| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
мы же считаем на прогрессирующие обрушение, взрыв то же самое.
Если у нас какое либо достаточное по площади каркасное здание, то очевидно, при наличии свободного места для облегчения расчистки лучше взрывать колонны нкаркаса по периметру - здание раскроется как цветок. При плотной застройке - взрываем чамый щентр каркаса - здание сложиться внутрь. Это можно замоделировать в той же Лире. Убираем необходимые колонны, запускаем расчет, смотрим перемещения. Конечно небоскреб при плотной застройке так не взорвать... фиг знает куда он упадет. Там как то последовательно сверху вниз или еще как рвут, с определенными промежутками, которые высчитывают... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля))) Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~27 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
вертикальные стволы шахт Регистрация: 23.02.2013
Донецк, Украина
Сообщений: 36
|
Самое простое образование - это курсы мастеров-взрывников (полгода). Потом устроиться в фирму, которая занимается взрывными работами на поверхности. "Взрывпром", кстати, занимается и обрушением зданий взрывом.
Высшее образование - горные специальности по разработке месторождений, строительству шахт, маркшейдерия, геологоразведка. Но там 2-3 семестра и потом опыт уже на производстве. Более подробно в питерском технологическом университете на хим факультете (спецкафедры). В Донецке сносили гостиницу взрывом в центре города ("Шахтспецстрой").
__________________
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,478
|
Неужели там есть сейчас проектировщики взрывники с такой специализацией ? Не верится...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
вертикальные стволы шахт Регистрация: 23.02.2013
Донецк, Украина
Сообщений: 36
|
Нашел на youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ruxJr58SyvQ
__________________
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Возможно еще эта передача заинтересует:
http://www.youtube.com/watch?v=i0FDtZTJsm4 |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
1. Военные училища (ВУЗы) с практикой в Инженерных войсках 2. Гражданские ВУЗы с Военными Кафедрами с соответствующими ВУС 3. Мастера-Подрывники (открытые карьеры и подземные шахты) = соответствующие курсы при Горных техникумах, и училищах 4. ВУЗы Горное дело (специальности, ну например "Горнопроходческие работы", дисциплина "БВР" = Буро-Взрывные Работы)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 11.03.2014 в 12:21. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Может и первоапрельская шутка
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891
|
В МГСУ (МИСИ) есть (или была?) кафедра БВР - буро-взрывных работ. Курс (2 семестра) достаточно любопытный, ориентированный конечно не на снос зданий, а на буровзрывные работы в части подземного строительства. Но как тут говорили выше: если эти знания сложить с инженерным образованием в строительстве, то снести отдельно взятое здание серией подрывов зарядов минимальной мощности - не особо сложная задача. Опять таки никто же не начинает свой творческий путь инженера с небоскрёба? - Всё от простого к сложному. Так же и во взрывотехнике наверное. Попрактиковаться на пятиэтажках, плавно перейти на девятиэтажки. Потом современный монолит-кирпич на 14-18 этажей. А дальше - на сколько смелости хватит)))
Если на всякие заграницы смотреть - там ведь тоже все эти супер-красивые направленные сносы огромных зданий - не первая работа компаний-подрядчиков. Тоже ведь наверное начинали с "сараев". И не думаю, что у них есть "Американский колледж подрывников ненужных зданий" или "Британская академия взрывотехнических искусств". Скорее всего те же бывшие сапёры + инженеры скооперировались и занялись новым направлением в бизнесе. Цитата:
Кстати, в Москве взрывали в 2006-2007гг "фенольные" дома в районе "Метрогородок". Получилось не очень удачно - с первого раза не всё рухнуло. Если память не изменяет, обосновали такое решение (снос взрывом) тем, что пятиэтажки можно спецтехникой покромсать, а вот 9 этажей - не особо. Поэтому проще "бахнуть". Далее можно подумать: пятиэтажки в скором времени закончатся. зато эксплуатационный износ 9-ти этажных панелек уже приближается к критическому. Значит в обозримом будущем вполне возможно понадобится сносить достаточно быстро и в большом количестве огромное количество этих домов. Т.е. специальность инженера-взрывотехника может оказаться весьма востребованной. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А вот панельки ИМХО разобрать обычным краном гораздо быстрее, тише и дешевле. Как-то плохо себе представляю снос панельки взрывом.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
Лет пять назад я ездил на футбол с отцом (заказали Газель и поехали толпой). Был один мужик лет сорока - он занимается взрывами зданий. Всю дорогу спорили о том, что невозможно без осколков взорвать здание))), он говорил, что можно - много домов уже снес. Не знаю где он учился, но зарабатывает очень много.
Offtop: Тогда еще поспорили на счет. Я сказал 4-0 и наш "Урал" выиграл 4-0!!! Все скинулись мне по 50 руб. 8)
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
Цитата:
Главное что
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,478
|
Offtop: Ильнур, введите ещё "где купить...", "черный рынок...", "изготовление ... в домашних условиях", "замена ... на более мощное ...", "помогите изготовить ...".
![]() Тут на форуме один очень умный и опытный скалолаз всех насиловал, что направленный взрыв неточен из-за плохих исходных данных. Существующих обследований недостаточно для предсказания эффектов взрыва. Всегда может найтись неучтённая в обследовании внутренняя трещинка. То есть проблема не столько рассчитать взрыв, сколько обеспечить достоверность исходных данных для расчёта. Хотя и сам взрыв тоже сложно посчтитать, но это ещё можно сделать в скаде убирая элементы и локально считая ВВ на каждую колонну. Для демонтажа здания получается и не нужен направленный взрыв. В теории направленнный взрыв это где изменяют направление движения энергии. Накладывают накладки на ВВ, делают микротрещины/скважины в материале, заделывают ВВ песком/спец.смесями... В любом взрыве, тем более наложенной на открытую поверхность ВВ, большая часть энергии уходит наружу холостую. Направить же всё равно можно лишь малый % энергии. Так что термин "направленный взрыв" - вещь относительная...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.04.2014 в 11:52. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Ну, не совсем так. Локально заряд все же закладывается так, чтобы поперек элемента больше екнуло. Для этого как-то там укутывают/обматывают и т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |