Расчет плиты перекрытия - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет плиты перекрытия

Расчет плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2013, 08:49
Расчет плиты перекрытия
PUH238
 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94

Завезли новое рентгеноборудование, требуется расчитать выдержит ли плита перекрытия. С чего начать? Панель перекрытия ПТ60-10 по серии 1.141-1 вып.6, какая арматура там, ни кто не знает, проект не сохранился. На плите отлит бетонный пол высотой 80-100мм. Вес оборудования 1237кг, на м2 приходится 1048кг. Спасибо.
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.

Последний раз редактировалось PUH238, 29.08.2013 в 09:09.
Просмотров: 15303
 
Непрочитано 30.08.2013, 13:16
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Вы что нибудь конктретное говорите а не свои доводы (тем более не чем не обоснованы ).
Я думаю, 4245 рассказывает про палеты кирпичей по центру плиты, которые ни по одной расчетной предпосылке не имеют права стоять. Но почему-то на время возведения плита об этом забывает.
 
 
Непрочитано 30.08.2013, 13:30
#42
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я думаю, 4245 рассказывает про палеты кирпичей по центру плиты, которые ни по одной расчетной предпосылке не имеют права стоять. Но почему-то на время возведения плита об этом забывает.
Ну почему же не имеет. Сколько весит одна палета? 1000кг? Ну и почему же 8ка не может ее держать?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 13:44
#43
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я думаю, 4245 рассказывает про палеты кирпичей по центру плиты, которые ни по одной расчетной предпосылке не имеют права стоять. Но почему-то на время возведения плита об этом забывает.
видел как то, что на перекрытие (пустотное) вдоль сделали (сделал один мудреный прораб) кирпичную стену тольшиной 380мм. высотой 3,3м и + штукатурка, и сверху легкие прутковые фермы Главное стоит (лет 6 прошло) до сих пор!!!
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 14:06
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Сколько весит одна палета? 1000кг?
полторы, насколько я помню. А если две таких?) Если вообще в одно место закидывают весь кирпич, который потом на перегородки и заполнение проемов этажа пускается? Раз на раз не приходится обычно)
 
 
Непрочитано 30.08.2013, 14:36
#45
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
видел как то, что на перекрытие (пустотное) вдоль сделали (сделал один мудреный прораб) кирпичную стену тольшиной 380мм. высотой 3,3м и + штукатурка, и сверху легкие прутковые фермы Главное стоит (лет 6 прошло) до сих пор!!!
Если пустоты плит на опоре хорошо заделаны, то может и 100 лет простоит.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А если две таких?)
Кто больше?
На восьмерку думаю и 3 палеты пройдут.
О чем вообще речь то? ТС вроде палеты на плиту не надо класть и стены то же не надо возводить.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 14:50
#46
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94


Площадь опоры палеты какова? где-то около 3 м2, соответственно и нагрузка такова. Давайте не будем пачкать плиты грязью, расчеты сделаны правильно? Вывод - не надо нагружать. А за авось, некоторые, в тюряге сидят. То что выдержит, я тоже знаю. Ведь запас плит раза в 2, потому как в СССР делались. Я думаю пусть некоторые люди сделают правильное заключение.
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
PUH238 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 14:50
#47
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
О чем вообще речь то? ТС вроде палеты на плиту не надо класть и стены то же не надо возводить.
Строить вообще запретить
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 14:58
#48
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Ведь запас плит раза в 2, потому как в СССР делались.
Ну раз уж партия сказала сделать запас значит все дружно делаем запас в 2 раза.
Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Строить вообще запретить
Так он вроде и не собирался.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 15:50
#49
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
видел как то, что на перекрытие (пустотное) вдоль сделали (сделал один мудреный прораб) кирпичную стену тольшиной 380мм. высотой 3,3м и + штукатурка, и сверху легкие прутковые фермы Главное стоит (лет 6 прошло) до сих пор!!!
Если эта стена соединена с поперечными стенами, то ничего удивительного в том, что всё нормально до сих пор, нет. Срабатывает арочный эффект в кирпичной кладке, стена держится за счёт поперечных стен, а плита перекрытия несёт нагрузку только от веса кирпичной кладки в пределах арки. При этом ей помогают соседние плиты, вот и стоит без аварии. Хотя решение конечно "смелое", авантюрное.
troja вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 16:57
#50
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Площадь опоры палеты какова? где-то около 3 м2, соответственно и нагрузка такова.
нагрузка на 1м2 палеты высотой 1,0м загруженной кирпичами 1800кг/м2 а если кладка еше выше?? а на 3 м2 будет 5400кг/м2 и еше без коэфицента перегрезки.
Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
. Давайте не будем пачкать плиты грязью,
А разве это возможно Уважаемый vit.z. нужна ваша помошь

Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
расчеты сделаны правильно?.
НЕТ!!! картинки сам посмотри по моментам
Погнали:
Момент от станины шириной 1,2м g=1.237т.
М=gb/8(2l-b) =1.237x1.05x1.2/8(2x6-1.2)=2.104
Момент от постаянной + временная g=0,5т
М=gl2/8=0.5х6х6/8=2,25т.м
И что теперь скажеш???

Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
А за авось, некоторые, в тюряге сидят
Умный учится на чужих ошибках, глупый на своих а мудрый наблюдает и делает выводы. Не знаю даже в какие вас записать.

Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
То что выдержит, я тоже знаю.
На редкость умный Ты человек так и прет от тебя знания, если знал то что мозги всем пудриш. А Я сижу читаю тут на стройку второй день не хожу. (сказа лбы не учить ученого) и тема закрылась бы сразу.
Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Ведь запас плит раза в 2, потому как в СССР делались.
Ну что ты с партией поделаеш игде её найти !!! ПОВЕРИМ НА СЛОВО.

Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Я думаю пусть некоторые люди сделают правильное заключение.
ДА!!! ну спасибо что предупредили некоторых а то совсем пропали бы они без вас

Последний раз редактировалось Rizo, 31.08.2013 в 15:28.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 19:33
#51
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


А разве это возможно Уважаемый vit.z. нужна ваша помошь[/quote]
Да что я могу. Я уже даже потерял суть обсуждения. Что то вроде с плитой связано.
Да и не надо больше Уважаемый писать, а то зазнаваться начну.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 19:58
#52
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Характер обсуждения этой темы больше похож на танец с бубнами...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2013, 11:02
#53
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94


Так в теме и профлудили. конкретного ответа "да" или "нет" не прозвучало. Самый лучший отмечу "спи спокойно и не ходи по форумам"
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
PUH238 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2013, 20:48
#54
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
конкретного ответа "да" или "нет" не прозвучало
Смотри пост 19...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2013, 11:13
#55
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Просчитайте и законструируйте распределительную раму под оборудование... жесткость рамы должна быть увязана с нормативными прогибами плит перекрытия для равномерного их вовлечения в работу... опирание на плиты, как на линейные опоры с заданной жесткостью...
это уже не мое дело. Пусть конструкторы думают. Люди ренген сделать не могут.
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
PUH238 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2013, 11:48
#56
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
это уже не мое дело. Пусть конструкторы думают.
а зачем вы вообще влезли в это дело, если у вас есть конструкторы, которые могли давным давно все посчитать самостоятельно, подумать и предложить?
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2013, 12:23
#57
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94


Ренген стоит, меня торопят с монтажом, вот и решил с начало проконсультироваться на форуме, сейчас буду настаивать о выдаче заключения.
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
PUH238 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2013, 13:06
#58
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
вот и решил с начало проконсультироваться на форуме
Превратили форум в реалити-шоу...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2013, 13:33
#59
PUH238


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94


Почему же? Есть флуд, есть и стоящая дискуссия, отличные выводы и т.п.. Спасибо всем.
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
PUH238 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет плиты перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. Xenser Расчетные программы 14 13.03.2021 14:19
Расчет монолитной плиты перекрытия с геометрически неправильными плитами, опертыми по контуру galina4444 Железобетонные конструкции 8 01.06.2013 16:27
Расчет кессонного перекрытия Роб Расчетные программы 39 31.01.2013 17:50
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ Нитонисе Расчетные программы 15 12.04.2011 18:30
расчет монолитной плиты перекрытия жилого зд в скаде Лиза SCAD 2 09.04.2010 15:01