Дорогие конструктора и проектировщики МК,

У меня спор с главным инженером по поводу правильности конструирования узла. Шеф считает, что фасонные пластины узла должны быть в одном направлении (на плоскости перпенд. оси трубопровода) в вертикальном положении, а в другом направлении (параллельно оси трубопровода) достаточно расположить их горизонтально, якобы ссылаясь на то что в узлах "ферменного типа" почти не возникают изгиб.моментов.
Я считаю, что в данном узле фасонные элементы должны быть расположены вертикально в обоих плоскостях.

Нужна подсказка в этом вопросе от профессионалов.

Предлагаю вам узел опоры трубопровода.

Трубопровод воды 20 дюймов.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ОПОРА ТРУБОПРОВОДА.jpg
Просмотров: 581
Размер:	173.5 Кб
ID:	154905  


Последний раз редактировалось Ко4евник, 13.08.2015 в 09:17. Причина: модератор
Просмотров: 7848
 
Непрочитано 18.08.2015, 11:40
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
моменты в двутаврах, кто... Или у тебя дома все табуретки со связями?)
у меня дома все табуретки диафрагмами связаны по верху.
А у тебя?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2015, 11:57
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, если смотреть сбоку - буква П, с шарнирами внизу и жесткими узлами наверху. Рама то бишь. Диафрагма предотвращает превращение табуретки в параллелограм в другой плоскости.

upd: Тьфу, вон ты о чем... Горизонтальные прямоугольники - ГИС, конечно. Сижу и второй день думаю, чего это ты чушь несешь, а оказывается это я))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-08-18-001.png
Просмотров: 48
Размер:	15.7 Кб
ID:	155239  
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильность узлов стальной эстакады



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Нужны типовые узлы стальной колонны из трубы круглого сечения, их расчет Димитриус Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2012 15:10
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47