|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35
|
|
|||
![]() |
|
||||
По ПУЭ время восстановления электроснабжения при отключении одной линии равно времени переключения (типо того). Что это значит нигде не прописано. За такие формулировки kifa как раз предлагает морды бить))
Цитата:
Можно в какой-нибудь инструкции прописать, что не позже, чем через пол часа после отключения дежурный электрик должен выполнить переключение. Но это опять на усмотрение эксперта. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35
|
Фу... Разобрались. Другие вопросы правда появились, но выход виден.
Кому, может, пригодится: В здании д/с находится постоянный дежурный. Он включит или вызовет бригаду. Для эв. АО применяется централизованная система управления, которая позволяет выключить АО. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56
|
Если случай как описывает топикстартер - то как детей с утра в помещение без света запустят????
У аварийного светильника - пожарные должны дать расчет времени эвакуации - на это время батарея и рассчитывается. И никто не говорит о трех часах - может и за 11 минут все выйдут... А так по логике - ставь на 24 часа АКБ, чтобы и третью категорию закрывал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56
|
По СП там вообще мраки: если третья категория - то 24 часа дежурный режим + 3 часа работы. НО только "в качестве резервного источника питания электроприемников автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации "
А по СП 52.13330.2011 Продолжительность работы световых указателей должна быть не менее 1 ч. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 4
|
поздно, но все же: блок управления в аварийном светильнике (аварийном, эвакуационном) питается от некоммутируемой линии. То есть, грубо, игнорирует выключатель в комнате, но контролирует наличие фазы на вводе.
Поэтому, при выключении света вечером, если аварии нет на линии, правильные аварийные светильники не включаются. А уж вопросы с аварией должны решать дежурные вахтеры, электрики и тп. и, ходят слухи, что ПУЭ скоро исправят, чтобы убрать разночтения. Пожарники в своих документах также более четко обещали сформулировать границу между аварийным освещением и системой эвакуации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2012
Сообщений: 98
|
Цитата:
-3и абонента в одном здании (кафе, магазин, офисы) -питание по 2-й категории на главное вру, с верхних губок на вру(авр)+ ИБП срок на 3часа 1-й категории там же ЩАО. После выданных мне замечаний мной было исправлено время резервирования с 1часа до 3-х. Только после этого экспертом экспертизы был принят проект. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 16
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 4
|
Цитата:
То есть, вся суть в том, что БАП должен видеть, существует ли рабочее питание на подходе к выключателю (щитку, датчику) от ввода в здание или нет. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Проектирование человека. | FOXAL | Разное | 283 | 25.05.2010 09:52 |
Вопрос от экспертизы по влажным пескам | lee | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 10.06.2008 08:51 |