Надо снести 2 колонны, оцените решение.
olegrussia
 
Россия
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 2,552

Добрый день! По ТЗ необходимо перенести 2 колонны - 1 фахверковую и 1 основную, разбирать здание нельзя. Конструкции - классика Молодечно с шагом 24х12м. С фахверковой проблем не возникло, с основной всю голову сломал и вот что изобразил... Не в восторге от решения, но делать что-то надо, может у кого другие идеи будут?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-03 15-12-54 Скриншот экрана.png
Просмотров: 396
Размер:	215.0 Кб
ID:	151084  

Просмотров: 7140
 
Непрочитано 04.06.2015, 11:16
#41
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В чём проблема? В технологии "сноса" или в конструктивном решении?
Без разработки ППР по "сносу" предлагаемые конструктивные решения - набор красивых картинок!
Для принятия КВАЛИФИЦИРОВАННОГО решения НУЖНО знать СУЩЕСТВУЮЩУЮ ситуацию и ограничения!
Извиняйте за резкость...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 11:29
#42
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


а подстропильную фурму поверх колон нельзя ввести, вместо оранжевой балки. Опереть ее шарнирно, ну а на неё сверху основные 2 зеленые
w7ra вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 11:35
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Жёсткое крепление подстропилки весьма хреновое решение, так всю продольную горизонтальную нагрузку возьмёт на себя эта рама. Что то я связей в продольнике не вижу.

Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Без разработки ППР по "сносу"
Ну это само собой. Сначала надо определиться по конструктиву, а уж потом разрабатывать ППР. Но никак не наоборот.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 12:10
#44
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну это само собой. Сначала надо определиться по конструктиву, а уж потом разрабатывать ППР. Но никак не наоборот.
Не согласен! В конструктиве необходимо показать как "вывешивать" несущие конструкции... В предложенных решениях я этого НЕ УВИДЕЛ!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 13:19
#45
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
В предложенных решениях я этого НЕ УВИДЕЛ!
так мы и не весь проект целиком обсуждаем, а конкретное решение. Само собой будет и ППР, КЖ, АР... Когда конструктив делал, естественно думал как его воплотить в жизнь. А то как вывешивать я показал на одной из картинок - уши там специальные предусмотрены, потом будет проект на временные конструкции, но это уже потом.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 22:11
#46
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


А каковы расчетные постоянные и временные нагрузки на колонны?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 19:27
1 | #47
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


смотрю, что надо снести три колонны
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо снести 2 колонны, оцените решение.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну YuraSergio Металлические конструкции 139 04.02.2020 13:33
Когда не надо рассчитывать нижнюю часть ступенчатой колонны? мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 4 07.07.2008 08:24
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33