сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,915
|
Поступит; например, дождь (не с прилегающей, конечно, [в идеале], а просто из хлябей небесных). Верховодка, опять же. Я не посовик, но, думаю, заложить какого-нибудь "малыша" на весь период раскопок можно. Хотя, может, это уже учтено в расценке?
Если низ траншеи ниже настоящего УГВ, должно быть водопонижение или другие мероприятия по недопущению водопритока, афаик, и никакого водоолива, верно? Тогда, способ понижения УГВ выбирается, под него соответствующая техника, и никакого расчета по насосам (их выбор исходя в т.ч. и из характеристк напорной линии) никто не делает, скорее, если случай не исключительный (гнать воду за километры). Другое дело, и у меня здесь вопросы, - временные насосные на период перекладки больших самотечных сетей. Изначально, если перекачка нужна, ее закладывает и считает технолог? |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Объемы работ это святое)) - не учитывать работу насосов и пр. не стоит.
Есть еще такое как ПССР - проект специальных способов работ, иногда, если он не идет отдельным томом, а включен в ПОС, заказчики ерепенятся и не хотят по нему ПИРы оплачивать. Если вы не в состоянии сделать сложный водоотлив - отдавайте на субподряд. У меня сейчас относительно большая монтажная шахта коллектора села на трещиноватые известняки с К фильтрации 70м/сут и река еще в 15 метрах, там качать не перекачать. ))) Что бы вы с этим делали? ) там даже особого смысла считать водоприток нет - ясно, что качать будем реку и разумные глубинки не справятся, да и дурь их там ставить - будем все цементировать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185
|
С моей невысокой колокольни видится, что это непосредственная задача ПОС. Ну как можно рассчитать объем земляных работ, не имея понятия о предполагаемых землеройных механизмах и необходимости водоотведения. Я полагаю, Вы понимаете, что выполнить водопонижение определенным способом (открытый водоотлив, УВВ, глубинные скважины) напрямую определит и размеры котлована, и приток в него воды, и, в конечном счете, стоимость реализации проекта.
Позволю себе некоторое отступление в стиле "байки прораба" ![]() Вода- штука прелюбопытная. Наблюдая самоизлив, фонтанирующий на 2м выше дневной поверхности из проходки скважины глубиной 80 м при проектной статике (зафиксированном УГВ) в "минус пятнадцать",- поверьте, мой лексикон был зело скуден для достоверной и многосторонней характеристики проектировщиков, самого себя и ситуации вцелом. Понятно, что разведочное бурение и стандартный каротаж были выполнены номинально, т.е. на "на бумаге". Что, впрочем, не помешало проекту пройти все экспертизы. Но расхлебывать-то исполнителю. Строителю, стало быть. С тех пор заимел привычку рассчитывать и перепроверять проектные решения касательно притока воды, потребных механизмов и способов ведения работ. Герра Кнаупе и пособие ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЩИТЫ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ОТ ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД И ВОДОПОНИЖЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.06.14-85 и СНиП 2.02.01-83) ценю, люблю и уважаю. Чего и Вам желаю. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168
|
Уважаемая DASHA16091986, решение за вами, если к примеру грунт ниже дна котлована у вас имеет коэф. фильтрации хотя бы 1м/сутки то все атм. осадки впитаются, если правда строительство не в тропиках с полугодовыми ливнями. Тем более вы говорите УГВ на пару метров ниже дна. Можете к примеру и учесть водоотведение если это пропустит Заказчик. Но дело случая...Как пишет Уважаемый Fland объемы это святое. Согласен. Но насосы вам не нужны (тем более какие-нибуть зарубежные).
Норм организация выполняющая земляные работы имеет в наличии минимум 1-2 мотопомпы(как говорится на всякий случай). Так что если УГВ у вас оч. низкое, а за отведение не хотеться платить, не стоит его и упоминать вообще. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Поверхностные воды - по сути дождевые, изначально чистые.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Причём в ПОС на бумаге, если рядом нет канализации, её ставить обязательно, а на стройплощадке в реальности никто не узнает, что она должна была быть. У каждой строительной организации должна быть мобильная нефтеловушка для очистки поверхностных и подземных вод. То что нет, это проблемы строительных организаций. Проектировщики в ПОС решают проблему 3 путями: 1) "забывают" про очистку или даже водоприток до тех пор пока не поймают за руку или не зальёт котлован до верха 2) сбрасывают в канализацию 3) применяют очистку вод и сбрасывают в водный объект Из котлована можно сбрасывать воду и без насоса. У меня сейчас такой котлован, в котором нет четвёртой стенки. Уступ можно сказать... И вот там самотёком... Если в ПОС не спроектирована технология водоотлива и очистки вод, то это ж беспредел. Во всех нормах написано, что надо. С другой стороны в ПОС много чего надо. А часто надо ПОС написать за 3 дня. Вот в таких микроПОСах и про котлован можно забыть, а не только про водоприток. Вопрос квалификации инженера ПОС и взаимоотношений в проектной организации. Всегда кто-то кого-то куда-то нагибает. Не ты, так тебя. Один раз не сделаешь очистку вод, и вот ты и нагнулся, значит необязательная она, "можно" и не делать её... А "если что", виноват, конечно, ПОС... Если делать ПОС по нормам у меня с трудоёмкостью всегда проблемы. Всегда выходит чуть больше нормативной. Не знаю, может ленюсь я... Может сметы ПИР так хреново считают, что там нет половины сооружений и проектных работ. В моей конторе с ПИР вообще рулетка. За микроразделы которые никто не знает как оПИРивать, дают от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. А за серьёзные разделы за серьёзные промышленные объекты вроде ПОС и 200 тыс. руб. много считается. Щас делаю ПОС который стоит 3 моих чел.-мес. только по усмотрению ГИПа. То есть ГИП такой мегакрутой товарищ, посидел со сметчиком ПИР, всё учёл и ПОС приблизился к реальной трудоёмкости. Если бы не ГИП, то насчитали бы там 1-2 чел.-мес. максимум. Вот и думай после этого, чем заниматься выгоднее. ![]() Получается, что ПИРами. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.01.2013 в 01:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 48
|
Цитата:
engngr, хорошо, если дно котлована выше УГВ, приток воды будет, тогда, со схемой расчёта сложнее, я не находила, на данный момент, схему расчёта в этом случае, а для каждого случая она своя.... Fland, интересный у Вас случай.... "Что бы вы с этим делали?" - я поинтересовалась у Вас, как мне в этом случае выполнить расчёты)...как Выполните, поделитесь опытом, лишним не будет, если, конечно, не жалко!!!! ТриНоги, тогда у меня возникает вопрос в другом, по какой схеме считать приток воды, если УГВ ниже дна котлована, ни в одной литературе, которую я перерыла по расчётам притока воды, я такой схемы не видела.... Последний раз редактировалось DASHA16091986, 27.01.2013 в 16:42. |
|||
![]() |
|
||||
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185
|
Влияние атмосферных осадков: предусмотреть на дне котлоавна зумпф. В зумпфе- насос. Насос выбирать из характеристики "напор-расход". Напор- в зависимости от глубины котлована. При устройстве так называемых нагорных канав эту задачу решить несложно. Расход (производительнось насоса) едва ли превысит минимальные 6м3/час. )))
|
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПОС,ПОД(ПОР) Регистрация: 04.09.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 33
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209
|
Расчет водоотлива из котлована аналогичен расчету поверхностных стоков в ИОС3. Две формулы всего: для зимы (талые воды) и для лета (дождевые воды).
Делали такие расчеты в ПОС для получения ТУ на сброс дождевых и талых вод в период строительства и для подбора насосов (мотопомп). Это все сметчики учитывают у себя. Если получается спихнуть на ВК, то они нам считают расход жижи для получения ТУ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 51
|
Кто может поделиться нормальным расчетом приточности в котлован или траншею? Встречал расчет, ЛЕНГИПРОИЖПРОЕКТа, прошедший экспертизу, там было все просто, Площадь мокрого грунта (на 100 м траншеи) умножена на усредненный Кфильтрации, вот тебе и приточность. Сам я считаю по формуле Кусакина и уравнинию Дюпюи, но есть проблема с определением водоупора, как поступать если на геологии его не представлено? И еще вопрос, как считать приточность от атмосферных осадков, в каком то ПОСе видел что ее в расчетах условно принимают 5*Qфильтрации, кто с таким сталкивался?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||