. не буду больше никакие "проекты" комментировать
=)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 20:34
#35
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,437
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Четко и ясно прописать что линии слева и ниже номера листа чертить не надо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 406
Размер:	26.1 Кб
ID:	88964  
maratovich вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 20:37
#36
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Вообще ничего этого не надо!
Вот это будет ясно и четко. Может вы мне объясните, зачем нужно то, что пишется в этой рамке?
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 21:08
#37
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,437
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
зачем нужно то, что пишется в этой рамке?
8.5. Все листы сброшюрованного тома нумеруют сквозной нумерацией листов, начиная с титульного листа *. При этом титульный лист не нумеруют.......................................................
maratovich вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 21:09
#38
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Именно это. Зачем оно нужно?
Я давно пытаюсь понять, зачем в 21 веке нужна эта ручная работа, требующая значительных затрат рабочего времени.
Если в текстовом документе это еще можно сделать в шаблоне, то на чертежах - точно вручную.
При этом она летит при внесении изменений. Опять вручную перебивать?
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 22.10.2012 в 21:18.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 21:27
#39
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: а я очень чётко могу сказать зачем это нужно: был у меня такой пожарник-коррупционер в экспертизе, который ну никак не хотел снимать замечания.
он делал очень просто - при мне вырывал лист из тома и говорил - а у вас тут листа не хватает...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 21:30
#40
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Я писал, что мы в 21 веке.
В экспертизу передается диск с этой же документацией.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Правила заполнения графы 10 основной надписи



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правила заполнения штампа Магарыч Архитектура 29 10.12.2015 08:17
Нужен ЛИСП на расчет процентного заполнения чертежа краской Малявка LISP 32 04.04.2011 14:21
Правильность заполнения штампа на чертежах автомобильных дорог *AllA* Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 23.02.2011 07:52
Правила заполнения журналов выполнения работ Беспокойная Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.08.2009 11:59
Одновременная печать ч/б чертежа и цветного углового штампа Малявка AutoCAD 13 28.02.2007 20:24