Здравствуйте,подскажите пожалуйста рационально ли устройство эстакады с двумя пролетами по 12 м. с использованием стоек из труб, диаметром примерно 220мм и ферм из уголков.Данная эстакада служит для прокладки тепловых сетей, наружного водоснабжения и электрокабелей.Подж трубопроводы придется швеллеры приваривать к фермам.
Просмотров: 20202
 
Непрочитано 14.12.2012, 06:12
#21
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


Вот типичная конструкция (применяемая в моей организации) совмещенного перехода кабельной эстакады и трассы сетей ТС (да и не только ТС, сети НПТ тоже так же).
Стойки перехода - из труб, ферма из одиночных уголков, трубопроводы ТС на подвесках.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Переходl.jpg
Просмотров: 988
Размер:	96.4 Кб
ID:	92438  
Joker101k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 06:31
#22
Kayff

инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Joker101k Посмотреть сообщение
Вот типичная конструкция (применяемая в моей организации) совмещенного перехода кабельной эстакады и трассы сетей ТС (да и не только ТС, сети НПТ тоже так же).
Стойки перехода - из труб, ферма из одиночных уголков, трубопроводы ТС на подвесках.
С крышей)здорово!такие стойки объемные.

Подскажите еще пожалуйста с нагрузками на эти самые эстакады.Есть необходимость действительно собирать ветровую и снеговую?.и есть ли возможность самому прикинуть нагрузку от коммуникаций?в рекомендациях все так много расписано,а на работе раньше вроде вообще все на глазок прикидывали. но раньше тут делали только кабельные эстакады.
Kayff вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 13:30
#23
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


Снег и ветер обязательно. А нагрузки от коммуникаций (кабели и трубопроводы) считают смежники, это их работа.
Joker101k вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 13:54
#24
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


гололёд
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Эстакада под трубопроводы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование эстакады (отдельно стоящих опор) под трубопроводы при пересечении ж.д. путей cancercat Инженерные сети 26 03.09.2012 15:26
Помогите найти чертежи комплекта типового проекта "Подъездная эстакада высотой 4 м..." МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2011 18:50
ищу СНиП 2.05.16. Проект. Промысловые трубопроводы. - М.: ВНИИСТ. mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.12.2010 14:12