Непрочитано 03.04.2013, 23:03
Бетонирование послойно или на всю высоту конструкции
EvgenyLeonov
 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328

Привет. Прочитал в учебнике, что, как правило укладку бетонной смеси на всю высоту производят в небольшие в плане конструкции. В большие в плане конструкции бетонную смесь укладывают послойно.

В моем случае имеется фундаментная плита толщиной 55 см в плане с размерами по осям ДхШ - 30м х 16м. Скажите, обязательно ли укладывать бетонную смесь послойно в данном случае или можно разбить на захватки таким образом, чтобы укладка производилась на всю высоту, но с устройством вертикальных рабочих швов?

Подскажите конструктив рабочих швов для данной фундаментной плиты? Это простая перегородка между двумя рабочими зонами?
Просмотров: 11606
 
Непрочитано 10.04.2013, 23:13
#21
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от sergio236 Посмотреть сообщение
Блин, а кто такую площадь поектирует без усадочно-деформационных швов???
Вы в таблицах Брадиса посмотрите в каких случаях устраиваются усадочно-деформационные швы, а потом пишите.
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 00:28
#22
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от slobodyanyukd Посмотреть сообщение
Конструкцию шва необходимо получить у проектировщика, с ним же согласовать отсечку
Конструкцию и расположение шва делает подрядчик в ППР, согласовывая с проектировщиком (авторским надзором), технадзором и заказчиком, отражая его так же в исполнительной документации на скрытые работы
stoper вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 11:29
#23
sergio236


 
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
а про усадочные швы я ни разу не слышал и не читал... Вы их сами придумали?
СНиП 2.09.03-85

3.10. Температурно-усадочные швы в подвалах следует предусматривать на расстоянии не более 60 м для монолитных и 120 м для сборных и сборно-монолитных конструкций подвалов (без расчета на температурно-усадочные деформации). При назначении предельных расстояний между температурно-усадочными швами необходимо устраивать временный шов по середине температурного блока.
sergio236 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 14:22
#24
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Есть такое понятие как "предельная длина полосы бетонирования". Сначала я думал, что рабочий шов бетонирования устраивается по достижению этого расстояния, но потом прочитал, что "Обычно это происходит тогда, когда перерыв в бетонировании составляет 5—7 ч и более". Подскажите, на что тогда знать предельную длину полосы? Что делают на площадке по ее достижении?

В задании по работе у меня сказано: "на плане фундаментной плиты обозначить места расположения отсечек и технологических зон бетонирования, объединенных в захватки, в соответствии с объемами бетонной смеси, вырабатываемой в смену, выполнением условия не превышения предельной длины полосы бетонирования и правилами устройства рабочих швов в фундаментной плите. Отсечки технологических зон бетонирования располагают за пределами зоны распределения напряжений от вертикальных конструкций подвального этажа"
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 23:00
#25
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


напишите просто, что плита заливается непрерывно за столько то часов. и все.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 00:55
#26
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Да мне нужно знать суть, а не "просто".
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 09:36
#27
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Суть вам уже объяснили. Швы делаются на расстоянии 72 м, а у вас меньше. Мощности подрядчика позволяют забетонировать за раз, значит никаких швов делать не нужно. Вот и напишите "непрерывно в течении такого то времени исходя из человеко и машино часов."
Saur вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 10:10
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Швы делаются на расстоянии 72 м, а у вас меньше.
В книгах написано иначе. Как раз об около 30-35 м. Швы же бывают разные. Не только деформационные.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 12:31
#29
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Интересно было взглянуть на эти записи. можете процитировать?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 13:31
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Не, так не вспомню. Да и не знаю наверное. Цитату не я приводил.
Была тема на форуме около года назад. Обсуждали размеры полос для исключения усадочных трещин в полу.
Что-то вроде: "3-4 м в ширину, 30-40 м в длину."
Я так подозреваю, что бетонный пол от ж.б. фундаментной плиты мало чем в этом плане отличается.

Откуда взяли эти 40 м я не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 13:56
#31
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
эти 40
Видимо, из таблицы №3 Пособия к СНиП 2.03.01-84. Но там говорится про здания, а не про фундаментные плиты.
Но фундаментные плиты ведь можно и большего размера лить (наверное)? Она ж температуру почти не меняет с зимы на лето (опять наверное). В 2006 году Мосгосэкспертиза ни словом не придралась к сплошной фундаментной плите размерами в плане 208*66. Плита была без температурных швов.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 15:49
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Не, не. Речь была как раз про усадочные швы. Против трещин в бетоне сразу после твердения.

Чего-то уже и сомнение закрадывается.
Ладно, потом поищу чего-нибудь такое.

В СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции ни слова.

Ну вот единственное нормативное подтверждение и то только для подвалов производственного назначения:
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
Цитата:
3.10. Температурно-усадочные швы в подвалах следует предусматривать на расстоянии не более 60 м для монолитных и 120 м для сборных и сборно-монолитных конструкций подвалов (без расчета на температурно-усадочные деформации). При назначении предельных расстояний между температурно-усадочными швами необходимо устраивать временный шов по середине температурного блока.
СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий
Цитата:
5.19 Конструктивную систему зданий рекомендуется разделять осадочными швами при различной высоте здания, а также в зависимости от длины здания - температурно-усадочными швами. Требуемые расстояния между температурно-усадочными швами по длине здания следует устанавливать расчетом. На период строительства возможно устройство временных деформационных швов, которые потом ликвидируются.
СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88
Цитата:
9.9 В жестких подстилающих слоях должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы, располагаемые во взаимно перпендикулярных направлениях. Размеры участков, ограниченных осями деформационных швов, должны устанавливаться в зависимости от температурно-влажностного режима эксплуатации полов, с учетом технологии производства строительных работ и принятых конструктивных решений.
Расстояние между деформационными швами не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего слоя, а глубина деформационного шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины подстилающего слоя. Увеличение расстояния между деформационными швами следует обосновывать расчетом на температурные воздействия с учетом конструктивных особенностей подстилающего слоя.
Максимальное отношение длины участков, ограниченных осями деформационных швов, к их ширине не должно превышать 1,5.
После завершения процесса усадки деформационные швы должны быть заделаны шпаклевочной композицией на основе портландцемента марки не ниже М400.
СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений
Цитата:
3.3. Постоянные швы в сооружениях могут выполняться сквозными или в виде надрезов по поверхностям, подверженным значительным колебаниям температуры.
Расстояние между постоянными и временными швами следует назначать в зависимости от климатических и геологических условий, конструктивных особенностей сооружения, последовательности производства работ и т. п.
В частях массивных монолитных и сборно-монолитных сооружений, которые подвержены значительным колебаниям температуры и перемещения которых затрудняются связью со скальным основанием или с бетоном внутренних частей сооружения, расстояние между температурно-усадочными швами определяют расчетом в соответствии с требованиями разд. 7. Расстояние между постоянными швами в бетонных сооружениях на скальном основании должно быть не более 30 м.
В общем не знаю.
"По слухам" есть книги в которых указаны 30-40 м для бетонных полов. Откуда пошло и где именно написано не могу сказать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 08.05.2013 в 16:10.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 21:32
#33
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В общем не знаю
Скромный такой Tyhig.
Швы:
Осадочные
Усадочные
Температурные
Технологические

Для
каркасные
стеновые

куда:
каркас
ФПЛТ
перекрытия
kulvazab вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонирование послойно или на всю высоту конструкции



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53