Стыковка двутавра 100Ш4 - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыковка двутавра 100Ш4

Стыковка двутавра 100Ш4

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.07.2014, 11:53
Стыковка двутавра 100Ш4
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день! В нормалях стыковки накладками двутавров нигде не фигурирую прокат выше 70Ш, а мне необходимо накладками 100Ш4, либо при такой высоте необходимо встык варить?????
Просмотров: 16760
 
Непрочитано 13.08.2014, 21:09
#41
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от vladimir87 Посмотреть сообщение
Просмотрите размеры накладок в балках от 100Б1 до 100Б3 , почему они меняются ?Из каких таких конструктивных то соображений?
Например, для стали из С345 там разные толщины накладок по стенкам и разные катеты швов, прикрепляющих накладку к стенке двутавра. По-моему просто берут расстояние от торца двутавра до такого шва не менее 5 катетов шва и не менее 5 толщин стенки двутавра, при этом ширину накладок по стенке выбирают, ориентируясь на ширину стальных прокатных полос, в том числе и из универсального проката.
Если посмотреть в книгу Горева, то там показано, что ширина накладки влияет на усилия в швах (я об этом уже писал в этой теме). Наверняка - эти обстоятельства тоже учитывают.

Последний раз редактировалось Leonid555, 14.08.2014 в 09:49.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2014, 22:49
#42
vladimir87


 
Регистрация: 22.03.2014
Сообщений: 14


А вот если вы еще объясните почему они по " вашему " (выше описанная формула) все это подбирают ....

Последний раз редактировалось vladimir87, 14.08.2014 в 23:13.
vladimir87 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 10:26
#43
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от vladimir87 Посмотреть сообщение
А вот если вы еще объясните почему они по " вашему " (выше описанная формула) все это подбирают ....
Ваши вопросы вообще то надо задавать авторам серии.
Почему они стали ориентироваться на ширину прокатных стальных полос? Ну, решили что удобнее изготавливать накладки из полосы, а не вырезать из больших листов.
Швы отодвинули от торцов двутавров т.к. старались избежать последствий применения конкретного способа резки двутавров, а также учитывали допуски на изготовление (резку) двутавров, возможность установки тех же монтажных болтов (в некоторых случаях) и, возможно, учли последствия усадки швов. Вот как то так.
Вы свои соображения высказывайте, а то вопросы задавать - это и я умею.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыковка двутавра 100Ш4



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как грамотно выполнить узел опирания двутавра в кирпичной стене zeotcg Каменные и армокаменные конструкции 20 10.08.2015 07:04
Можно ли без проблем приварить на монтаже лист t=30 к полке двутавра (шов вертикальный) scatler Металлические конструкции 10 03.04.2013 11:26
Расчет примыкания двутавра к квадратной трубе. Nicklas Конструкции зданий и сооружений 26 01.08.2009 19:24