После помощи в чате немного изменилась схема нагружения.
Теперь на лягушках (шаг 600 мм с Кисп для монтажного стержня 0,86 и его прогибом 12 мм) стоит монтажный стержень диаметром 20 мм А500С. На монтажных стержнях стоит распределенное нерабочее армирование диаметром 8 мм А500С с шагом 150 мм, на нерабочем рабочее 8-10 мм с шагом 150 мм. Шаг монтажных стержней рассчитывается и не получается. Точнее получается 90 мм. Шаг поддержки верх. арм. 0,1 м вес рабочего 55 кгс 0,53955 кН М=P*l/4 0,01348875 кНм Диаметр верх. арм. 8 мм W 5,12E-08 м3 сигма 263452148,4 Па 263,5 МПа R (А500С, Ст3ПС) 235 МПа Кисп 1,12 Е 2,06E+11 Па I=пи*r^4/4 2,0096E-10 м4 Прогиб=P*l^3/(48*Е*I) 0,00027 м 0,3 мм Делать каркасы нет возможности, так как здание реконструируемое и в любой момент может получиться высота плиты везде разная, длины между стенами не сойтись и т.п. Кристалл у меня немного некошерный, там нет арматуры и круга, только двутавры и швеллеры. В любом случае я верю ручному расчёту.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Да что угодно))). На линии работал, доски кидали. Пригодилось. Сам мордой в бетон как то уперся, когда в ячейке сапог застрял))). Но бушлат армейский аХвицерский нулевый жалко было... |
|||
![]() |