| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Результаты опроса: Самое перспективное ПО для расчета строительных конструкций в РФ | |||
Лира-САПР |
![]() ![]() ![]() |
132 | 24.22% |
Лира (от Лиры-Софт) |
![]() ![]() ![]() |
23 | 4.22% |
SCAD |
![]() ![]() ![]() |
74 | 13.58% |
MicroFe |
![]() ![]() ![]() |
69 | 12.66% |
Stark ES |
![]() ![]() ![]() |
69 | 12.66% |
Robot |
![]() ![]() ![]() |
84 | 15.41% |
Ansys Civilfem |
![]() ![]() ![]() |
3 | 0.55% |
Sofistik |
![]() ![]() ![]() |
16 | 2.94% |
Midas Civil |
![]() ![]() ![]() |
3 | 0.55% |
Стадио |
![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Ansys |
![]() ![]() ![]() |
20 | 3.67% |
Другие тяжелые МКЭ комплексы (Abaqus, Nastran, Algor, Adina...) |
![]() ![]() ![]() |
10 | 1.83% |
Западные строительные МКЭ комплексы (SAP2000, Tower, STAAD, RSTAB...) |
![]() ![]() ![]() |
26 | 4.77% |
Другое |
![]() ![]() ![]() |
16 | 2.94% |
Голосовавшие: 545. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199
|
Вы ошибаетесь. Нелинейность работы бетона в MikroFe и Lira задается слоистым материалом в составе которого слои арматуры и бетона учетом нелинейных диаграмм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
А что в них супер-пупер заумного? Не считает автоматом пульсационную составляющую? Ну так считает же автоматом заданное количество форм собственных колебаний, частоты периоды и т.п. и т.д. И СНиП по нагрузкам и воздействиям в свободном доступе есть. И если рядовой инженер не знает что это такое и что с ним делать, его нельзя вообще к расчетам подпускать. Иначе во всем будет виновата программа.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Это слишком трудоемко, хотя вполне возможно. Кроме того кто-то в России придумал сертификацию расчетного ПО. Со своей собственной некоммерческой разработкой могут быть проблемы с экспертизой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
Сделать программу даже на уровне SCADa одному даже гениальному разработчику не по силам. Ни по знаниям ни по разумному времени. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199
|
Цитата:
Цитата:
имеет тот же смысл Последний раз редактировалось VadimS7, 03.02.2016 в 17:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Можно использовать метод Wood&Armer (приложение к Европейским нормам [ENV 1992-1-1 EC2 Design of Concrete Structures – Appendix 2, point A.2.8 Reinforcement in Slabs]). Концепция эквивалентных моментов предложена Вудом и Армером. Детальное изложение основ метода можно найти, например, в работе R.H.Wood – „The reinforcement of slabs in accordance with a pre-determined field of moments", Concrete, February 1968, August 1968 (correspondence)]. Процедура вычислений Если рассчитывается плита или при расчете оболочки включена опция проектирования панели для простого изгиба, то расчетные моменты рассчитываются в соответствии с методом Вуда и Армера (формулы расчета приведены ниже). Для выбранных направлений x и y, посчитаны два типа расчетных моментов М*: нижний (положительный, создает основное напряжение в нижних частях деталей) и верхний (отрицательный, создает основное напряжение в верхних частях деталей). Процедура расчета состоит в следующем: Определение 'нижних' моментов M xd *, M yd *. M xd * = M x + |M xy | M yd * = M y + |М xy | Однако, если М x < -|М xy | ( то есть, вычисленное М xd * < 0) M xd * = 0 M yd * = M y +|м xy *М xy /M x |. Аналогично, если М y < -|М xy |( то есть, вычисленное М yd * < 0) → (*) M xd * = M x +|М xy *М xy /M y | → (*) M yd * = 0 → (*) Если любой из этих полученных моментов M xd *, M yd * меньше нуля, он полагается равным нулю (расчетные моменты для растяжения в нижних слоях определяются далее). Определение 'верхних' моментов М xg *, M yg *. M xg * = M x – |М xy | M yg * = M y – |М xy | Если М x > |М xy | (то есть, вычисленное М xg * > 0) → (*) M xg * = 0 → (*) M yg * = M y - |М xy * М xy /M x | → (*) Аналогично, если М y > |М xy | ( то есть, вычисленное М yg * > 0) M xg * = M x - |М xy *М xy /M y | M yg * = 0. Если любой из этих полученных моментов M xg *, M yg * больше нуля, он полагается равным нулю (эти моменты определяют "нижнюю" арматуру, которая уже гарантирована рассчитанными ранее "нижними" моментами M xd *, M yd *). Аналогично, по приведенным ниже формулам подсчитываются расчетные усилия при проектировании плоско напряженных конструкций и при проектировании оболочек, если активна опция проектирования панели при сжатии/растяжении. Для выбранных направлений x и y, посчитаны два типа расчетных сил N*: растягивающая (положительное, создает основное напряжение на сечение) и сжимающее (отрицательное, создает компрессию сечения). Процедура расчета состоит в следующем: Расчет "растягивающих" сил N xr *, N yr *. N xr * = N x + |N xy | N yr * = N y + |N xy | Однако если N x < -|N xy | (то есть, рассчитывается N xd * < 0) N xr * = 0 N yr * = N y + |N xy *N xy /N x |. Аналогично, если N y < –|N xy | (т. е. рассчитывается N yr * < 0) → (*) N xr * = N x + |N xy *N xy /N y | → (*) N yr * = 0 → (*) Если некоторые из таких полученных сил N xd *, N yd * оказываются меньше нуля, то они полагаются равными нулю (силы, на основе которых проектируется арматура при сжатии, определяются далее). Расчет 'сжимающих' сил N xs *, N ys *. N xs * = N x - |N xy | N ys * = N y - |N xy | Однако, если N x > |N xy | ( т. е. рассчитывается N xs * > 0) → (*) N xs * = 0 → (*) N ys * = N y - |N xy *N xy /N x | → (*) Аналогично, если N y > |N xy | (т. е. рассчитывается N ys * > 0) N xs * = N x - |N xy *N xy /N y | N ys * = 0. Если любые из этих полученных сил N xs *, N ys * оказываются больше нуля, то они полагаются равными нулю (растягивающие силы N xr *, N yr * , на основе которых проектируется арматура при растяжении, вычислены ранее). Для сложных нагрузок (оболочки с активным параметром панели проектирования для изгиба + компрессии/ натяжения) с изгибающим моментов (M xx , M xy , M yy ) и изолирующих сил (N xx N xy , N yy ), действующие одновременно, нет упрощенного разработанного алгоритма. Но поскольку расчетные модели оболочек часто работают преимущественно как плиты (со слабым воздействием мембранных усилий), все же остается возможность рассчитать моменты M xd *, M yd * в соответствии с изложенным методом и затем эти полученные моменты суммировать с продольными силами N xx , N yy . В датских нормах NEN 6720 (п 7.3.2) принят метод проектирования по заданным эквивалентным моментам. Процедура расчета. Следующий алгоритм представляет собой упрощение алгоритма Wood&Armer (Вуд и Армер) . При расчете армирования плиты или при активизации опции проектирования панели при простом изгибе в процессе армирования оболочки расчетные моменты вычисляются в соответствии с нормами NEN (формулы приведены ниже). Определение нижнего момента м xd *, M yd *. M xd * = M x + |M xy | M yd * = M y + |М xy | определение Верхнего момента M xg *, M yg *. M xg * = M x – |М xy | M yg * = M y – |М xy | Аналогично, по приведенным ниже формулам подсчитываются расчетные усилия при проектировании плоско напряженных конструкций и при проектировании оболочек, если активна опция проектирования панели при сжатии/растяжении. Расчет растягивающих нагрузок N xr *, N yr *. N xr * = N x + |N xy | N yr * = N y + |N xy | расчет сжимающей силы N xs *, N ys *. N xs * = N x -|N xy | N ys * = N y -|N xy | Для расчета сложного напряженного состояния (оболочки при активизации опции проектирования панели в условиях изгиб + сжатие/растяжение) при одновременном действии изгибающих моментов (M xx , M xy , M yy ) и мембранных усилий (N xx , N xy , N yy ), не существует упрощенного алгоритма. Но поскольку расчетные модели оболочек часто работают преимущественно как плиты (со слабым воздействием мембранных усилий), все же остается возможность рассчитать моменты M xd *, M yd * в соответствии с изложенным методом и затем эти полученные моменты суммировать с продольными силами N xx , N yy . http://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2016/RUS/?guid=GUID-E35C9B00-D485-4FD3-9988-6909AF7BC9D0 Метод расчета армирования плит и оболочек базируется на концепции представленной A.Capra и J-F. Maury в статье под названием "Calcul automatique du ferrailage optimal des plaques et coques en beton arme", Annales de l'Institut Technique du Batiment et des Travaux Publics, No.367, Декабрь 1978. Процедура расчета основана на фундаментальном предположении о том, что если известны значения площадей арматуры Ax и Ay –соответственно в двух перпендикулярных направлениях "x" и "y", то можно рассчитать "эквивалентную" площадь армирования в любом другом направлении, используя формулу: где α — это угол между осями х и n. значение силы сечения (моменты и оболочки силы) M n , N n может быть получено из следующих трансформационных формул, . Таким образом, ниже представленное неравенство формулирует единственно правильное армирование. Армирование может содержать внутренние силы произвольного сечения, , где Φ (Mn, Nn) ссылка на значение армирования необходимого для поддержания нагрузок рассчитывается для оси n - Mn, Nn. Неравенства Это указывает на плоскость (Ax, Ay) области допустимых значений армирования Ax, Ay (полуплоскость). Если подобная область определяется для достаточно плотного количество направлений n (выполняется каждые 10), вычисляется площадь области допустимых значений Ax, Ay. Принятое значение арматуры является минимальным объем выпуска которого есть минимальная сумма площадей Ax+Ay. Если тип конструкции или набор параметров расчета вызывает уменьшение внутренних сил, армирование рассчитывается на основе следующих действий: •Mn моменты. Плоские конструкции или опция простые изгибы в оболочке конструкции; •Nn мембранные нагрузки. Плоское напряженное состояние конструкции или опция сжатие/ натяжение в оболочке конструкции; •Полный набор нагрузок Mn, Nn. Изгиб + опция сжатие/ натяжение в оболочке конструкции. Обратите внимание, что при расчете однонаправленного армирования Аналитический метод применяется только для расчета основных направлений армирования, без разделения на n направления. пластины предназначен только для наборов нагрузок Mxx и Nxx . http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...8-6909AF7BC9D0 http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...5-64CC983CA62F Последний раз редактировалось румата, 03.02.2016 в 17:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
![]() Конкретно как считаются усилия в роботе мне не интересно. Работать я в нем не буду, как и Лире, Скаде, Старке и МикреФе. У меня область расчетов которая исключает оболочечно-стержневое представление расчетной модели. А вот приложения для коллег под него писать видимо.. придется. Но вот если бы у меня была подходящая область работы, я бы выбрал программу с развитым инструментарием пользовательского программирования. В любом виде. Ну т.е. вероятнее всего RSA. P.S. Хотя кого я обманываю. Все равно бы в Ansys считал бы ![]() Последний раз редактировалось MrWhite, 03.02.2016 в 17:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Кстати интересно на счет "слоистого материала" при расчете пластин в Лире, MicroFe и Старке. Это вообще как? Вы хотите сказать что производится расчет многослойного пластинчатого элемента с анизотропными свойствами некоторых из слоев? Слоев видимо 7? И что значит с использованием диаграмм? Каким образом их используют? И почему диаграммы только бетона? При предельных нагрузках диаграмма арматура стали не меньше важна. Очень мутно все это звучит если честно..
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
В майкрофе они уже давно только взяли теорию из анзис
http://www.ansys.stuba.sk/html/elem_...er4/ES4-99.htm потом иные калькуляторы присоединились, задается материал для разных слоев. Во всех одна концепция , для бетона и арматуры задается диаграмма сигма эпсилон из СНиП. давайте тогда по другому , изотропное упрочнение и нелинейных диаграмма это две разные вещи ? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
в принципе, достойно отдельного параграфа в энциклопедии "гадания на конечно-элементной гуще"... рядом с параграфом по инж. нелинейности лиры-сапр)) Цитата:
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). | BIM pilgrim | Прочее. Программное обеспечение | 689 | 19.05.2018 09:40 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций | SergePSA | Железобетонные конструкции | 5 | 08.02.2006 19:20 |