Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы

Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.12.2012, 11:32
Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы
K-PDN
 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35

Реконструкция детского сада.
Категория э/с-2. Аварийное освещение. Для эвакуационного освещения применены светильники со встроенными а/б типа "Метеор" от "Белого света". Потребляемый ток 10,8 А.

Замечание экспертизы: указать способы управления аварийным освещением. Имеется в виду ситуация: в 19:00 отключилось э/п. Светильники отработали 3 часа и погасли. Утром приходят дети, а аварийного освещения нет.

Вопрос-что делать?
Блок резервного питания ставить?

Последний раз редактировалось K-PDN, 16.12.2012 в 11:47.
Просмотров: 28769
 
Непрочитано 17.12.2012, 17:39
#21
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
За то, что ПУЭ не внесли в список обязательных к исполнению документов надо бы расстрелять кому-нибудь в минрегионе морду набить.
морду надо бить за то что оно не обновляется и конфликтует с другими нормами.....
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 06:32
#22
K-PDN


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Если освещение запитано по 2 категории, то время переключения на действующий источник занимает менее 3 часов. Соответственно ситуация с перерывом электроснабжения более 3 часов не является расчетной.
Можно уточнить - 3 часа это норматив или в плане рассуждений?
K-PDN вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 06:36
#23
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от K-PDN Посмотреть сообщение
Можно уточнить - 3 часа это норматив или в плане рассуждений?
По ПУЭ время восстановления электроснабжения при отключении одной линии равно времени переключения (типо того). Что это значит нигде не прописано. За такие формулировки kifa как раз предлагает морды бить))

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
морду надо бить за то что оно не обновляется и конфликтует с другими нормами.....
это да...

Можно в какой-нибудь инструкции прописать, что не позже, чем через пол часа после отключения дежурный электрик должен выполнить переключение. Но это опять на усмотрение эксперта.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 18:02
#24
K-PDN


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35


Фу... Разобрались. Другие вопросы правда появились, но выход виден.

Кому, может, пригодится:
В здании д/с находится постоянный дежурный. Он включит или вызовет бригаду. Для эв. АО применяется централизованная система управления, которая позволяет выключить АО.
K-PDN вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 10:51
#25
Svetovik


 
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 4


Да, все верно. Можно использовать ЦСАО. Как вариант, можно использовать светильники с системой коммутации на диспетчера. Тогда даже спящий дежурный электрик проснется и введет резерв )
Svetovik вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 12:28
#26
pavel.juko


 
Регистрация: 17.05.2013
Сообщений: 1


я не понял. почему не используете аварийное освещение обычное.

Последний раз редактировалось Солидворкер, 18.05.2013 в 00:08.
pavel.juko вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2013, 11:25
#27
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


повесил светильник эвакуационного освещения... от щита аварийного освещения...
и пусть себе светится...
никаких выключателей ему не предусматривать...

а лучше фотолюминисцентную наклейку...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2013, 20:47
#28
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


Если случай как описывает топикстартер - то как детей с утра в помещение без света запустят????

У аварийного светильника - пожарные должны дать расчет времени эвакуации - на это время батарея и рассчитывается. И никто не говорит о трех часах - может и за 11 минут все выйдут...

А так по логике - ставь на 24 часа АКБ, чтобы и третью категорию закрывал.
andrey357 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 12:48 Вы не правы ВСЁ правильно написал про 3часа.
#29
dim5678


 
Регистрация: 29.07.2012
Сообщений: 98


Читайте замечания по одному из моих проектов (п5). Замечания я снял. Прилагаю скан.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 442
Размер:	197.5 Кб
ID:	105243  
dim5678 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 15:10
#30
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


По СП там вообще мраки: если третья категория - то 24 часа дежурный режим + 3 часа работы. НО только "в качестве резервного источника питания электроприемников автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации "

А по СП 52.13330.2011 Продолжительность работы световых указателей должна быть не менее 1 ч.
andrey357 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 17:21
#31
Svetovik


 
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 4


поздно, но все же: блок управления в аварийном светильнике (аварийном, эвакуационном) питается от некоммутируемой линии. То есть, грубо, игнорирует выключатель в комнате, но контролирует наличие фазы на вводе.
Поэтому, при выключении света вечером, если аварии нет на линии, правильные аварийные светильники не включаются.

А уж вопросы с аварией должны решать дежурные вахтеры, электрики и тп.

и, ходят слухи, что ПУЭ скоро исправят, чтобы убрать разночтения. Пожарники в своих документах также более четко обещали сформулировать границу между аварийным освещением и системой эвакуации.
Svetovik вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 20:06
#32
dim5678


 
Регистрация: 29.07.2012
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от andrey357 Посмотреть сообщение
По СП там вообще мраки: если третья категория - то 24 часа дежурный режим + 3 часа работы. НО только "в качестве резервного источника питания электроприемников автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации "

А по СП 52.13330.2011 Продолжительность работы световых указателей должна быть не менее 1 ч.
Хотел бы коротко сказать об обьекте:
-3и абонента в одном здании (кафе, магазин, офисы)
-питание по 2-й категории на главное вру, с верхних губок на вру(авр)+ ИБП срок на 3часа 1-й категории там же ЩАО.
После выданных мне замечаний мной было исправлено время резервирования с 1часа до 3-х. Только после этого экспертом экспертизы был принят проект.
dim5678 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2013, 09:14
#33
Svetovik


 
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от dim5678 Посмотреть сообщение
Хотел бы коротко сказать об обьекте:
-3и абонента в одном здании (кафе, магазин, офисы)
-питание по 2-й категории на главное вру, с верхних губок на вру(авр)+ ИБП срок на 3часа 1-й категории там же ЩАО.
После выданных мне замечаний мной было исправлено время резервирования с 1часа до 3-х. Только после этого экспертом экспертизы был принят проект.
в представленном скане 3 часа требуется для систем пожарной безопасности, про АО говориться только как о группе безопасности, что регламентирует метод подключения, но не время работы. А время работы, как выше указали - не менее 1 часа согласно СП 52.
Svetovik вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2013, 14:10
#34
diod


 
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Svetovik Посмотреть сообщение
блок управления в аварийном светильнике (аварийном, эвакуационном) питается от некоммутируемой линии. То есть, грубо, игнорирует выключатель в комнате, но контролирует наличие фазы на вводе.
Поэтому, при выключении света вечером, если аварии нет на линии, правильные аварийные светильники не включаются.
А если в цехе управление освещением со щитка, то в светильник на блок аварийного питания надо вести питание отдельными жилами кабеля?
diod вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2013, 14:38
1 | #35
Svetovik


 
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от diod Посмотреть сообщение
А если в цехе управление освещением со щитка, то в светильник на блок аварийного питания надо вести питание отдельными жилами кабеля?
В этом случае на некоммутируемый контакт БАПа нужно вести жилу от ввода в этот щиток.
То есть, вся суть в том, что БАП должен видеть, существует ли рабочее питание на подходе к выключателю (щитку, датчику) от ввода в здание или нет.
Svetovik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. T-Yoke Разное 5114 05.01.2015 15:55
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Вопрос от экспертизы по влажным пескам lee Конструкции зданий и сооружений 37 10.06.2008 08:51